> Борьба с отложениями в пластинчатом теплообменнике, Жёсткая вода, чистим теплообменники 2 раза в год.
STTE
сообщение 12.5.2011, 20:45
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 4.1.2011
Из: Пермский край город Кунгур
Пользователь №: 88299



ЦТП микрорайона, установлены пластинчатые полуразборные одноходовые пелообменники "Темп". Схема подключения двухступенчатая-смешанная. Регулировка температуры ГВС происходит регулятором расхода теплоносителя на входе теплоносителя 2 ступени. График котельной 130-70. Жёсткость исходной водопроводной воды от 4000 до 8000 мкг.экв/литр. Расчётный расход ГВС 6-9 м3/час. На циркуляционном трубопроводе установлен насос производительностью 12 м3/час. (забор из циркуляционной линии потребителей, напор стандартно между 1 и 2 ступенями) Насос работает круглосуточно. Заданы параметры ГВС 60 гр. В эксплуатации с октября 2010. Сегодня разобрали (перепад давления 1 кгс/см2) и ужаснулись, такие вафли внутри...
Вопрос к знатокам: Умом понимаю что накипь образовалась в результате того, что теплоноситель почти весь зимний сезон был под 100 гр. и именно теплоноситель с такими параметрами заставлял нагреваемую воду кипеть на стенках пластин 2 ступени. Теперь озвучу вариант решения проблемы: а что если 2 ступень подключить к тепловой сети через водоструйный элеватор, тем самым убрав высокую температуру? и ещё, регулятор расхода где должен будет остаться до элеватора или после? Кто что скажет по этому поводу, я прав или нет (заранее прошу прощения теплотехнического образования нет) Да и прошу учесть, что я загнан в жёсткие рамки бюджета и ищу путь "на халяву" поэтому прошу схемы с подмешивающими насосами не предлагать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- STTE   Борьба с отложениями в пластинчатом теплообменнике   12.5.2011, 20:45
- - zshi   Цитата(STTE @ 12.5.2011, 21:45) На циркул...   12.5.2011, 21:38
- - HeatServ   А вафли-то по какой стороне образовались, по греющ...   12.5.2011, 22:05
- - KGP1   Цитата(STTE @ 12.5.2011, 21:45) Теперь оз...   13.5.2011, 7:17
- - LUCHNICK   Цитата(KGP1 @ 13.5.2011, 8:17) Для борьбы...   13.5.2011, 9:35
- - KGP1   Вот именно, что только реклама...   13.5.2011, 10:22
- - STTE   Нет, насос установлен именно 12 кубовый, и где ере...   13.5.2011, 10:25
|- - zshi   Цитата(STTE @ 13.5.2011, 11:25) Нет, насо...   13.5.2011, 13:03
|- - HeatServ   Цитата(STTE @ 13.5.2011, 11:25) Короче го...   13.5.2011, 13:13
- - Евгений Буш   Страна буквально купается в азотной кислоте, предл...   13.5.2011, 16:04
- - STTE   Ещё раз по насосу, именно по расчётам и был заплан...   14.5.2011, 10:52
- - Евгений Буш   Ставьте кожухотрубные скоростные ТО эпохи "не...   14.5.2011, 11:41
|- - HeatServ   Цитата(Евгений Буш @ 14.5.2011, 12:41) Ст...   14.5.2011, 14:52
- - tegam99   у меня проблема решилась установкой насоса дозатор...   14.5.2011, 13:12
- - испытатель   Цитата(STTE @ 13.5.2011, 8:25) Короче гов...   14.5.2011, 14:56
- - Zuravel   Все почему-то отвечают как англицкие учёные которы...   14.5.2011, 22:47
- - АБорисыч   Честно, при проблеме объявленной в первом посте, п...   15.5.2011, 17:58
- - ekuzin   Ставьте аппарат ТТАИ (сильфонные кожухотрубные - п...   15.5.2011, 18:43
|- - Евгений Буш   Цитата(ekuzin @ 15.5.2011, 19:43) ...что ...   16.5.2011, 11:11
- - STTE   Читал, много думал, мы опять уходим от темы топика...   16.5.2011, 19:20
|- - jota   Цитата(STTE @ 16.5.2011, 19:20) обоснуйте...   16.5.2011, 19:41
|- - HeatServ   Цитата(STTE @ 16.5.2011, 20:20) 4 обоснуй...   16.5.2011, 22:34
- - испытатель   Цитата(Евгений Буш @ 13.5.2011, 13:04) Ст...   16.5.2011, 23:45
- - Евгений Буш   Ортофосфорная хуже работает с карбонатами, нужны и...   17.5.2011, 8:35
- - jota   Для того, чтобы уменьшить осаждение накипи при сущ...   17.5.2011, 10:04
- - испытатель   Нормально ортофосфорная работает по карбонатным от...   17.5.2011, 20:22
|- - jota   Цитата(испытатель @ 17.5.2011, 20:22) Не ...   17.5.2011, 20:48
|- - Евгений Буш   Цитата(испытатель @ 17.5.2011, 21:22) 1. ...   18.5.2011, 10:13
- - испытатель   Цитата(Евгений Буш @ 18.5.2011, 8:13) хло...   18.5.2011, 19:17
- - Евгений Буш   при этом живу и работаю в Иванове   18.5.2011, 20:13
- - vl1   STTE,LUCHNICK,KGP1 Для решения Вашего типового слу...   20.5.2011, 14:57
- - Tuzic   Доброго времени суток. Я не спец по теплоснабжени...   20.5.2011, 22:49
|- - den.mgn   К сожалению, на сегодняшний день, при существующем...   21.5.2011, 8:20
||- - Tuzic   Цитата(den.mgn @ 21.5.2011, 9:20) А можно...   21.5.2011, 8:59
|- - Евгений Буш   Цитата(Tuzic @ 20.5.2011, 23:49) соляная ...   21.5.2011, 11:07
|- - Tuzic   Цитата(Евгений Буш @ 21.5.2011, 12:07) В ...   21.5.2011, 22:42
|- - jota   Цитата(Tuzic @ 21.5.2011, 22:42) Моечный ...   21.5.2011, 22:51
|- - Tuzic   Цитата(jota @ 21.5.2011, 23:51) Чо-то нам...   21.5.2011, 23:10
- - HeatServ   Можно резюмировать в очередной раз: проектируй, за...   20.5.2011, 23:27
|- - jota   Цитата(HeatServ @ 20.5.2011, 23:27) И всё...   21.5.2011, 0:30
|- - HeatServ   Цитата(jota @ 21.5.2011, 1:30) Что никогд...   21.5.2011, 1:31
|- - jota   Цитата(HeatServ @ 21.5.2011, 1:31) Да зар...   21.5.2011, 10:04
|- - HeatServ   Цитата(jota @ 21.5.2011, 11:04) чудеса......   21.5.2011, 20:51
- - испытатель   Цитата(HeatServ @ 21.5.2011, 18:51) Чопик...   21.5.2011, 22:35
|- - HeatServ   Цитата(испытатель @ 21.5.2011, 23:35) А т...   21.5.2011, 22:44
- - Евгений Буш   Спасибо за эскиз! Несколько спорных моментов. ...   21.5.2011, 23:34
|- - jota   Цитата(Евгений Буш @ 21.5.2011, 23:34) За...   21.5.2011, 23:55
- - Tuzic   Цитата(Евгений Буш @ 22.5.2011, 0:34) Спа...   22.5.2011, 16:25
|- - Евгений Буш   Цитата(Tuzic @ 22.5.2011, 17:25) 2. Автом...   24.5.2011, 10:46
- - Галиев   В Саранске жесткость тоже 8-15 мг.экв/л и ПТО в мо...   22.5.2011, 22:21
|- - tiptop   Цитата(Галиев @ 22.5.2011, 22:21) положит...   13.2.2020, 11:04
|- - Галиев   Цитата(tiptop @ 13.2.2020, 11:04) Эти про...   13.2.2020, 18:25
- - yaver   На пластинчатые теплообменники в данном случае не ...   23.5.2011, 10:06
- - испытатель   А почему все-таки ультразвук даже не рассматривает...   26.5.2011, 0:14
|- - Галиев   Цитата(испытатель @ 26.5.2011, 1:14) А по...   26.5.2011, 14:06
|- - KGP1   Цитата(Галиев @ 26.5.2011, 15:06) Есть, ч...   27.5.2011, 12:15
|- - Галиев   Цитата(KGP1 @ 27.5.2011, 13:15) А может в...   30.5.2011, 13:36
- - vl1   Статья по теме очистки и предотвращения образовани...   26.5.2011, 11:19
- - vl1   Для поленившихся ранее посмотреть- к статье о маг...   26.5.2011, 11:31
- - STTE   Да солянкой мыть низя, только если очень хочется т...   26.5.2011, 19:23
- - yaver   При промывке пластин раствором соляной кислоты важ...   27.5.2011, 9:57
- - Tuzic   Кстате для паяных теплообменников себя очень непло...   27.5.2011, 12:47
- - vl1   ГОСПОДА СПЕЦИАЛИСТЫ! Вам под нос положил матер...   27.5.2011, 14:54
|- - Евгений Буш   Цитата(vl1 @ 27.5.2011, 15:54) Или Прутко...   28.5.2011, 0:50
|- - Tuzic   Цитата(vl1 @ 27.5.2011, 15:54) ГОСПОДА СП...   28.5.2011, 8:41
- - STTE   Мы то дураки кислотой маемся . P.S А мужики то не...   27.5.2011, 20:17
- - vl1   Что поможет огульно всем не обещал,более того мето...   30.5.2011, 13:51
- - испытатель   Цитата(vl1 @ 27.5.2011, 11:54) Ультразвук...   30.5.2011, 21:54
- - Евгений Буш   Прошел по адресу попытался переварить вот это: ......   31.5.2011, 9:37
- - vl1   НЕ я, Козьма Прутков, пардонте,сказал. Я не спец...   1.6.2011, 14:00
|- - Евгений Буш   Цитата(vl1 @ 1.6.2011, 15:00) Цитаты о ио...   1.6.2011, 22:20
|- - KGP1   Цитата(Евгений Буш @ 1.6.2011, 23:20) Алг...   3.6.2011, 6:42
- - испытатель   Вся ваша беда - в горячности и поверхностном отнош...   1.6.2011, 14:47
- - HellHound   Посоветуйте пожалуйста установку для промывки кожу...   2.6.2011, 19:29
|- - Tuzic   Цитата(HellHound @ 2.6.2011, 20:29) Посов...   3.6.2011, 10:35
- - Евгений Буш   Здравый смысл подсказывает -можно и нужно, а за 7,...   2.6.2011, 23:00
- - HellHound   Есть пример сборки такого агрегата, чтобы не искат...   3.6.2011, 6:05
- - nick2   7 650 Евро !? Круто, а мы то, дурни, собираем ...   3.6.2011, 6:42
- - nick2   бак полиэтиленовый производства Анион - 200-300 л....   3.6.2011, 9:01
- - HellHound   А есть фото агрегата собранного? интересно очень   3.6.2011, 10:31
- - HellHound   А мне что мыть ей? Самый большой теплообменник у н...   3.6.2011, 10:42
|- - Евгений Буш   Цитата(HellHound @ 3.6.2011, 11:42) Самый...   3.6.2011, 20:31
- - Tuzic   Видимо имеется ввиду вот такая штука:   4.6.2011, 8:13
- - HellHound   вот такой стоит только один контур фреоновый Его ...   4.6.2011, 14:21
- - STTE   Зачётный кожушок   4.6.2011, 19:45
- - HellHound   В установка альфа лаваль используются насосы много...   6.6.2011, 7:19
- - vl1   Hellhound,укажите состав воды и с каким объемом во...   17.6.2011, 10:12
- - HellHound   Состав воды на данный момент Вам не скажу. Промыва...   17.6.2011, 12:48


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.9.2025, 8:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных