> Расчет внутреннего противопожарного водопровода, Вопрос по расчету В2
Natal"a
сообщение 25.5.2011, 10:36
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 23.2.2010
Пользователь №: 47188



Здравствуйте! Имеется здание, состоящее из блоков, разделенных противопож. стенами: 1 блок-6 этажей(адм. назначение), 2 блок-одноэтажный актовый зал, 3 блок-3-х этажный (адм.назначения). Расход на пожаротушение по СНиПу приняла 1 блок-2х2,5; 2 блок-2х5; 3 блок-1х2,5. Диктующим получается 2 блок, принимаю кран д65, диаметр спрыска 19мм с произв. 5,2 л/с. Вопрос: для гидравлического расчета системы мне необходимо в каждом блоке принимать расход 10,4л/с или можно брать 3,4 л/с (минимальный для 65крана)?