Котельная с каскадом 3x95 кВатт, ТМ, гидравлический разделитель и управление. |
|
|
Гость_protech_*
|
30.4.2011, 9:26
|
Guest Forum

|
Уважаемые специалисты! По прилагаемой схеме котельной прошу высказать квалифицированное мнение, по следующим пунктам: 1) Схема компоновки котельной предлагается без гидравлического разделителя. Реализован проток теплоносителя через неработающий котлы, что по документации от различных поставщиков, то допускается, то крайне не рекомендуется. По моему мнению, объем котлов не большой (минимальные теплопотери), "подмес" реализован в котлах, и можно сэкономить на насосах и приводах. 2) Возможные сложности с автоматизацией. Показывал это решение поставщикам автоматики - их мнение: надо обязательно отделять котловой контур, и поставить насосы и приводную технику на котлы, иначе по их мнению, не возможно "качественно регулировать". Планировал "собрать" шкаф на Siemens или Kromschroeder, контролировать температуру теплоносителя на коллекторе. Интересует мнение профессионалов по АТМ. Котлы: 3xG215-95 (Buderus). Сборный газоход на одну трубу (нет охлаждения неработающих котлов со стороны дымохода).
Сообщение отредактировал protech - 30.4.2011, 9:29
Прикрепленные файлы
5.pdf ( 92,02 килобайт )
Кол-во скачиваний: 332
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
protech Котельная с каскадом 3x95 кВатт 30.4.2011, 9:26 jota По-моему, схема неудачная. В ней столько недостатк... 30.4.2011, 9:56 protech Благодарен вам за внимание к моей теме, но все-же,... 30.4.2011, 10:12 jota Цитата(protech @ 30.4.2011, 10:12) но все... 30.4.2011, 11:11  protech Цитата(jota @ 30.4.2011, 14:11) 1. ... 30.4.2011, 11:50   jota Цитата(protech @ 30.4.2011, 11:50) По пун... 30.4.2011, 12:06    Kass Цитата(jota @ 30.4.2011, 13:06) У автора ... 30.4.2011, 12:54     protech Цитата(Kass @ 30.4.2011, 15:54) Так какие... 30.4.2011, 19:46 Kass Автоматику для такой схемы сделать не проблема, но... 30.4.2011, 11:35 protech Цитата(Kass @ 30.4.2011, 14:35) Автоматик... 30.4.2011, 11:59 protech To: jota
1) По вашему мнению, чтобы "исправи... 30.4.2011, 12:21 jota Цитата(protech @ 30.4.2011, 12:21) 1) По ... 30.4.2011, 13:09  protech Цитата(jota @ 30.4.2011, 16:09) Исправить... 30.4.2011, 19:40   jota Цитата(protech @ 30.4.2011, 19:40) Правил... 30.4.2011, 20:36    protech Цитата(jota @ 30.4.2011, 23:36) Такое рег... 30.4.2011, 21:02     jota Цитата(protech @ 30.4.2011, 21:02) Прислу... 30.4.2011, 21:50      protech Цитата(jota @ 1.5.2011, 0:50) Ко всем мне... 2.5.2011, 9:19   tiptop Цитата(protech @ 30.4.2011, 20:40) Правил... 30.4.2011, 22:13  Kass Цитата(jota @ 30.4.2011, 14:09) ... или в... 1.5.2011, 0:28   protech Цитата(Kass @ 1.5.2011, 3:28) Мы все дела... 2.5.2011, 9:06 jota Насчёт горелок я не советчик.
В любом случае, моду... 2.5.2011, 11:32 protech то jota:
Просветите, пожалуйста, по поводу термост... 3.5.2011, 8:45 LUCHNICK к prothech
Хочу высказать свое мнение по данной сх... 3.5.2011, 9:00 protech Цитата(LUCHNICK @ 3.5.2011, 12:00) к prot... 3.5.2011, 9:57 LUCHNICK Для вайланта и ступенчатых котлов необходимо приме... 3.5.2011, 9:16 LUCHNICK Вы не ответили на вопросы о минимальных-максимальн... 3.5.2011, 10:31 protech Цитата(LUCHNICK @ 3.5.2011, 13:31) Вы не ... 3.5.2011, 10:47 LUCHNICK И еще, установки П1 и П2 имеют в своем составе нас... 3.5.2011, 10:45 LUCHNICK 95/70- это лишь говорит о том что вы не сможете пр... 3.5.2011, 11:03 protech Цитата(LUCHNICK @ 3.5.2011, 14:03) 95/70-... 3.5.2011, 12:22 LUCHNICK Предложена вами схема не пригодна для ваших задач.... 3.5.2011, 13:29 protech Цитата(LUCHNICK @ 3.5.2011, 16:29) Предло... 3.5.2011, 13:47 vaka66 Я бы, если сильно не усложнять, сделал так. Горе... 3.5.2011, 13:30 protech Цитата(vaka66 @ 3.5.2011, 16:30) Я бы, е... 3.5.2011, 13:54 LUCHNICK Скупой платит дважды. Если не поставить заслонки с... 3.5.2011, 13:49 protech Цитата(LUCHNICK @ 3.5.2011, 16:49) Скупой... 3.5.2011, 14:04 vaka66 В данном случае я очень сомневаюсь, что в системе ... 3.5.2011, 14:05 LUCHNICK По подготовки ГВС. В вашей схеме насосы нагрева гв... 3.5.2011, 14:35 tiptop Цитата(LUCHNICK @ 3.5.2011, 15:35) Если ц... 3.5.2011, 15:18 Kass Что то так и не пойму в чем проблема? В попытках п... 3.5.2011, 14:52 protech Цитата(Kass @ 3.5.2011, 17:52) Что то так... 3.5.2011, 18:11 LUCHNICK ЦитатаКонечно же, к чугунным секционным котлам это... 3.5.2011, 15:36 vaka66 Итак вариант 1 - без переделок,не рекомендуется, к... 3.5.2011, 18:49 LUCHNICK к protech
Считаю решение предложенное vaka66 не пр... 5.5.2011, 9:47 protech Спасибо все высказавшим свое мнение по тепломехани... 5.5.2011, 13:07 tiptop "Делай как я!"
kotelna.tk/index.p... 5.5.2011, 21:25 protech При изменении ТМ-схемы, возникли следующие вопросы... 6.5.2011, 9:27 tiptop Цитата(protech @ 6.5.2011, 10:27) При изм... 6.5.2011, 17:24 LUCHNICK К protech. Вы определились с тепловой схемой, реши... 6.5.2011, 10:00 RASa Цитата(LUCHNICK @ 10.5.2011, 11:32) ... 10.5.2011, 22:39 RASa Цитата(LUCHNICK @ 6.5.2011, 11:00) К prot... 6.5.2011, 12:43 LUCHNICK Цитата(RASa @ 6.5.2011, 13:43) Хотел бы н... 6.5.2011, 13:19 Kass Цитата(LUCHNICK @ 6.5.2011, 14:19) Я исхо... 6.5.2011, 14:02 RASa Я не привязывался к конкретным контроллерам, к том... 6.5.2011, 14:12 LUCHNICK Цитата(Kass @ 6.5.2011, 15:02) ИМХО самый... 6.5.2011, 15:01 Kass Цитата(LUCHNICK @ 6.5.2011, 16:01) Надо с... 6.5.2011, 20:51 RASa Автор написал, что склоняется к установке стрелки.... 6.5.2011, 15:39 LUCHNICK А вообще, в данном случае, я бы не стал делать схе... 6.5.2011, 15:48 RASa Хочу с Вами не согласиться. Как раз стрелка, как В... 6.5.2011, 16:02 LUCHNICK Цитата(RASa @ 6.5.2011, 16:39) Автор напи... 6.5.2011, 16:08 LUCHNICK Цитата(RASa @ 6.5.2011, 17:02) Хочу с Вам... 6.5.2011, 16:18 RASa Колектор как раз будет контуром стрелки. В котлово... 6.5.2011, 16:18 LUCHNICK Цитата(RASa @ 6.5.2011, 17:18) Колектор к... 6.5.2011, 18:09 tiptop Да и "готовую" автоматику надо адаптиров... 6.5.2011, 21:18 RASa Цитата(LUCHNICK @ 6.5.2011, 19:09) Или у ... 7.5.2011, 0:14 LUCHNICK Цитата(RASa @ 7.5.2011, 1:14) Действитель... 10.5.2011, 10:32 tiptop Цитата(LUCHNICK @ 10.5.2011, 11:32) зачем... 10.5.2011, 17:56 LUCHNICK Вот и я пришел к выводу - если зак богатенкий бура... 10.5.2011, 21:09 RASa Цитата(LUCHNICK @ 10.5.2011, 22:09) ... В... 10.5.2011, 23:05