> Подпитка из тепловлой сети при независимом подключении системы отопления
SvetaF
сообщение 1.5.2011, 14:04
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 2.4.2011
Пользователь №: 101512



Добрый день! По независимой схеме подключаются 3 жилых дома разной этажностью 9, 16,26 . Давление Р1=10,4атм, Р2=9,6атм. Решено в каждом доме ИТП с теплообменниками. Какие меры предусмотреть для подпитки и заполнения систем отопления из тепловой сети в ИТП жилых домов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- SvetaF   Подпитка из тепловлой сети при независимом подключении системы отопления   1.5.2011, 14:04
- - Дмитрий Игоревич   Скажите, а какой смысл независимой схемы, если её ...   1.5.2011, 19:05
- - SvetaF   Снип тепловые пункты- подпитка и заполнение систе...   1.5.2011, 19:26
- - К.Д.   Цитата(SvetaF @ 1.5.2011, 17:04) Добрый д...   1.5.2011, 20:16
- - jota   Заполнение и подпитку независимой системы выполняю...   1.5.2011, 20:33
|- - SvetaF   Цитата(jota @ 1.5.2011, 21:33) Заполнение...   1.5.2011, 21:23
|- - jota   Цитата(SvetaF @ 1.5.2011, 21:23) Спасибо ...   1.5.2011, 21:51
- - SvetaF   Не наврали? Вы о ком? Я с этими ТУ и ломаю голову...   1.5.2011, 20:36
|- - msi   Цитата(SvetaF @ 1.5.2011, 21:36) Не навра...   1.5.2011, 21:05
- - SvetaF   Об установки приборов в 6 атм речи нет. но в проце...   1.5.2011, 21:15
- - sergoo   6 атмосфер для чугунины, для стали до 10, так что ...   1.5.2011, 21:31
- - SvetaF   Благодарю за диалог. В продолжении темы- в ИТП ГВС...   2.5.2011, 10:30
- - jota   Да! Схема отопления у вас всё равно закрытая.   2.5.2011, 11:28
- - SvetaF   В ИТП схема 2-х ступенчатая смешанная закрытая в...   2.5.2011, 14:13
|- - jota   Клапан для заполнения и подпитки системы отопления...   2.5.2011, 14:28
- - SvetaF   Выскажите свое мнение на следующий вопрос ,пожалуй...   2.5.2011, 15:06
|- - jota   Каким образом с помощью клапана прямого действия (...   2.5.2011, 15:23
- - SvetaF   Все понятно, благодарю за полезный для меня диалог...   2.5.2011, 15:33
- - Marsel84   Вновь подниму эту тему. Смотрел клапан VF04 не ука...   26.2.2013, 12:22


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 14:21
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных