ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Тепловая схема, Котельная и электостанция совместная работа
Таня Д
сообщение 22.4.2011, 11:53
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 110
Регистрация: 21.3.2007
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 6700



Подскажите, как правильно организовать тепловую схему с водогрейной котельной и утилизационной установкой микротурбинной электростанции (работа круглосуточно круглогодично). Весь вопрос в том, что электостанция, а соответственно и утилизатор работают с переменной нагрузкой в зависимости от потребности в электоэнергии ..ночью может выдать 0,02Гкал а днем в рабочую смену при полной загрузке порядка 1,23Гкал., в нормальном режиме-0,65 Гкал. Потребность площадки в тепле-0,7 Гкал. Хуже всего что УТ и котельная находятся в разных частях площадки ( 200м) Котельная блочная О,8 Гкал с насосами и автоматикой, а для УТ придется дополнительно делать утилизационную насосную. Как грамотно организовать автоматику УТ и совместную работу с котлами? что выбрать в качестве постоянного источника тепла? ( пока решили, что котельная-основной источник???)Что делать с избытком тепла при полной загрузке электостанции?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Таня Д   Тепловая схема   22.4.2011, 11:53
- - Victor16   Почему котельная основной источник? Если ставите м...   22.4.2011, 14:48
- - К.Д.   Цитата(Таня Д @ 22.4.2011, 14:53) Подскаж...   22.4.2011, 15:36
- - Таня Д   Спасибо за ответы ЦитатаПочему котельная основной ...   22.4.2011, 17:34
- - К.Д.   Цитата(Таня Д @ 22.4.2011, 20:34) Спасибо...   22.4.2011, 17:42
- - timmy   Капстоун нам вот такой вариант предлагал. только ...   22.4.2011, 20:43
- - Victor16   Цитата(Таня Д @ 22.4.2011, 18:34) Спасибо...   23.4.2011, 18:58
- - Таня Д   Огромное спасибо за ответы. Вопрос по схеме..не м...   25.4.2011, 6:09
- - Victor16   В представленной схеме сухая градирня с трехходовы...   25.4.2011, 6:56
- - К.Д.   Цитата(Victor16 @ 25.4.2011, 9:56) В пред...   25.4.2011, 8:07
- - Victor16   Аналогично, с ГТУ особо не сталкивался, в основном...   25.4.2011, 8:39
- - Таня Д   Да, про градирню теперь понятно, но УТ-65 комплек...   25.4.2011, 9:17
- - К.Д.   Цитата(Victor16 @ 25.4.2011, 11:39) Анало...   25.4.2011, 9:18
- - Victor16   Принципиальных возражений не имею.   25.4.2011, 10:44
- - Таня Д   Спасибо за помощь!   25.4.2011, 11:45


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.6.2025, 22:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных