ssn
сообщение 13.3.2005, 13:32
Сообщение #1


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



Здравствуйте.
Моя ситуация:
1 помещение компрессорной станции
2 станция не обслуживаемая (без персонала)
3 решил совместить вентиляцию с отоплением (большие тепловыделения)
4 кстати, определение тепловыделений тоже вызывает вопрос... мощность двигателей составляет 1600х4 кВт. Формулы для определения процента тепловыделений дают очень большой возможный диапазон... Решил условно для зимы 2,5%, для лета 5%
5 есть аккумуляторные установки. они имеют размеры (шкаф 2х2х4) Планировал организовать местный отсос над шкафом + общеобм приток + общеобм вытяжка.
6 на общеобм приоке и вытяжке вентагрегаты сдублированы
7 часть общеобм вытяжки естественная
8 на летний период вентиляция машзала с компрессорами - принудительная аэрация (крышные вентиляторы) + общеобменная приточка с организацией подсоса воздуха через проёмы.
9 на зимний период вентиляция машзала с компрессорами с 80% рециркуляцией (перераспределение телоты по помещениям)

Такой вот план....

10 + Помогите сорентироваться.... Сколько примерно времени на выполнение этого силами одного человека.
хотелось бы обсудить.... вроде и ветка для этого... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ssn   Вениляция компрессорной станции   13.3.2005, 13:32
- - R.A.S.   Вы точно не перепутали. 1600 кВт да еще 4 установк...   14.3.2005, 19:58
- - ShaggyDoc   Не сказано главное - компрессорная чего - газа, ам...   15.3.2005, 6:47
- - ssn   уточняю - компрессорная сжатого воздуха и опасных ...   15.3.2005, 11:55
- - tlc   Цитата(ssn @ Mar 13 2005, 13:33 )Здравствуйте...   16.3.2005, 17:28
- - ssn   Здравствуйте! Помогите советом! Есть помещ...   21.3.2005, 18:15
- - Pustov   ssn, я был начальником отделения отвечаюшего за си...   22.3.2005, 17:40
- - ssn   Странно... файл набран в ворде и вроде как длжен о...   23.3.2005, 10:28
- - Lis   Ну tlc, Вы и сказанули ! " тепло от ко...   24.3.2005, 16:57
- - ssn   Конструкция компрессора блочная (всё в одной больш...   24.3.2005, 18:54
- - ShaggyDoc   >ssn Заходи на мой форум, там стали появляться...   25.3.2005, 6:40
- - Гость_tanya   Как выполнить вентиляцию компрессорной? Какая темп...   19.7.2006, 16:37
- - Giedi Prime   Изначально внутренние параметры и даже кратность д...   19.7.2006, 19:09
- - Странная Белка   У меня была компрессорная, где надо было +10. Но ...   20.7.2006, 13:31
- - Makc   РД 45.120-2000 Городские и сельские телефонные сет...   20.7.2006, 13:55
- - Giedi Prime   По памяти с последнего проекта с компрессорной: пр...   20.7.2006, 20:41
- - alem   Видел разные компрессорные. Понравилась одна: пере...   21.7.2006, 4:11
- - KVD   А отрасль какая? С уважением Вадим   21.7.2006, 8:52
- - zvyagaaa   Компрессорные компрессорным рознь. Я работал на ко...   21.7.2006, 9:02
- - alem   Это было производство синтетических напитков... Я ...   21.7.2006, 16:23
- - зелёная   А вот у меня компрессорная находится на сильно зап...   24.7.2006, 10:39
- - zvyagaaa   че-то по-моему, сейчас пылеосаждающие камеры запре...   24.7.2006, 12:18
- - Zonton   Цитата(зелёная @ Jul 24 2006, 11:39 )А вот у ...   24.7.2006, 12:32
- - зелёная   Ваще ничего не знаю,просто написали сильно запылён...   24.7.2006, 14:51
- - alem   Юморист этот заказчик. На входе компрессора (на па...   24.7.2006, 16:12
- - Гость_Kord   Проблема серьезаня. Разделите ее на две части6 1. ...   24.7.2006, 17:19
- - зелёная   А можно ли поставить климатическую установку с фил...   25.7.2006, 9:17
- - зелёная   А каким образом вы подводили воздух к компрессорам...   25.7.2006, 15:37
- - Giedi Prime   В нашем случае дело было так: воздух для охлаждени...   25.7.2006, 20:04
- - зелёная   А у меня в помещении стоит 6 компрессоров с общим ...   26.7.2006, 8:48
- - Гость_Kord   Найдите типовой проект компрессорной на 4 компресс...   26.7.2006, 9:24
- - зелёная   Да я вообще это надеюсь проектировать не буду. Дал...   26.7.2006, 10:53
- - Гость_Kord   Ищите типовой проект! У центробежных компрессо...   26.7.2006, 11:44
- - sakovi4   Подскажите пожалуйста, можно ли объединять вентиля...   13.8.2008, 12:08
- - Skaramush   От компрессоров удаляется значительное колличество...   13.8.2008, 12:28
- - izKLD   Имеет значение, кокой газ сжимают ваши компрессора...   13.8.2008, 14:03
|- - sakovi4   Цитата(izKLD @ 13.8.2008, 14:03) 281809Им...   13.8.2008, 16:50
- - DiJo   Компрессорная из реализованного проекта. Компрессо...   14.8.2008, 19:48


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.9.2025, 7:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных