> Дизель генератор как 2 ввод электроснабжения, вместо дизельного насосного агрегата
selin
сообщение 22.5.2011, 18:15
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 298
Регистрация: 31.7.2007
Из: Новосибирск
Пользователь №: 10363



Доброго времени суток.
Проектируется насосная станция пожаротушения 1 категории. Обеспечить на площадке строительства 2 ввода электроснабжения нельзя.
По СНиПу 2.04.02-84 5. В насосных станциях водопроводов населенных пунктов с числом жителей до 5 тыс. чел. при одном источнике электроснабжения следует устанавливать резервный пожарный насос с двигателем внутреннего сгорания и автоматическим запуском (от аккумуляторов).

Думаю поставить дизельгенератор, для обеспечения резервным электричеством насосную пожаротушения, а насосную станцию укомплектовать обычными насосами(1рабочим и 2мя резервными)
Рабочая ли такая схема? Может кто нибудь сталкивался.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 14:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных