> Что делать с подпором на всасе?
Гость_Shefin_*
сообщение 17.5.2011, 23:01
Сообщение #1





Guest Forum






Думаю люди занимающиеся ВК более продвинуты в этом.
Отдельная система ВПВ.
Городской водопровод на вводе в здание 35м.
Насосы подобраны (NB-40-200/206, Грундфос) - 60 м3/ч, 42м.

Раньше всю жизнь думал, что давления складываются и таким образом на выходе у насоса получаем нужные нам 77м.

Начал копаться, во всех описаниях сказано про минимальный подпор (NPSH) и максимальный подпор (Сумма фактического давления подпора и нулевого давления нагнетания).

А вот что делать в подпором и давлением в насосе, т.е. 35м + 42м будет ли равняться 77м на выходе??

Кто-нибудь может знает методики, справочники или технические материалы где конкретно прописано, что делать с подпором: складывать, умножать на коэффициент какой-нибудь, или просто не учитывать при гидравлическом расчете (дает насос 42м , так и будет давать на выходе 42м)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 10:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных