12.5.2011, 20:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 4.1.2011
Из: Пермский край город Кунгур
Пользователь №: 88299

|
ЦТП микрорайона, установлены пластинчатые полуразборные одноходовые пелообменники "Темп". Схема подключения двухступенчатая-смешанная. Регулировка температуры ГВС происходит регулятором расхода теплоносителя на входе теплоносителя 2 ступени. График котельной 130-70. Жёсткость исходной водопроводной воды от 4000 до 8000 мкг.экв/литр. Расчётный расход ГВС 6-9 м3/час. На циркуляционном трубопроводе установлен насос производительностью 12 м3/час. (забор из циркуляционной линии потребителей, напор стандартно между 1 и 2 ступенями) Насос работает круглосуточно. Заданы параметры ГВС 60 гр. В эксплуатации с октября 2010. Сегодня разобрали (перепад давления 1 кгс/см2) и ужаснулись, такие вафли внутри... Вопрос к знатокам: Умом понимаю что накипь образовалась в результате того, что теплоноситель почти весь зимний сезон был под 100 гр. и именно теплоноситель с такими параметрами заставлял нагреваемую воду кипеть на стенках пластин 2 ступени. Теперь озвучу вариант решения проблемы: а что если 2 ступень подключить к тепловой сети через водоструйный элеватор, тем самым убрав высокую температуру? и ещё, регулятор расхода где должен будет остаться до элеватора или после? Кто что скажет по этому поводу, я прав или нет (заранее прошу прощения теплотехнического образования нет) Да и прошу учесть, что я загнан в жёсткие рамки бюджета и ищу путь "на халяву" поэтому прошу схемы с подмешивающими насосами не предлагать.
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
STTE Борьба с отложениями в пластинчатом теплообменнике 12.5.2011, 20:45 zshi Цитата(STTE @ 12.5.2011, 21:45) На циркул... 12.5.2011, 21:38 HeatServ А вафли-то по какой стороне образовались, по греющ... 12.5.2011, 22:05 KGP1 Цитата(STTE @ 12.5.2011, 21:45) Теперь оз... 13.5.2011, 7:17 LUCHNICK Цитата(KGP1 @ 13.5.2011, 8:17) Для борьбы... 13.5.2011, 9:35 KGP1 Вот именно, что только реклама... 13.5.2011, 10:22 STTE Нет, насос установлен именно 12 кубовый, и где ере... 13.5.2011, 10:25 zshi Цитата(STTE @ 13.5.2011, 11:25) Нет, насо... 13.5.2011, 13:03 HeatServ Цитата(STTE @ 13.5.2011, 11:25) Короче го... 13.5.2011, 13:13 Евгений Буш Страна буквально купается в азотной кислоте, предл... 13.5.2011, 16:04 STTE Ещё раз по насосу, именно по расчётам и был заплан... 14.5.2011, 10:52 Евгений Буш Ставьте кожухотрубные скоростные ТО эпохи "не... 14.5.2011, 11:41 HeatServ Цитата(Евгений Буш @ 14.5.2011, 12:41) Ст... 14.5.2011, 14:52 tegam99 у меня проблема решилась установкой насоса дозатор... 14.5.2011, 13:12 испытатель Цитата(STTE @ 13.5.2011, 8:25) Короче гов... 14.5.2011, 14:56 Zuravel Все почему-то отвечают как англицкие учёные которы... 14.5.2011, 22:47 АБорисыч Честно, при проблеме объявленной в первом посте, п... 15.5.2011, 17:58 ekuzin Ставьте аппарат ТТАИ (сильфонные кожухотрубные - п... 15.5.2011, 18:43 Евгений Буш Цитата(ekuzin @ 15.5.2011, 19:43) ...что ... 16.5.2011, 11:11 STTE Читал, много думал, мы опять уходим от темы топика... 16.5.2011, 19:20 jota Цитата(STTE @ 16.5.2011, 19:20) обоснуйте... 16.5.2011, 19:41 HeatServ Цитата(STTE @ 16.5.2011, 20:20) 4 обоснуй... 16.5.2011, 22:34 испытатель Цитата(Евгений Буш @ 13.5.2011, 13:04) Ст... 16.5.2011, 23:45 Евгений Буш Ортофосфорная хуже работает с карбонатами, нужны и... 17.5.2011, 8:35 jota Для того, чтобы уменьшить осаждение накипи при сущ... 17.5.2011, 10:04 испытатель Нормально ортофосфорная работает по карбонатным от... 17.5.2011, 20:22 jota Цитата(испытатель @ 17.5.2011, 20:22) Не ... 17.5.2011, 20:48 Евгений Буш Цитата(испытатель @ 17.5.2011, 21:22) 1. ... 18.5.2011, 10:13 испытатель Цитата(Евгений Буш @ 18.5.2011, 8:13) хло... 18.5.2011, 19:17 Евгений Буш при этом живу и работаю в Иванове 18.5.2011, 20:13 vl1 STTE,LUCHNICK,KGP1
Для решения Вашего типового слу... 20.5.2011, 14:57 Tuzic Доброго времени суток.
Я не спец по теплоснабжени... 20.5.2011, 22:49 den.mgn К сожалению, на сегодняшний день, при существующем... 21.5.2011, 8:20  Tuzic Цитата(den.mgn @ 21.5.2011, 9:20) А можно... 21.5.2011, 8:59 Евгений Буш Цитата(Tuzic @ 20.5.2011, 23:49) соляная ... 21.5.2011, 11:07  Tuzic Цитата(Евгений Буш @ 21.5.2011, 12:07) В ... 21.5.2011, 22:42   jota Цитата(Tuzic @ 21.5.2011, 22:42) Моечный ... 21.5.2011, 22:51    Tuzic Цитата(jota @ 21.5.2011, 23:51) Чо-то нам... 21.5.2011, 23:10 HeatServ Можно резюмировать в очередной раз: проектируй, за... 20.5.2011, 23:27 jota Цитата(HeatServ @ 20.5.2011, 23:27) И всё... 21.5.2011, 0:30  HeatServ Цитата(jota @ 21.5.2011, 1:30) Что никогд... 21.5.2011, 1:31   jota Цитата(HeatServ @ 21.5.2011, 1:31) Да зар... 21.5.2011, 10:04    HeatServ Цитата(jota @ 21.5.2011, 11:04) чудеса...... 21.5.2011, 20:51 испытатель Цитата(HeatServ @ 21.5.2011, 18:51) Чопик... 21.5.2011, 22:35 HeatServ Цитата(испытатель @ 21.5.2011, 23:35) А т... 21.5.2011, 22:44 Евгений Буш Спасибо за эскиз!
Несколько спорных моментов. ... 21.5.2011, 23:34 jota Цитата(Евгений Буш @ 21.5.2011, 23:34) За... 21.5.2011, 23:55 Tuzic Цитата(Евгений Буш @ 22.5.2011, 0:34) Спа... 22.5.2011, 16:25 Евгений Буш Цитата(Tuzic @ 22.5.2011, 17:25) 2. Автом... 24.5.2011, 10:46 Галиев В Саранске жесткость тоже 8-15 мг.экв/л и ПТО в мо... 22.5.2011, 22:21 tiptop Цитата(Галиев @ 22.5.2011, 22:21) положит... 13.2.2020, 11:04  Галиев Цитата(tiptop @ 13.2.2020, 11:04) Эти про... 13.2.2020, 18:25 yaver На пластинчатые теплообменники в данном случае не ... 23.5.2011, 10:06 испытатель А почему все-таки ультразвук даже не рассматривает... 26.5.2011, 0:14 Галиев Цитата(испытатель @ 26.5.2011, 1:14) А по... 26.5.2011, 14:06  KGP1 Цитата(Галиев @ 26.5.2011, 15:06) Есть, ч... 27.5.2011, 12:15   Галиев Цитата(KGP1 @ 27.5.2011, 13:15) А может в... 30.5.2011, 13:36 vl1 Статья по теме очистки и предотвращения образовани... 26.5.2011, 11:19 vl1 Для поленившихся ранее посмотреть- к статье о маг... 26.5.2011, 11:31 STTE Да солянкой мыть низя, только если очень хочется т... 26.5.2011, 19:23 yaver При промывке пластин раствором соляной кислоты важ... 27.5.2011, 9:57 Tuzic Кстате для паяных теплообменников себя очень непло... 27.5.2011, 12:47 vl1 ГОСПОДА СПЕЦИАЛИСТЫ! Вам под нос положил матер... 27.5.2011, 14:54 Евгений Буш Цитата(vl1 @ 27.5.2011, 15:54) Или Прутко... 28.5.2011, 0:50 Tuzic Цитата(vl1 @ 27.5.2011, 15:54) ГОСПОДА СП... 28.5.2011, 8:41 STTE Мы то дураки кислотой маемся .
P.S А мужики то не... 27.5.2011, 20:17 vl1 Что поможет огульно всем не обещал,более того мето... 30.5.2011, 13:51 испытатель Цитата(vl1 @ 27.5.2011, 11:54) Ультразвук... 30.5.2011, 21:54 Евгений Буш Прошел по адресу попытался переварить вот это:
...... 31.5.2011, 9:37 vl1 НЕ я, Козьма Прутков, пардонте,сказал.
Я не спец... 1.6.2011, 14:00 Евгений Буш Цитата(vl1 @ 1.6.2011, 15:00) Цитаты о ио... 1.6.2011, 22:20  KGP1 Цитата(Евгений Буш @ 1.6.2011, 23:20) Алг... 3.6.2011, 6:42 испытатель Вся ваша беда - в горячности и поверхностном отнош... 1.6.2011, 14:47 HellHound Посоветуйте пожалуйста установку для промывки кожу... 2.6.2011, 19:29 Tuzic Цитата(HellHound @ 2.6.2011, 20:29) Посов... 3.6.2011, 10:35 Евгений Буш Здравый смысл подсказывает -можно и нужно, а за 7,... 2.6.2011, 23:00 HellHound Есть пример сборки такого агрегата, чтобы не искат... 3.6.2011, 6:05 nick2 7 650 Евро !?
Круто, а мы то, дурни, собираем ... 3.6.2011, 6:42 nick2 бак полиэтиленовый производства Анион - 200-300 л.... 3.6.2011, 9:01 HellHound А есть фото агрегата собранного? интересно очень 3.6.2011, 10:31 HellHound А мне что мыть ей?
Самый большой теплообменник у н... 3.6.2011, 10:42 Евгений Буш Цитата(HellHound @ 3.6.2011, 11:42) Самый... 3.6.2011, 20:31 Tuzic Видимо имеется ввиду вот такая штука:
4.6.2011, 8:13 HellHound вот такой стоит только один контур фреоновый
Его ... 4.6.2011, 14:21 STTE Зачётный кожушок 4.6.2011, 19:45 HellHound В установка альфа лаваль используются насосы много... 6.6.2011, 7:19 vl1 Hellhound,укажите состав воды и с каким объемом во... 17.6.2011, 10:12 HellHound Состав воды на данный момент Вам не скажу. Промыва... 17.6.2011, 12:48