igor porpulev
сообщение 25.4.2011, 11:06
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 11.4.2011
Из: мурманск
Пользователь №: 102941



Здравствуйте. Задача такова:
Объект:
- Помещение с 10 сварочными столами, над каждым быдет установленно подъемно-поворотное местное вытяжное устройство, предположительно "Лиана".
- Все местные вытяжки присоедины к общему воздуховоду, кот. через фильт самоочистки, присоединен к всасыванию вентилятора. Далее вентилятор гонит очищенный воздух обратно в помещение по центральному воздуховоду. Плюс к этому, отдельно организованна общеобменная вентиляция с небольшими расходами.
- Поскольку кол-во одновременно используемых сварочных столов будет колебаться от 1 до 10 необходимо
организовать регулирование подачи(или вытяжки, если думать функционально; или кол-ва оборотов biggrin.gif, что бы не запутаться) вентилятора, что бы кого-нить случайно не засосало через гофру диаметром 200мм rolleyes.gif
- Расчетный расход 10000 м3/ч. Вентилятор с большим статическим напором, мощностью примерно 30кВт (ВР 132-30 № 8 предположительно). Большое сопротивление самоочищающегося фильтра.

Вопрос:
Возможные варианты решения, предпочтительно с использование ЧП (без управляющих модулей)?
Возможно ли организовать регулирование подачи путем установки датчика давления, завязанного на частотник(к его AIN)?

Прошу помочь и по возможности направить; подсказать общие моменты, решения.

Большое спасибо.

Сообщение отредактировал igor porpulev - 25.4.2011, 11:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- igor porpulev   Регулирование подачи вентилятора частотным преобразователем   25.4.2011, 11:06
- - Wdm   Запросто можно решить на базе програмируемого конт...   25.4.2011, 15:59
- - Kass   У нас технологическая вентиляция управляется по да...   25.4.2011, 16:24
- - Demus   Я бы поставил самый дешевый ПЛК. А датчиком давлен...   25.4.2011, 16:34
- - igor porpulev   Цитата(Wdm @ 25.4.2011, 16:59) Запросто м...   25.4.2011, 17:33
|- - Wdm   Цитата(igor porpulev @ 25.4.2011, 18:33) ...   25.4.2011, 20:21
- - igor porpulev   Цитата(Demus @ 25.4.2011, 17:34) Я бы пос...   25.4.2011, 17:55
- - igor porpulev   Цитата(Kass @ 25.4.2011, 17:24) У нас тех...   25.4.2011, 18:07
|- - Kass   Цитата(igor porpulev @ 25.4.2011, 19:07) ...   26.4.2011, 10:16
- - Demus   Кстати, если ПЛК брать, то можно и без аналогового...   25.4.2011, 22:55
- - igor porpulev   Цитата(Wdm @ 25.4.2011, 21:21) Ну, я могу...   26.4.2011, 6:59
- - igor porpulev   Цитата(Demus @ 25.4.2011, 23:55) Кстати, ...   26.4.2011, 7:19
- - Rus75   Подобная тема уже несколько раз обсуждалась на фор...   26.4.2011, 11:18
- - gansales   У меня тут возник вопрос: "А когда стол не ра...   26.4.2011, 11:46
- - Kass   Я могу добавить, что предустановленные значения ча...   26.4.2011, 11:59
- - DrAlex   Не ясно, каким образом подключаются вытяжки свароч...   26.4.2011, 13:14
- - zaharov63   Посмотрите здесь или у поставщиков подобного обору...   26.4.2011, 13:54
- - itrch   Цитата(Kass @ 26.4.2011, 11:16) ...Средне...   26.4.2011, 18:32
- - Kass   Ну не то, что начинаешь чувствовать. Не правильно ...   26.4.2011, 20:12
- - igor porpulev   Цитата(Kass @ 26.4.2011, 11:16) Ну вот та...   27.4.2011, 14:00
|- - Kass   Цитата(igor porpulev @ 27.4.2011, 15:00) ...   27.4.2011, 20:07
|- - jota   Цитата(igor porpulev @ 27.4.2011, 14:00) ...   27.4.2011, 21:25
- - igor porpulev   К сожалению наше техническое предложение отклонили...   5.5.2011, 14:50


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 8:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных