Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Утилизация тепла от температуры дымовых газов, Подбор оборудования для тилизация тепла
Dimanich2100
сообщение 22.4.2011, 14:55
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 12.7.2010
Из: Астрахань
Пользователь №: 64387



Добрый день всем!!!
Есть ли у кого-нибудь ответ на такой не хитрый вопрос. Нужно подобрать теплообменник газ-воздух для утилизации тепла от дымовых газов для подогрева приточного (дутьевого) воздуха на горение по следующим данным:

Основные данные
Котел 8 МВт
Топливо газ (дизель как резервное)
Температура наружного воздуха, зима -23 *С
Влажность приточного воздуха, зима 84%
Температура дымовых газов после котла 184 *С
Объем дымовых газов от котла 22500 м3/ч
Объем подогреваемого приточного воздуха для котла 12730 м3/ч
Необходимо:
Максимальная температура приточного воздуха меньше 70 *С (60-70 *С)
Максимальные потери по дымовым газам до 300-350 Па
В случаи образования конденсата способ его слива
Защита от обмерзания, если потребуется вообще

Подскажите какой теплообменник подойдет, а то работа стоит только из-за этого оборудования!!!
Никак не могу найти. Делал запросы в организации и все бестолку. Предлагают с меньшей производительностью и рабочей температурой.

Сообщение отредактировал Dimanich2100 - 22.4.2011, 15:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Dimanich2100   Утилизация тепла от температуры дымовых газов   22.4.2011, 14:55
- - Skaramush   Если вас серьёзно интересует подобное оборудование...   22.4.2011, 15:46
- - timmy   Скарамуш, а вот про байпас можно поподробнее?там н...   22.4.2011, 19:45
- - Skaramush   Может быть. Надо ведь и клапан ставить и исполните...   22.4.2011, 20:07
- - timmy   Ага, понятно. Но судя по досаде ТС подогревателей ...   22.4.2011, 21:12
|- - CNFHSQ   Цитата(timmy @ 22.4.2011, 22:12) Мож лучш...   23.4.2011, 10:49
||- - Dimanich2100   Цитата(CNFHSQ @ 23.4.2011, 10:49) Если п...   26.4.2011, 9:15
|- - Dimanich2100   Цитата(timmy @ 22.4.2011, 21:12) Ага, пон...   26.4.2011, 9:09
- - Skaramush   Как раз таки нет. Такие теплообменники есть. Смотр...   23.4.2011, 9:37
- - WAKO   Наш завод делает теплоутилизаторы продукты сгорани...   23.4.2011, 15:13
- - Dimanich2100   Тут у Вас картинка есть с расчетами, а через что В...   25.4.2011, 9:12
- - Skaramush   Авторизованная программа расчёта. Максимальная раб...   25.4.2011, 11:39
- - Dimanich2100   Так в чем же дело мне нужно таких 6 шт. соответств...   25.4.2011, 12:35
- - qwerqus   Есть производители и в России. Именно утилизатор д...   28.4.2011, 18:12
- - Dimanich2100   Спасибо, подскажите, заодно, как узнать напор вент...   29.4.2011, 10:28
- - qwerqus   По горелке лучше всего связаться с представителем,...   2.5.2011, 8:47
|- - Dimanich2100   Цитата(qwerqus @ 2.5.2011, 8:47) По горел...   4.5.2011, 8:57
- - qwerqus   Предложение по утилизатору вам сделали? Подходит, ...   4.5.2011, 18:50
- - Dimanich2100   К сожалению нет, никто из данной ветки не представ...   5.5.2011, 9:50
|- - qwerqus   мне сказали что вам отправили письмо Контакты, пож...   5.5.2011, 10:08
- - Dimanich2100   В профиле эл.мыло тоже выкладывал! Подскажит...   5.5.2011, 13:27
- - Skaramush   Можно.   5.5.2011, 13:47
- - qwerqus   Разумеется, можно. В утилизаторе нет прямого конта...   6.5.2011, 6:22
- - KOLEGANOV   Skaramush, у меня таже проблема возникла что и у а...   2.6.2011, 13:58
- - qwerqus   Кстати, знакомый в своём доме поставил утилизатор ...   16.7.2012, 9:28
- - CNFHSQ   Проще утилизатор на антифризе. В гараже батарея. И...   16.7.2012, 9:34
- - maxat   а в экономайзере подгреть дутьевой воздух то же мо...   23.11.2012, 15:22
- - zobr_357   Вопрос к специалистам возможно ли подогреть приточ...   27.11.2012, 18:58


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 4:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных