baga
сообщение 13.5.2011, 14:54
Сообщение #1


-


Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 30.9.2006
Из: Россия
Пользователь №: 4203



Здравствуйте. Помогите пожалуйста, ситуация следующая установили чиллер фирмы Vicot модель VMA380M обвязали его по гидравлики по проекту. Пришли товарищи которые должны запускать чиллер и сказали, что чиллер обвязан не верно и нужно поменять обратку с подачей, позвали других товарищей они говорят, что вроде все верно. Техническая документация ситуацию не проясняет. Подскажите пожалуйста правильно или нет обвязан чиллер.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  SAM_0336___269_.JPG ( 4,27 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 42
Прикрепленный файл  SAM_0336___271_.JPG ( 4,25 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 53
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- baga   Чиллер Vicot   13.5.2011, 14:54
- - EJIEHA   Принципиальная схема нужна, как минимум.   13.5.2011, 15:14
- - SSA   Как минимум, в документации или на испарителе посм...   13.5.2011, 15:46
- - narkom   Как правило, у кожухотрубных испарителей вход воды...   13.5.2011, 20:49
- - azar   А в каком городе это? Не можете сказать здесь, в л...   14.5.2011, 0:00
- - baga   Вот схема Вот вся документация которая у меня ест...   14.5.2011, 6:06
- - LordN   ЦитатаТехническая документация ситуацию не проясня...   14.5.2011, 9:11
- - baga   Да LordN все правильно, но мне кажется что на карт...   14.5.2011, 10:53
- - narkom   На картинке вообще не этот чиллер. У автора модель...   14.5.2011, 11:33
|- - LordN   Цитата(narkom @ 14.5.2011, 15:33) На карт...   14.5.2011, 19:48
- - baga   да картинка не та, но мне кажется принцип должен б...   14.5.2011, 11:48
- - narkom   Принцип я Вам сказал, вход воды со стороны трубопр...   14.5.2011, 17:00
- - baga   narkom скажите пожалуйста чем чревато не правильно...   14.5.2011, 17:23
|- - narkom   Судя по описанию, 380М идет с 4-мя спиральнымм ко...   14.5.2011, 20:03
- - synthesis   Полностью согласен с Наркомом - подключение входа ...   15.5.2011, 21:23
- - baga   Спасибо большое, показал все замечании нашему инже...   16.5.2011, 6:17
- - LordN   p.s. а расширительный бак не маловат? p.p.s. а где...   16.5.2011, 10:15
- - baga   LordN да бак и у меня вызывает сильные сомнения. Я...   16.5.2011, 17:44
- - LordN   Цитатапро воздушные ловушки можно поподробней, как...   16.5.2011, 18:55
- - synthesis   Предохранительный клапан ставиться на обратке рядо...   16.5.2011, 19:51
- - baga   LordN спасибо сейчас гляну synthesis почему?   16.5.2011, 19:57
- - synthesis   Так называемая 0 точка системы с низким давлением,...   16.5.2011, 20:34
- - baga   Это для того чтобы с бака не капала?   17.5.2011, 8:28


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 4:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных