Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Проверка линии до мотора., Какие последствия меня ждут?
Михаил_PLC
сообщение 19.5.2011, 9:46
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18198



Добрый день форумчане.
Возник необычный вопрос, на который очень бы хотелось получить ответ.
Система дымоудаления, вентилятор всё время «стоит». Нужно проверить целостность линии и подключен ли мотор. Каких то специфических устройств я не нашёл, в основном они проверяют двигатель при работе, да и стоят очень дорого.
Возникло вот такое решение, проверять целостность линии, подавая на одну фазу 230в, и к оставшимся двум подключить реле.
Сразу возникаю вопросы, что будет с двигателем в долгосрочной перспективе, намагничивание, коррозия и т.д.? Как это в последствии может повлиять на работу мотора? Как повлияет проверка на моторы меньше 1.0 кВт?
Если смысл перестраховаться и включать проверку, например 4 раза в час на 10-20 секунд?
Прикрепленный файл  ______.jpg ( 44,47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Михаил_PLC   Проверка линии до мотора.   19.5.2011, 9:46
- - Why?   Прибор МНС1 стоит всего 1770р. "ЗАЩИТН...   19.5.2011, 11:00
|- - Михаил_PLC   Цитата(Why? @ 19.5.2011, 11:00) Прибор МН...   19.5.2011, 11:21
- - LordN   цель? т.е. кому это нужно и для чего это нужно. ес...   19.5.2011, 11:49
|- - Михаил_PLC   Цитата(LordN @ 19.5.2011, 11:49) цель? т....   19.5.2011, 12:07
- - Hatoy   Предохранитель скорее всего будет сгорать в момент...   19.5.2011, 11:52
- - Kass   Если на кабеле КЗ, то ваша схема покажет, что все ...   19.5.2011, 11:58
|- - Михаил_PLC   Цитата(Kass @ 19.5.2011, 11:58) Если на к...   19.5.2011, 12:18
- - LordN   ЦитатаНет, это не для себя. Пожарный инспектор тр...   19.5.2011, 12:49
- - DrAlex   ЦитатаЕсли смысл перестраховаться и включать прове...   19.5.2011, 13:04
|- - Михаил_PLC   Цитата(LordN @ 19.5.2011, 12:49) тогда пу...   19.5.2011, 13:29
|- - poludenny   Цитата(Михаил_PLC @ 19.5.2011, 13:29) Воп...   19.5.2011, 14:52
|- - Михаил_PLC   Цитата(poludenny @ 19.5.2011, 14:52) побо...   19.5.2011, 15:05
- - magnat2011   Проложите вдоль силового еще один контрольный кабе...   19.5.2011, 13:50
- - Анатолий1   А просто включить да посмотреть что нельзя?   19.5.2011, 13:57
- - LordN   ЦитатаДальше сигнал с реле пойдёт в контроллерну а...   19.5.2011, 14:07
- - DrAlex   Я бы не стал постоянно контролировать, скажем раз ...   19.5.2011, 15:14
- - DiJo   Такую схемку проверки цепи "от пускателя до д...   19.5.2011, 15:43
|- - Михаил_PLC   Цитата(DiJo @ 19.5.2011, 15:43) Такую схе...   19.5.2011, 16:58
- - nick2   ЦитатаДвигатель расчитан на 380в но при работе, зд...   19.5.2011, 16:26
- - Михаил_PLC   Цитата(nick2 @ 19.5.2011, 16:26) 220В под...   19.5.2011, 17:05


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274