Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Расчет ПД по рекомендации АВОК, маловато как то получается
sanjok
сообщение 22.4.2011, 12:52
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 25.9.2009
Из: М.О. Г.Домодедово.
Пользователь №: 38935



Доброго времени суток!

Имеется жилой многоквартирный дом. 25 этажей.
Приобрел недавно Рекомендации АВОК "Расчет параметров системы противодымной защиты жилых и общественных зданий".
По нему произвел расчет системы подпора воздуха, и на выходе получил 5200 куб. метров притока при 140 Па сопротивления... само собой возник вопрос, а не маловат расход? если у кого нибудь имеется опыт расчетов по данной методике, прокомментируйте пожалуйста!

с Ув.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- sanjok   Расчет ПД по рекомендации АВОК   22.4.2011, 12:52
- - sanjok   Неужели все нечего сказать???   23.4.2011, 20:45
- - Станислав   Скиньте свой расчет и планировку на которую считал...   24.4.2011, 12:39
- - sanjok   ой... как то я не написал что считал подпор в лифт...   25.4.2011, 9:38
- - sanjok   Проблема решена! была ошибка в одной степени.....   27.4.2011, 12:05
- - sasm   Ну и какая же цифра у Вас получилась? мне тоже каж...   6.5.2011, 18:55
- - Dimcha_V   Снова воспользуюсь уже существующей темой. На под...   25.4.2017, 18:08
|- - ИОВ   Цитата(Dimcha_V @ 25.4.2017, 18:08) ...Си...   25.4.2017, 22:00
- - Dimcha_V   лифтовой холл у нас отсутсвует - значит методика В...   26.4.2017, 11:03
|- - ИОВ   Цитата(Dimcha_V @ 26.4.2017, 11:03) лифто...   26.4.2017, 14:35
- - Dimcha_V   Данный вывод я сделал не из методики МР 2013, а из...   26.4.2017, 17:47
|- - ИОВ   Из ответа Колчева вовсе не следует, что методика В...   26.4.2017, 17:59
- - Dimcha_V   Так и сделал, получилось около 23т.   26.4.2017, 18:06
- - Dimcha_V   Правильный порядок чисел я все равно не ощутил. На...   26.4.2017, 18:34
- - Dimcha_V   И простой расчет в пользу методики АВОК: P=&*p...   28.4.2017, 16:21
|- - Dimcha_V   Цитата(Dimcha_V @ 28.4.2017, 16:21) И про...   16.5.2017, 16:14
- - Dimcha_V   Для полной картины приложу расчетик по АВОК: Терз...   15.5.2017, 15:23
- - ИОВ   А где-то есть ограничения по скорости в этом проём...   16.5.2017, 16:22
- - Dimcha_V   22 м/с - я взял скорость в щели (F=0,29м2 при 230...   16.5.2017, 17:51
- - ИОВ   Цитата(Dimcha_V @ 16.5.2017, 17:51) И мет...   16.5.2017, 18:21
- - drew80   Уважаемые специалисты! В продолжение темы...Кт...   18.10.2018, 13:35
- - Лё-лик   Добрый день! На текущем большом объекте (8 жил...   20.11.2018, 11:22
- - Лё-лик   На текущем объекте посчитанным по методике АВОК по...   20.11.2018, 11:40
- - Say   По любой методике газопроницание дверей вы должны ...   20.11.2018, 11:49
- - Лё-лик   Есть и такие случаи, но убрать половину притока пр...   28.11.2018, 15:24


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 19:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных