Добрый день!

Ситуация: два насоса (раб., резерв.) выкачивают воду из резервуара, запуск происходит по сигналам датчиков уровня-поплавков. Процесс, соответственно, дискретный: насос выкачал воду и остановился.

Так вот как при такой схеме обеспечить поочерёдное включение насосов, то есть: резервуар набрался - первый насос его выкачал, резервуар опять наполнился - срабатывает второй насос, далее - опять первый насос и т.д.

Заранее благодарю!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- power_factor   ПООЧЕРЁДНЫЙ ЗАПУСК НАСОСОВ   10.5.2011, 15:16
- - magnat2011   Как вариант могу предложить привязываться не к раз...   10.5.2011, 15:21
- - HasBolla   Установить импульсное реле, которое при подаче пит...   10.5.2011, 17:22
- - power_factor   Цитата(HasBolla @ 10.5.2011, 18:22) Устан...   10.5.2011, 17:44
- - nick2   если блок схему для контроллера , то: в автомате...   10.5.2011, 18:38
- - karen200154   У меня стоял пульт управления,который я заказал пр...   10.5.2011, 19:59
- - Vict   Цитата(power_factor @ 10.5.2011, 15:16) Д...   10.5.2011, 20:13
- - vladun   с целью уравнивания выработки/наработки они-то ОД...   10.5.2011, 20:32
- - Vict   угу, и подойдет момент критической наработки(обоих...   10.5.2011, 20:32
|- - vladun   Цитата(Vict @ 10.5.2011, 19:32) угу, и по...   10.5.2011, 22:38
|- - Vict   Цитата(vladun @ 10.5.2011, 22:38) Ага, а ...   10.5.2011, 23:12
|- - andrey R   Цитата(Vict @ 11.5.2011, 0:12) из Свода П...   10.5.2011, 23:25
|- - Vict   Цитата(andrey R @ 10.5.2011, 23:25) Это в...   10.5.2011, 23:52
|- - andrey R   Цитата(Vict @ 11.5.2011, 0:52) а-аа, тепе...   11.5.2011, 0:19
- - Ludvig   У Lovato есть такое реле. http://www.lovatoelectri...   10.5.2011, 21:29
- - LUCHNICK   Цитата(power_factor @ 10.5.2011, 16:16) Д...   10.5.2011, 21:33
- - Vict   Андрей, про профилактику согласен, но для этого до...   10.5.2011, 23:34
- - power_factor   Всем спасибо за участие!   11.5.2011, 10:38
- - Why?   Автор, Вы слишком упрощаете систему. То, что предл...   11.5.2011, 10:53
- - vladun   ЦитатаРезервный насосный агрегат должен автоматиче...   11.5.2011, 21:03
- - Vict   vladun, я понимаю что вы спец по КНСкам - не обьяс...   11.5.2011, 21:33
- - vladun   "Подозреваю", что так и надо переключать...   11.5.2011, 22:19
|- - AlexG   Цитата(vladun @ 11.5.2011, 23:19) "П...   17.5.2011, 12:36
- - vladun   ну т.е. вы кагбэ "непротив"" ? я т...   20.5.2011, 17:52


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 11:38
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных