Уважаемые специалисты!

По прилагаемой схеме котельной прошу высказать квалифицированное мнение, по следующим пунктам:

1) Схема компоновки котельной предлагается без гидравлического разделителя. Реализован проток теплоносителя через неработающий котлы, что по документации от различных поставщиков, то допускается, то крайне не рекомендуется. По моему мнению, объем котлов не большой (минимальные теплопотери), "подмес" реализован в котлах, и можно сэкономить на насосах и приводах.
2) Возможные сложности с автоматизацией. Показывал это решение поставщикам автоматики - их мнение: надо обязательно отделять котловой контур, и поставить насосы и приводную технику на котлы, иначе по их мнению, не возможно "качественно регулировать". Планировал "собрать" шкаф на Siemens или Kromschroeder, контролировать температуру теплоносителя на коллекторе. Интересует мнение профессионалов по АТМ.

Котлы: 3xG215-95 (Buderus). Сборный газоход на одну трубу (нет охлаждения неработающих котлов со стороны дымохода).

Сообщение отредактировал protech - 30.4.2011, 9:29
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  5.pdf ( 92,02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 332
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- protech   Котельная с каскадом 3x95 кВатт   30.4.2011, 9:26
- - jota   По-моему, схема неудачная. В ней столько недостатк...   30.4.2011, 9:56
- - protech   Благодарен вам за внимание к моей теме, но все-же,...   30.4.2011, 10:12
|- - jota   Цитата(protech @ 30.4.2011, 10:12) но все...   30.4.2011, 11:11
|- - protech   Цитата(jota @ 30.4.2011, 14:11) 1. ...   30.4.2011, 11:50
|- - jota   Цитата(protech @ 30.4.2011, 11:50) По пун...   30.4.2011, 12:06
|- - Kass   Цитата(jota @ 30.4.2011, 13:06) У автора ...   30.4.2011, 12:54
|- - protech   Цитата(Kass @ 30.4.2011, 15:54) Так какие...   30.4.2011, 19:46
- - Kass   Автоматику для такой схемы сделать не проблема, но...   30.4.2011, 11:35
|- - protech   Цитата(Kass @ 30.4.2011, 14:35) Автоматик...   30.4.2011, 11:59
- - protech   To: jota 1) По вашему мнению, чтобы "исправи...   30.4.2011, 12:21
|- - jota   Цитата(protech @ 30.4.2011, 12:21) 1) По ...   30.4.2011, 13:09
|- - protech   Цитата(jota @ 30.4.2011, 16:09) Исправить...   30.4.2011, 19:40
||- - jota   Цитата(protech @ 30.4.2011, 19:40) Правил...   30.4.2011, 20:36
|||- - protech   Цитата(jota @ 30.4.2011, 23:36) Такое рег...   30.4.2011, 21:02
|||- - jota   Цитата(protech @ 30.4.2011, 21:02) Прислу...   30.4.2011, 21:50
|||- - protech   Цитата(jota @ 1.5.2011, 0:50) Ко всем мне...   2.5.2011, 9:19
||- - tiptop   Цитата(protech @ 30.4.2011, 20:40) Правил...   30.4.2011, 22:13
|- - Kass   Цитата(jota @ 30.4.2011, 14:09) ... или в...   1.5.2011, 0:28
|- - protech   Цитата(Kass @ 1.5.2011, 3:28) Мы все дела...   2.5.2011, 9:06
- - jota   Насчёт горелок я не советчик. В любом случае, моду...   2.5.2011, 11:32
- - protech   то jota: Просветите, пожалуйста, по поводу термост...   3.5.2011, 8:45
- - LUCHNICK   к prothech Хочу высказать свое мнение по данной сх...   3.5.2011, 9:00
|- - protech   Цитата(LUCHNICK @ 3.5.2011, 12:00) к prot...   3.5.2011, 9:57
- - LUCHNICK   Для вайланта и ступенчатых котлов необходимо приме...   3.5.2011, 9:16
- - LUCHNICK   Вы не ответили на вопросы о минимальных-максимальн...   3.5.2011, 10:31
|- - protech   Цитата(LUCHNICK @ 3.5.2011, 13:31) Вы не ...   3.5.2011, 10:47
- - LUCHNICK   И еще, установки П1 и П2 имеют в своем составе нас...   3.5.2011, 10:45
- - LUCHNICK   95/70- это лишь говорит о том что вы не сможете пр...   3.5.2011, 11:03
|- - protech   Цитата(LUCHNICK @ 3.5.2011, 14:03) 95/70-...   3.5.2011, 12:22
- - LUCHNICK   Предложена вами схема не пригодна для ваших задач....   3.5.2011, 13:29
|- - protech   Цитата(LUCHNICK @ 3.5.2011, 16:29) Предло...   3.5.2011, 13:47
- - vaka66   Я бы, если сильно не усложнять, сделал так. Горе...   3.5.2011, 13:30
|- - protech   Цитата(vaka66 @ 3.5.2011, 16:30) Я бы, е...   3.5.2011, 13:54
- - LUCHNICK   Скупой платит дважды. Если не поставить заслонки с...   3.5.2011, 13:49
|- - protech   Цитата(LUCHNICK @ 3.5.2011, 16:49) Скупой...   3.5.2011, 14:04
- - vaka66   В данном случае я очень сомневаюсь, что в системе ...   3.5.2011, 14:05
- - LUCHNICK   По подготовки ГВС. В вашей схеме насосы нагрева гв...   3.5.2011, 14:35
|- - tiptop   Цитата(LUCHNICK @ 3.5.2011, 15:35) Если ц...   3.5.2011, 15:18
- - Kass   Что то так и не пойму в чем проблема? В попытках п...   3.5.2011, 14:52
|- - protech   Цитата(Kass @ 3.5.2011, 17:52) Что то так...   3.5.2011, 18:11
- - LUCHNICK   ЦитатаКонечно же, к чугунным секционным котлам это...   3.5.2011, 15:36
- - vaka66   Итак вариант 1 - без переделок,не рекомендуется, к...   3.5.2011, 18:49
- - LUCHNICK   к protech Считаю решение предложенное vaka66 не пр...   5.5.2011, 9:47
- - protech   Спасибо все высказавшим свое мнение по тепломехани...   5.5.2011, 13:07
- - tiptop   "Делай как я!" kotelna.tk/index.p...   5.5.2011, 21:25
- - protech   При изменении ТМ-схемы, возникли следующие вопросы...   6.5.2011, 9:27
|- - tiptop   Цитата(protech @ 6.5.2011, 10:27) При изм...   6.5.2011, 17:24
- - LUCHNICK   К protech. Вы определились с тепловой схемой, реши...   6.5.2011, 10:00
|- - RASa   Цитата(LUCHNICK @ 10.5.2011, 11:32) ...   10.5.2011, 22:39
- - RASa   Цитата(LUCHNICK @ 6.5.2011, 11:00) К prot...   6.5.2011, 12:43
- - LUCHNICK   Цитата(RASa @ 6.5.2011, 13:43) Хотел бы н...   6.5.2011, 13:19
|- - Kass   Цитата(LUCHNICK @ 6.5.2011, 14:19) Я исхо...   6.5.2011, 14:02
- - RASa   Я не привязывался к конкретным контроллерам, к том...   6.5.2011, 14:12
- - LUCHNICK   Цитата(Kass @ 6.5.2011, 15:02) ИМХО самый...   6.5.2011, 15:01
|- - Kass   Цитата(LUCHNICK @ 6.5.2011, 16:01) Надо с...   6.5.2011, 20:51
- - RASa   Автор написал, что склоняется к установке стрелки....   6.5.2011, 15:39
- - LUCHNICK   А вообще, в данном случае, я бы не стал делать схе...   6.5.2011, 15:48
- - RASa   Хочу с Вами не согласиться. Как раз стрелка, как В...   6.5.2011, 16:02
- - LUCHNICK   Цитата(RASa @ 6.5.2011, 16:39) Автор напи...   6.5.2011, 16:08
- - LUCHNICK   Цитата(RASa @ 6.5.2011, 17:02) Хочу с Вам...   6.5.2011, 16:18
- - RASa   Колектор как раз будет контуром стрелки. В котлово...   6.5.2011, 16:18
- - LUCHNICK   Цитата(RASa @ 6.5.2011, 17:18) Колектор к...   6.5.2011, 18:09
- - tiptop   Да и "готовую" автоматику надо адаптиров...   6.5.2011, 21:18
- - RASa   Цитата(LUCHNICK @ 6.5.2011, 19:09) Или у ...   7.5.2011, 0:14
- - LUCHNICK   Цитата(RASa @ 7.5.2011, 1:14) Действитель...   10.5.2011, 10:32
|- - tiptop   Цитата(LUCHNICK @ 10.5.2011, 11:32) зачем...   10.5.2011, 17:56
- - LUCHNICK   Вот и я пришел к выводу - если зак богатенкий бура...   10.5.2011, 21:09
- - RASa   Цитата(LUCHNICK @ 10.5.2011, 22:09) ... В...   10.5.2011, 23:05


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 9:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных