> Пар
Lovly_al
сообщение 20.7.2006, 17:04
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 136
Регистрация: 11.1.2006
Пользователь №: 1830



Не подскажите как правильно объязывать пароводяной теплообменник на стороне пара в плане арматуры может кто-то уже делал такое, может у кого-то есть схемка.
За ранее спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Lovly_al   Пар   20.7.2006, 17:04
- - Bers   Название темы "Пар" не отражает сути воп...   21.7.2006, 4:31
- - gilepp   На такой общий вопрос можно дать только самый общи...   21.7.2006, 8:16
- - Lovly_al   Спасибо постараю дать более детальней данные котор...   21.7.2006, 10:09
- - gilepp   Обычно все дело как раз в автоматике, но если не н...   21.7.2006, 12:15
- - Lovly_al   ЦитатаФильтр и вентили должны быть паровыми Я впр...   21.7.2006, 13:45
- - Lovly_al   А кстати а что такое многооборотный вентиль?   21.7.2006, 14:04
- - Lovly_al   А все понял что такое многообротный вентиль ...   21.7.2006, 17:07
- - gilepp   По порядку: Думаю фильтр Y333P вполне подойдет. ...   21.7.2006, 17:20
- - Lovly_al   Цитатаесли давление пара у Вас низкое, типа как се...   24.7.2006, 12:28
- - Lovly_al   А еще по поводу диаметра конденсатопровода. Нашел...   24.7.2006, 13:10
- - gilepp   Конденсатоотводчики на DN100 еще нужно поискать, н...   24.7.2006, 14:27
- - gilepp   первый пример с клапаном на входе, второй с утилиз...   24.7.2006, 14:35
- - Lovly_al   ЦитатаКонденсатоотводчики на DN100 еще нужно поиск...   24.7.2006, 14:46
- - Lovly_al   Нашел интересные реккомендации может кому-то приго...   24.7.2006, 15:48
- - Lovly_al   Спасибо за консультацию схемку подправил. Теперь ...   26.7.2006, 11:24
- - gilepp   и то и другое можете купить например у представите...   26.7.2006, 12:37
- - Lovly_al   С воздухоотводчиком понятно, нашел. А прерывателя ...   26.7.2006, 16:34
- - gilepp   С номенклатурой TLV незнаком, не знаю.   26.7.2006, 16:58
- - zeman   Цитатаи то и другое можете купить например у предс...   27.7.2006, 11:59
- - gilepp   Да нет, не ошиблись :-), только я не на Украине.   27.7.2006, 13:10
- - Lovly_al   Я нашел представителя Amstrong в Украине, они посл...   1.8.2006, 9:48
- - zeman   ЦитатаТ.к. пар конденсируется после прохождения те...   1.8.2006, 10:55
- - Lovly_al   ЦитатаТак что ставьте как на схеме, не слушайте ме...   1.8.2006, 11:25
- - zeman   Да нет, ставить прерыватель вакуума не обязательно...   1.8.2006, 11:57
- - Lovly_al   ЦитатаОн просто запускает воздух, когда давление в...   1.8.2006, 12:10
- - Igor K   Ув. господа, спасибо, что даёте такие подробные и ...   1.8.2006, 12:44
- - gilepp   Дело в том, что мы ставим прерыватель на входе в п...   1.8.2006, 15:12
- - gilepp   Вообще для больших мощностей, типа той, что Вы ска...   1.8.2006, 15:29
- - zeman   ЦитатаЕсли перегрев серьезный, то конечно ставят о...   1.8.2006, 16:39
- - Lovly_al   Цитатачто это довольно удобная штука - прерыватель...   1.8.2006, 17:50
- - Dimur   видимо да. Малейшая возможность конденсата исчез...   1.8.2006, 18:24
- - Lovly_al   Ой я в схемке немного ошибся под позицией №2 не пр...   2.8.2006, 11:26
- - zeman   Цитатапод позицией №2 не прерыватель вакуума а обр...   2.8.2006, 12:03
- - Lovly_al   ЦитатаА что это за обратный клапан, и зачем он там...   2.8.2006, 12:53
- - zeman   Все, ты меня запутал. Пусть с тобой gilepp разбира...   2.8.2006, 13:02
- - Lovly_al   ЦитатаВсе, ты меня запутал. Пусть с тобой gilepp р...   2.8.2006, 13:11
- - zeman   Gilepp'a я понимаю, а тебя - нет. Чем отличае...   2.8.2006, 13:14
- - Lovly_al   И это не в одном корпусе   2.8.2006, 13:14
- - Lovly_al   ЦитатаGilepp'a я понимаю, а тебя - нет. Чем о...   2.8.2006, 13:28
- - gilepp   Конечно прерыватель и обратник принципиально это о...   2.8.2006, 18:09
- - Lovly_al   О еще вопрос какое должно быть расстояное между оп...   3.8.2006, 15:20
- - gilepp   Необходимо произвести расчет на прочность, принима...   3.8.2006, 18:58
- - Lovly_al   Уважаемый gilepp. Знаю обращалься с подобным вопр...   4.8.2006, 14:43
- - gilepp   VB-5628   4.8.2006, 16:09
- - gilepp   или еще VB-7   4.8.2006, 16:09
- - Lovly_al   Огромное вам спасибо   4.8.2006, 17:43
- - zeman   Забурели что то Ваши украинские представители фирм...   4.8.2006, 17:55
- - gilepp   Посмотрел по телеку что там творится и подумал, чт...   7.8.2006, 9:34
- - Lovly_al   Вроде все стабилизировались так что прерыватели ду...   10.8.2006, 14:14
- - Гость_Алексей   Цитата(zeman @ Aug 4 2006, 18:55 )Забурели чт...   29.8.2006, 16:22
- - zeman   Ничего я не хочу понимать. К нему раз в кои веки о...   29.8.2006, 19:24
- - Lovly_al   Может ли температура пара понизится с 120С перед р...   31.8.2006, 12:03
- - zeman   Прав на все 100%. Если пар влажный , то при редуци...   31.8.2006, 12:19
- - Lovly_al   Спасибо за ответ. Я глянул табличку теплофизически...   31.8.2006, 12:31
- - zeman   ЦитатаДа температура пара падает но буквально , ес...   31.8.2006, 12:38
- - Lovly_al   Просто пар идет с температурой 120 С насыщенный.   31.8.2006, 12:49
- - Lovly_al   Еще один не большой вопрос. Какой перепад темпера...   1.9.2006, 12:09
- - gilepp   Да нормально, почему нет. Если теплообменник был б...   1.9.2006, 14:54
- - Lovly_al   Еще смотрел диаграмму поплавкового конденсатоотвод...   1.9.2006, 16:03
- - gilepp   А вопрос-то какой ? Если Вы об этой разнице 1 гр.С...   1.9.2006, 16:13
- - Lovly_al   Подскажите пожалуйста как подсчитать расход пара н...   8.9.2006, 10:23
- - asl   Какие есть исходные данные? А вообще формула одна...   8.9.2006, 10:29
- - gilepp   Это не важно какого давления у Вас пар, главное, к...   8.9.2006, 10:42
- - Lovly_al   Спасибо за формулу. Исходные данные для энтальпии...   8.9.2006, 10:47
- - gilepp   размерности конечно должны совпадать Добавлено ...   8.9.2006, 10:57
- - Lovly_al   Вот что у меня получается Рн = 2бар Рк=1,45бар Т...   8.9.2006, 11:08
- - gilepp   Чего-то у Вас не то... Вообще 680 кВт это что-то о...   8.9.2006, 11:36
- - Lovly_al   Вообще согласен програмкой которой я пользовался в...   8.9.2006, 11:47
- - Угол   ik- это эгнтальпия не пара а конденсата. У Вас она...   8.9.2006, 19:17
- - Lovly_al   Так у меня всё равно не получается 1000 даже учиты...   13.9.2006, 15:22
- - Угол   G=680/(2706-495)=0,307 кг/с, 0,307*3600=1107 кг/ч   14.9.2006, 20:05
- - Lovly_al   Все спасибо я єнтальпию не правильно брал. А кВт ...   18.9.2006, 12:37
- - Угол   1 кВт= 1 кДж/сек   20.9.2006, 19:40
- - Daymonic   Цитата(Lovly_al @ 18.9.2006, 13:37) 48167...   23.7.2007, 15:01
- - Daymonic   У меня вопрос другой, расход пара на АТП составляе...   24.7.2007, 9:06
- - zeman   А он там нужен вообще?   24.7.2007, 9:34
- - Daymonic   У меня после коллектора 3 потребителя (теплообменн...   24.7.2007, 10:39
|- - zeman   Цитата(Daymonic @ 24.7.2007, 11:39) 14840...   24.7.2007, 18:20
- - Dimur   ИМХО, не нужен... с фильтра воду снимайте (направ...   24.7.2007, 12:58
- - Daymonic   Цитатаа что труба-то такая большая для 20 тонн?.. ...   24.7.2007, 14:40
- - zyUKR1   ЦитатаКакой перепад температур должен быть в паров...   25.7.2007, 14:24
|- - zeman   Цитата(zyUKR1 @ 25.7.2007, 15:24) 149018С...   25.7.2007, 14:49
- - zyUKR1   Именно я и давал исходные данные. И несколько раз ...   25.7.2007, 15:42
- - zyUKR1   Если кому не трудно перепроверить : 2 теплообменн...   25.7.2007, 16:02
- - Daymonic   ХМ, в моем случае заказчик выдал задание на пар с ...   25.7.2007, 16:13
|- - zeman   Цитата(Daymonic @ 25.7.2007, 17:13) 14909...   25.7.2007, 16:25
- - zyUKR1   ЦитатаНа сколько принципиально отличается регулиро...   25.7.2007, 17:13
- - Daymonic   К сожалению даже у Спиракс Сарко не могу найти при...   26.7.2007, 14:44
- - zyUKR1   Сегодня еще раз фирма перепроверила свои ответы. О...   26.7.2007, 15:24
- - Daymonic   Цитата(zyUKR1 @ 26.7.2007, 16:24) 149649С...   26.7.2007, 16:33
- - zeman   Почитайте эту ветку пока gilepp не появился   26.7.2007, 16:42
- - Yaushev   Скажу, Павел регулирует по конденсату кожухотрубны...   26.7.2007, 17:06
- - Dimur   кожухотрубные??? Вы не ошиблись? мне казалось, что...   26.7.2007, 18:26
- - Yaushev   Димур, так и есть. Речь идет о польских теплообме...   27.7.2007, 9:32
- - Dimur   да, знакомые вещи. Жаль, что они пока не раскручен...   27.7.2007, 9:49
- - Yaushev   причем если температура пара больше 150 градусов J...   27.7.2007, 11:22
- - zyUKR1   Цитатаечь идет о польских теплообменниках типа JAD...   27.7.2007, 12:09
- - Dimur   Цитата(zyUKR1 @ 27.7.2007, 13:09) 150130П...   27.7.2007, 12:24
- - Yaushev   Цитата(zyUKR1 @ 27.7.2007, 13:09) 150130Л...   27.7.2007, 12:41
2 страниц V   1 2 >


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 3:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных