Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> метод Циглера-Николса, подбор коэффициентов согласно методу
Гость_aspirantis_*
сообщение 12.5.2011, 10:02
Сообщение #1





Guest Forum






Здравствуйте!

Пробую настроить регулятор для работы по методу Циглера-Николса. Регулятор РТП-8.1 (http://www.iztech.ru/goods/10/) работает вместе с нагревателем и рабочим термосопротивлением. Нагревается жидкость в термостате. Можно немного обобщить - регулятор используется для регулирования температуры . Попытавшись использовать метод Циглера-Николса получил неожиданные результаты. Все детали проведения опыта и данные могу сообщить после. Прошу помощи в "расшифровке" данных и определения причины столь странного поведения.

Буду благодарен за любую оказанную помощь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- aspirantis   метод Циглера-Николса   12.5.2011, 10:02
- - Rus75   А где результаты ?   12.5.2011, 11:37
- - aspirantis   Рад, что появились ответы Результаты будут вече...   12.5.2011, 12:12
- - Ludvig   Ответы давно появились, ещё до вопроса. http://for...   12.5.2011, 13:24
- - aspirantis   Ludvig, прочитал материал по ссылке. Мну всё равно...   12.5.2011, 15:52
- - Ludvig   aspirantis, у каждого производителя свои размернос...   12.5.2011, 16:09
- - aspirantis   Надеюсь, что я понял, о чём Вы говорите. Мой любим...   12.5.2011, 16:22
- - Vian   aspirantis, попробуйте более простой метод, именуе...   12.5.2011, 16:43
- - aspirantis   Vian, спасибо за совет. Постараюсь попробовать на ...   12.5.2011, 16:55
- - Ludvig   Vian, истину глаголишь! Внимательное изучение ...   12.5.2011, 16:56
- - aspirantis   Ну, главное ведь всегда результат, а как он достиг...   12.5.2011, 17:03
- - aslanbek   aspirantis,попробуйте применить для настройки регу...   13.5.2011, 7:51
- - aspirantis   aslanbek, к сожалению, выяснить какую именно дельт...   13.5.2011, 9:27
|- - Rus75   Цитата(aspirantis @ 13.5.2011, 9:27) asla...   13.5.2011, 10:22
- - LordN   такое обычно подразумевается по дефолту и об этом ...   13.5.2011, 10:12
- - aspirantis   LordN, немного не понял Вас. Без регулятора с нагр...   13.5.2011, 10:47
- - LordN   ЦитатаБез регулятора с нагревателем скажем так - н...   13.5.2011, 11:16
- - aspirantis   Да, охладитель в термостате тоже есть. Без него ни...   13.5.2011, 11:26
- - LordN   дык в сказке про неё написано все что известно и м...   13.5.2011, 12:20
- - aspirantis   Дык а хто сказку сочинил?   13.5.2011, 12:27
- - ScrewDriver   Знамо дело - Сказочник с большой буквы С   13.5.2011, 14:50
- - aspirantis   Да, вот предварительные результаты. Удалось прибли...   14.5.2011, 8:27
|- - Ludvig   Цитата(aspirantis @ 14.5.2011, 9:27) Да, ...   15.5.2011, 13:53
|- - Kass   Цитата(aspirantis @ 14.5.2011, 9:27) Да, ...   15.5.2011, 16:57
- - LordN   Цитата0.01 С при минимальномнадеюсь что это шутка....   14.5.2011, 19:51
|- - kulagin   Цитата(LordN @ 14.5.2011, 20:51) надеюсь ...   14.5.2011, 23:55
- - aspirantis   Извините, но что Вас смущает? Если перейти по той ...   15.5.2011, 9:34
|- - Рекуператор   Цитата(aspirantis @ 15.5.2011, 10:34) Изв...   15.5.2011, 13:22
- - kolyan_bk   Интересно! В своё время переделывал сухой терм...   15.5.2011, 11:17
|- - kolyan_bk   И на многих других объектах применение дифференциа...   15.5.2011, 11:44
- - kolyan_bk   Совершенно согласен с Kass! Д - составляющая с...   15.5.2011, 18:33
|- - Ludvig   Цитата(kolyan_bk @ 15.5.2011, 19:33) Сове...   15.5.2011, 20:26
|- - kolyan_bk   Цитата(Ludvig @ 15.5.2011, 21:26) Всю жиз...   16.5.2011, 12:34
- - Vian   Д-составляющая полезна только на быстро изменяющих...   16.5.2011, 9:33
- - aspirantis   Так, некоторое время не смог отвечат вовремя в тем...   18.5.2011, 15:57
|- - Ludvig   Цитата(aspirantis @ 18.5.2011, 16:57) Так...   18.5.2011, 18:27
- - aspirantis   Стабильность или нестабильность статической характ...   18.5.2011, 16:21
- - aspirantis   Ох, ничего себе... Особенно про деревянный... Регу...   18.5.2011, 19:58
- - Ludvig   Деревянный, деревянный. Твой регулятор средством и...   18.5.2011, 20:35
- - aspirantis   И стабильность поддержания температуры, и разрешаю...   18.5.2011, 22:33
- - Ludvig   Отлично, посмотрим на досуге. Только как можно быт...   18.5.2011, 23:07
- - aspirantis   Термосопротивление, работающее с регулятором калиб...   19.5.2011, 8:34
- - aspirantis   Значит так. По методу Циглера-Николса, видимо, опр...   20.5.2011, 10:00
- - LordN   ЦитатаЕсли Вы думаете, что я занимаюсь подтасовкой...   20.5.2011, 10:57
- - aspirantis   Ну, надеюсь, что мы сможем найти общий язык А ...   20.5.2011, 11:44
- - Рекуператор   Цитатаа вот Д почемуто в секундах. это у кого так...   20.5.2011, 12:40
- - aspirantis   В том смысле, что она дана от 0 до 100 в непонятно...   20.5.2011, 12:58
- - Рекуператор   Цитатаот 0 до 100 в непонятно каких величинах   20.5.2011, 13:16
- - aspirantis   Мая ни панимать ап чём речь...   20.5.2011, 15:43
|- - Рекуператор   Цитата(aspirantis @ 20.5.2011, 16:43) Мая...   20.5.2011, 21:06
- - Why?   В своё время настраивал с нуля регуляторы от ОВЕНа...   23.5.2011, 3:58
- - aspirantis   Why?, спасибо за совет! Но хотел ещё раз подче...   23.5.2011, 9:14


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 11:23
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных