Господа и дамы!
Имеется сабж. Оба контура заведены на один внутренний канальный блок. Система неисправна: один контур обмерзает (ищем течь возможную), а второй не запускается (хотя компрессор с пускателя включается принудительно).
Вопрос: какая логика включения компрессоров? Если они должны работать параллельно, то почему не включается второй - исправный? Или там система "ведущий-ведомый"? Мануалки нет за давностью..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- winch   ME PE-15MYC   10.5.2011, 16:54
- - SSA   Держи.   10.5.2011, 18:23
- - winch   спасибо!   10.5.2011, 18:27