Здравствуйте, уважаемые специалисты! Сначала изложу проблемму, а потом задам вопросы.
Есть 3-х этажное адм. здания постройки 90-х годов с высотой этажа 2,5-3,0м (точнее не скажу). Система теплоснабжения открытая с элеватором.Система отопления двухтрубная с нижней разводкой. Лежаки проходят по полу первого этажа. Расстояние по вертикали между подающим трубопроводом в АУУ и лежаками примерно 1м. Нагрузка по техусловиям 0,084 Гкал/ч, температурный график сети 115/70 гр. С. Заказчик попросил установить теплосчетчик. Ему была предложена модернизация СО - замена элеватора на автоматизированный узел управления системой отопления с погодозависимым регулированием на основе контроллера датского производства с установкой трехходового клапана Ду32 Квс=15 м3/ч и установкой 2-х насосов (1 в работе, другой в резерве) G=3,5 m3/ч, Н=4,5 м. [Схема АУУ:_________.pdf]
Систему смонтировали. Запустили. Стравили воздух. Вроде все греет, клапан работает, насос качает. Прогрелись все отопительные приборы. А через некоторое время остыли крайние стояки (Ст7 и Ст8).[Схема сети:_____________.pdf]
Включили в работу второй насос (параллельно). Не помогло. Забайпасили трехходовой клапан (врезки до и после клапана в подающем трубопроводе) стало топиться...

Вопрос, собственно, такой - проблемма неработоспособности СО данного здания в неправильно подобранном насосе или разбалансировке системы?
Мои предположения - разбалансировка.

Сейчас занимаюсь гидравлическим расчетом этой СО для подбора балансировочных клапанов. Вопрос у меня в том, какой перепад давления взять в системе отопления,т.е. от чего плясать? Показание манометра на подаче 4бара, на обратке не знаю. От напора насоса минус потери на АУУ, минус потери по длине, минус потери на местных сопротивлениях. Как учитывать гравитационное давление в стояках?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________.pdf ( 28,61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 565
Прикрепленный файл  _____________.pdf ( 456,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 577
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- андрей83   Система отопления работает, но как-то не правильно...   18.5.2011, 16:45
- - HeatServ   Цитата(андрей83 @ 18.5.2011, 17:45) Здрав...   18.5.2011, 17:40
- - андрей83   В проекте трехходовой клапан стоял Ду15 Квс=1,6 вр...   18.5.2011, 18:48
|- - HeatServ   Цитата(андрей83 @ 18.5.2011, 19:48) В про...   18.5.2011, 19:24
|- - temka   Цитата(HeatServ @ 18.5.2011, 19:24) Проис...   19.5.2011, 8:43
- - испытатель   Если схема соответствует факту, то это - хулиганст...   18.5.2011, 19:07
- - андрей83   Схема составлена по факту. Стояк 5 - вообще чудо. ...   18.5.2011, 19:19
- - андрей83   Т.е. чтобы все за работало нужно подобрать насос с...   19.5.2011, 8:12
|- - HeatServ   Цитата(андрей83 @ 19.5.2011, 9:12) Т.е. ч...   19.5.2011, 8:44
|- - vnvik   Цитата(HeatServ @ 19.5.2011, 8:44) В сист...   19.5.2011, 10:47
|- - HeatServ   Цитата(vnvik @ 19.5.2011, 11:47) Так его ...   19.5.2011, 11:25
- - Kult_Ra   ЦитатаС. Заказчик попросил установить теплосчетчик...   19.5.2011, 10:24
- - андрей83   to Kult_Ra: если лучшее - враг хорошего, то к черт...   19.5.2011, 11:24
- - Kass   Я поддержу коллег, что нужно гидравлику считать, и...   19.5.2011, 11:52
- - vnvik   Цитата(андрей83 @ 18.5.2011, 16:45) и уст...   19.5.2011, 11:55
- - HeatServ   Цитата(vnvik @ 19.5.2011, 12:55) http://w...   19.5.2011, 12:02
- - vnvik   Цитата(андрей83 @ 18.5.2011, 16:45) Включ...   19.5.2011, 12:36
- - андрей83   А как тогда объяснить то, что при отклытии на поло...   19.5.2011, 12:38
|- - HeatServ   Цитата(андрей83 @ 19.5.2011, 13:38) А как...   19.5.2011, 12:54
|- - vnvik   Цитата(андрей83 @ 19.5.2011, 12:38) До мо...   19.5.2011, 13:40
- - андрей83   А что при этом говорит счётчик? Расход в смысле ка...   19.5.2011, 13:10
|- - HeatServ   Цитата(андрей83 @ 19.5.2011, 14:10) Про р...   19.5.2011, 13:22
- - андрей83   Вот-вот. Теплосети за прегретую обратку взгреют...   19.5.2011, 13:50
- - HeatServ   Вобщем, цифры нужны, а то опять по фото лечим.   19.5.2011, 13:52
- - zeman   Мое мнение - надо заменить трехходовой кран на тот...   19.5.2011, 14:04
- - Kult_Ra   Цитатак чертям собачим все программы энергосбереже...   20.5.2011, 8:18
- - den.mgn   Цитата(андрей83 @ 18.5.2011, 19:45) ... П...   20.5.2011, 13:49
|- - HeatServ   Цитата(den.mgn @ 20.5.2011, 14:49) А Вы е...   20.5.2011, 13:55
- - Altelega   Чем дело закончилось? Или, как обычно, забыли до н...   13.8.2011, 14:59
- - Altelega   Возможно, чушь несу... с похмелья-то Но посмотр...   14.8.2011, 6:12
- - yastreb   Вам нужно трёхходовик заменить на двухходовой клап...   17.8.2011, 14:20
- - teplouchet_biysk   Можно сделать все гораздо проще! 1. Поставить...   8.10.2011, 10:35


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 9:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных