Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Расчет внутреннего противопожарного водопровода, Вопрос по расчету В2
Natal"a
сообщение 25.5.2011, 10:36
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 23.2.2010
Пользователь №: 47188



Здравствуйте! Имеется здание, состоящее из блоков, разделенных противопож. стенами: 1 блок-6 этажей(адм. назначение), 2 блок-одноэтажный актовый зал, 3 блок-3-х этажный (адм.назначения). Расход на пожаротушение по СНиПу приняла 1 блок-2х2,5; 2 блок-2х5; 3 блок-1х2,5. Диктующим получается 2 блок, принимаю кран д65, диаметр спрыска 19мм с произв. 5,2 л/с. Вопрос: для гидравлического расчета системы мне необходимо в каждом блоке принимать расход 10,4л/с или можно брать 3,4 л/с (минимальный для 65крана)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 2:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных