Здравствуйте уважаемые специалисты.
Значит, вкратце о производстве. Мукомольный завод. Размольное отделение. Фильтры РЦИ. вне здания завода компрессорная. два компрессора. два ресивера. Задача - уйти от ресиверов, т.к. они поднадзорные.
Итак, "регенерация ткани в фильтрах РЦИ происходит автоматически импульсной продувкой сжатым воздухом одного или двух рукавов одновременно, продолжительность импульсов 0,1...2,0 с (оптимально 0,5 с), интервал между импульсами 1...25 с (оптимально 10 с). Давление сжатого воздуха 45...60 кПа. Сжатый воздух вырабатывается двухроторным ротационным компрессором типа 3АФ... Воздух после компрессора накапливается в ресивере." Справочник Володина.
Чем посоветуете заменить ресиверы с компрессорами?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 1:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных