Такая ситуация:
Проектирую систему теплоснабжения района города, система закрытая подключение потребителей зависимое(расчет идет тока по отоплению) хочу подключить доп нагрузку (доп потребителей)
Распологаемый напор при выходе из ЦТП 30м
Пос расчету получается распологаемый напор на концевом потребителе 1,4 м,
(здание одноэтажное, расход 0.7т/ч нагрузка 0,007 Гкал/ч)
Регламентируется чемнибудь распологаемый напор на концевом потребителе, и 1,4 не
мало??

Перепад высот от цтп и потреб конечным 10м

Мне говорили что на 1 этаж в среднем берется 0,4 м?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- MAXwtf   распологаемый напор   30.5.2011, 4:24
- - sergoo   какие-то большие потери, какое расстояние до потре...   30.5.2011, 7:03
- - MAXwtf   я имел ввиду геодезическую отметку ЦТП от потребит...   30.5.2011, 7:56
- - Евгений Буш   Цитата(MAXwtf @ 30.5.2011, 5:24) 1. Регла...   30.5.2011, 8:49
- - MAXwtf   то что по рибору не проходит, это точно 53м от оБр...   30.5.2011, 11:02
- - MAXwtf   в экселе считал, у меня сумарные потери были 10 ме...   30.5.2011, 11:22
- - MAXwtf   подскажите хотябы примерно, какому распологаемому ...   30.5.2011, 15:25
- - Евгений Буш   Файлы не читаются, мой автокад (2004) мне же почти...   30.5.2011, 16:24
- - MAXwtf   сеть там уже есть 40 трубой проложена, (по схемам...   30.5.2011, 16:46
|- - Евгений Буш   Цитата(MAXwtf @ 30.5.2011, 17:46) значит ...   30.5.2011, 23:57
- - MAXwtf   если с диметрами по эксперементировать то получает...   31.5.2011, 6:53
- - MAXwtf   Эх..... придется подходить творчески к этому вопро...   1.6.2011, 1:25
- - Евгений Буш   Задайте располагаемый напор (увеличьте производите...   1.6.2011, 8:20
- - Евгений Буш   на ЦТП, пардон.   1.6.2011, 8:27
- - MAXwtf   эт понятно)) подскажите на старой ЦТП в 2 Мвт, пр...   4.6.2011, 10:54
- - Евгений Буш   Давление в обратке у вас 30м а не 3 м, насос КМ90...   4.6.2011, 23:07


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 22:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных