Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqvfExCR
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Нужна ли загильзовка трубопроводов в изоляции
dimas567
сообщение 19.5.2011, 14:46
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 17.11.2008
Пользователь №: 25433



Здравствуйте!

Наша организация, при монтажных работах, в местах прохода медных фреонопроводов и пропиленовых трубопроводов холодоснабжения через стены и перекрытия не использует гильзы. Подразумевается, что роль гильзы выполняет изоляция. На последнем объекте технадзор потребовал либо установку гильз, либо ссылку на разрешительный норматив. Объект, разумеется, уже смонтирован.

Прошу поделиться опытом установки/неустановки гильз, последствиями и ссылками на нормативную документацию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.12.2025, 19:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных