> Вентилятор подачи воздуха водогрейного котла
Гость_sitehot_*
сообщение 28.5.2011, 10:16
Сообщение #1





Guest Forum






Есть котлоагрегат КВГМ-100, котел оборудован газо-мазутными горелками РГМГ-30 с ротационными форсунками Р-3500. Вентилятор (мощность двигателя 200кВт) подает воздух в топку, объемная подача воздуха зависит от давления газа перед горелкой, т.е. чем больше подается газа тем больше небходимо воздуха. Скорость вентилятора регулирует преобразователь частоты.

Такой вопрос: необходимо перед топкой изменяя положение заслонки поддерживать заданное давление воздуха или необходимо регулировать давление воздуха не меняя положение заслонки перед горелкой, чтобы изменить подачу ???

какой вариант более оптимальный?

Сообщение отредактировал sitehot - 28.5.2011, 10:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- sitehot   Вентилятор подачи воздуха водогрейного котла   28.5.2011, 10:16
- - tiptop   Цитата(sitehot @ 28.5.2011, 11:16) какой ...   28.5.2011, 10:45
- - sitehot   т.е. поддерживать заданное давление воздуха? элект...   28.5.2011, 11:06
- - К.Д.   Ну вообще давление воздуха от мощности горелки мен...   28.5.2011, 14:08
- - sitehot   К.Д., спасибо за ответ. Тогда для рабочего режи...   28.5.2011, 14:16
- - tiptop   to sitehot Самое простое, что пришло в голову:   28.5.2011, 15:15
- - sitehot   так можно в рабочем режиме открыть полностью засло...   28.5.2011, 15:34
- - tiptop   Можно. Вопрос только, какой будет нижний предел п...   28.5.2011, 15:42
- - sitehot   нижний предел - 40% от номинальной скорости, при э...   28.5.2011, 16:10
|- - tiptop   Цитата(sitehot @ 28.5.2011, 17:10) нижний...   28.5.2011, 16:19
- - tiptop   Цитата(sitehot @ 28.5.2011, 11:16) необхо...   28.5.2011, 16:34
- - К.Д.   Цитата(sitehot @ 28.5.2011, 17:16) К.Д., ...   28.5.2011, 17:49
|- - tiptop   Цитата(К.Д. @ 28.5.2011, 18:49) Заслонка ...   28.5.2011, 20:15
- - sitehot   просто говорят мне что в большинстве случаев испол...   28.5.2011, 19:08
|- - tiptop   Цитата(sitehot @ 28.5.2011, 20:08) устана...   28.5.2011, 21:21
- - К.Д.   Цитата(sitehot @ 28.5.2011, 22:08) просто...   28.5.2011, 21:09
- - sitehot   все разобрался. есть два варианта: 1) В воздухопр...   28.5.2011, 21:46
- - lentyai   я все-таки не пойму: почему нельзя регулировать ча...   29.5.2011, 15:41
- - tiptop   В принципе-то, наверное, можно. Вопрос только с ро...   29.5.2011, 16:12
- - К.Д.   Цитата(tiptop @ 29.5.2011, 19:12) В принц...   29.5.2011, 21:18
|- - lentyai   Цитата(К.Д. @ 29.5.2011, 22:18) Розжиг ве...   30.5.2011, 23:22
|- - Pirotechnik   Цитата(lentyai @ 31.5.2011, 0:22) А вообщ...   31.5.2011, 5:57
|- - lentyai   Цитата(Pirotechnik @ 31.5.2011, 6:57) Не ...   31.5.2011, 9:19
- - Pirotechnik   Эксплуатируем котельную с котлами ДЕ, двигателя тя...   31.5.2011, 5:50


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 13:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных