ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Нужна ли загильзовка трубопроводов в изоляции
dimas567
сообщение 19.5.2011, 14:46
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 17.11.2008
Пользователь №: 25433



Здравствуйте!

Наша организация, при монтажных работах, в местах прохода медных фреонопроводов и пропиленовых трубопроводов холодоснабжения через стены и перекрытия не использует гильзы. Подразумевается, что роль гильзы выполняет изоляция. На последнем объекте технадзор потребовал либо установку гильз, либо ссылку на разрешительный норматив. Объект, разумеется, уже смонтирован.

Прошу поделиться опытом установки/неустановки гильз, последствиями и ссылками на нормативную документацию.