Задача небольшая.
Существует паркинг подземный, с рабочей приточго-вытяжной вентиляцией.
Требуется обеспечить регулирование температуры и качества воздуха по всей парковки.

Предполагается:
1.Установить в канале перед вытяжным вентилятором датчики температуры и качества воздуха
2. На приточный и вытяжной вентиляторы поставить частотники.
3.Осуществлять управление частотой приточного вентилятора по двум датчикам. Ну и зблокировать приточный с вытяжным.

ВОПРОС:
требуется чтото типа компаратора двух аналоговых сигналов с вышеуказанных датчиков, чтобы пропорционально сигналу регулировать вентилятор. Можно ли такое организовать на частотных привоодах со встроеными мозгами или требуется поставить внешний контроллер и от туда уже задовать задание на частотное управление?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- itroshenkov   Регулирование качества воздуха   25.4.2011, 9:06
- - Usach   Укажите, пожалуйста, что за "датчики температ...   25.4.2011, 9:16
- - itroshenkov   канальный датчик температура (4..20мА или 0..10В)-...   25.4.2011, 9:35
- - jota   Если приточно-вытяжная установка является ещё и от...   25.4.2011, 9:44
- - itroshenkov   в вытяжном канале ставим только датчик качества во...   25.4.2011, 10:05
- - DrAlex   используем выбор большего значения и регулируем с ...   25.4.2011, 10:19
- - Auto   не которые моменты для уточнения: 1 Датчики качест...   25.4.2011, 11:29
- - Навигатор   Не вижу никакого смысла устанавливать датчики каче...   25.4.2011, 12:21
- - Auto   ЦитатаНе вижу никакого смысла устанавливать датчик...   25.4.2011, 14:38
|- - Rus75   Цитата(Auto @ 25.4.2011, 14:38) То есть п...   25.4.2011, 15:08
- - Auto   ЦитатаЭксперты такое решение не пропустят, да и но...   25.4.2011, 15:48
- - Kass   Цитата(itroshenkov @ 25.4.2011, 10:06) Тр...   25.4.2011, 16:35
- - Навигатор   У газоанализатора по СО два порога срабатывания. С...   25.4.2011, 16:43
|- - Kass   Цитата(Навигатор @ 25.4.2011, 17:43) У га...   25.4.2011, 16:53
- - Навигатор   Цитата(Kass @ 25.4.2011, 13:53) "Газ...   25.4.2011, 17:05
- - Auto   ЦитатаНикакими компараторами такая задача не решае...   25.4.2011, 17:08
|- - Kass   Цитата(Auto @ 25.4.2011, 18:08) А если не...   25.4.2011, 17:30
- - itroshenkov   Цитата(Kass @ 25.4.2011, 17:53) "Газ...   26.4.2011, 7:31
- - Kass   Если в данном случае будете частотником менять про...   26.4.2011, 10:03
- - itroshenkov   Если мы частотником начнем менять производительнос...   26.4.2011, 10:20
- - itroshenkov   Мдаа...Надо подумать с учетом изменения изменения ...   26.4.2011, 10:26
- - jota   Если экономить, то проще включать вентиляцию интер...   26.4.2011, 11:21
- - Kass   Цитата(itroshenkov @ 26.4.2011, 11:26) Мд...   26.4.2011, 11:44
- - Abysmo   Долго читал, громко смеялся. Особенно глубоко науч...   26.4.2011, 21:24
- - Kass   Да я вот тоже часто смеюсь, когда приходится обсле...   26.4.2011, 22:54
- - itroshenkov   Вполне возможно использовать не концентрацию СО, а...   27.4.2011, 9:16
- - Rus75   Давайте все-таки определимся с назначением датчико...   27.4.2011, 12:55
- - itroshenkov   задача стоит не в контроле загазованности помещени...   27.4.2011, 13:13
|- - Rus75   Цитата(itroshenkov @ 27.4.2011, 13:13) за...   28.4.2011, 12:37
- - Kass   Я думаю, что использовать сигнализаторы аварийной ...   28.4.2011, 13:48


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 5:08
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных