Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Обвязка пароводяного теплообменника, помогите разобраться
Xuligana09
сообщение 16.5.2011, 10:47
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 16.5.2011
Пользователь №: 107890



С обвязкой пароводяного теплообменника я сталкиваюсь впервые. Изобразила примерную схему обвязки. Хотелось бы что бы знающие люди проверили ее и указали на ошибки.
Назначение системы:
1. Отопление (Т=95-70С, Q=1 Гкал/ч)
2. Пар (T =150-130 C)
3. Давление пара 4 атм., на выходе из теплообменника конденсат выходит самотеком.
Теплообменник фирмы Ридан.
Подскажите как подбирать диамерт труб для пара (в зависимости от расхода пара).
Прикрепленный файл  3.jpg ( 220,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1937


Сообщение отредактировал Xuligana09 - 16.5.2011, 10:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Xuligana09   Обвязка пароводяного теплообменника   16.5.2011, 10:47
- - gilepp   1. Если конденсат стекает самотеком в конденсатный...   16.5.2011, 11:25
|- - Xuligana09   Спасибо за помощь! А почему нужно убрать обр...   16.5.2011, 11:59
- - gilepp   ЦитатаА почему нужно убрать обратный клапан с лини...   16.5.2011, 12:09
- - Xuligana09   Спасибо большое! только мне термостат не ну...   16.5.2011, 12:44
- - gilepp   Цитататолько мне термостат не нужен у меня клапан ...   16.5.2011, 13:03
|- - Xuligana09   Цитата(gilepp @ 16.5.2011, 16:03) То, что...   16.5.2011, 13:57
- - pragmatik   Обр клапан не нужен только при условии, если у вас...   16.5.2011, 13:11
- - gilepp   ЦитатаСпасибо большое, но я все-таки не могу понят...   16.5.2011, 14:25
- - lentyai   Я что-то не пойму, вы собираетесь подавать конденс...   16.5.2011, 21:36
- - Xuligana09   Спасибо огромное за подробные объяснения и советы   17.5.2011, 6:29
- - gilepp   ЦитатаЯ что-то не пойму, вы собираетесь подавать к...   17.5.2011, 6:35
- - Xuligana09   Подскажите пожалуйста при расходе пара 1,987 м3/ч ...   23.5.2011, 7:08
- - gilepp   Необходимость сепаратора определяется не расходом ...   23.5.2011, 9:12
- - Xuligana09   А подскажите пожалуйста марку термостата универсал...   22.6.2011, 6:55
- - gilepp   Производителей множество. Я предпочитаю SAUTER, се...   22.6.2011, 10:09
- - Dimur   2 Xuligana09: а байпас вокруг подпиточных насосов ...   22.6.2012, 12:56
- - PPeterr   Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по вопросу. Пр...   23.9.2013, 11:22
|- - Лыткин   Цитата(PPeterr @ 23.9.2013, 12:22) Здравс...   14.10.2013, 14:10
- - gilepp   На пластинчатых теплообменниках не рекомендуется в...   23.9.2013, 11:59
|- - PPeterr   Цитата(gilepp @ 23.9.2013, 12:59) На плас...   23.9.2013, 12:30
|- - gilepp   ЦитатаНо в этом случае у меня получится не очень х...   23.9.2013, 13:19
|- - PPeterr   Цитата(gilepp @ 23.9.2013, 14:19) Не поня...   23.9.2013, 14:26
- - gilepp   А производитель ПТО как-либо обосновал желание име...   23.9.2013, 14:44
|- - PPeterr   Цитата(gilepp @ 23.9.2013, 15:44) А произ...   23.9.2013, 15:57
- - gilepp   ЦитатаПерсоналу необходимо, чтобы конденсат не вск...   23.9.2013, 16:52
- - gilepp   ЦитатаЕсли пар на входе в ТО не регулировать то на...   14.10.2013, 15:56
|- - Лыткин   Цитата(gilepp @ 14.10.2013, 16:56) Нет, э...   16.10.2013, 12:23
- - gilepp   ЦитатаКогда пропадёт электропитание разок, сразу в...   16.10.2013, 12:50
|- - Лыткин   Цитата(gilepp @ 16.10.2013, 13:50) На ...   24.10.2013, 9:11
- - gilepp   Не проблема, понятно ) Конечно теплотехник, никто ...   24.10.2013, 9:54
|- - Лыткин   Цитата(gilepp @ 24.10.2013, 10:54) Не про...   24.10.2013, 12:13
- - gilepp   Это более касается теплообменников огромных мощнос...   26.10.2013, 10:50
|- - Лыткин   Цитата(gilepp @ 26.10.2013, 11:50) Это бо...   15.11.2013, 10:45
- - Walkman   Цитата(gilepp @ 23.9.2013, 17:52) Что кас...   29.10.2013, 12:04
- - gilepp   Да, разъедает со временем, но очень медленно. Коне...   15.11.2013, 11:12


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 16:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных