> Ошибки чтения переменных с Lon устройств, В чем может быть проблема?
AlekSir
сообщение 30.5.2011, 16:27
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 102957



Имеем порядка 10 Lon устройств (SC-LGW-AR - 3шт., GOLD - 5шт., еще осушитель от Dantherm, чиллер) устройства расмологаются в разных частях здания и соединены все шиной на обоих концах шины стоят терминаторы (R=120 Ом). В качестве переобразователя интерфейсов используется iLon10, к клеммам которого и подключено одно из выше упомянутых сопротивлений, а также шина от других устройств.

В качестве конфигуратора Lon сети и LNS базы данных используется NL220TE; OPC сервер - NLopcTE тогоже производителя (Newron Systems).
Суммарное общее количество переменных этих устройст соствляет порядка 16- 18 тыс. переменных. Общее количество необходимых нам и опрашиваемых нами переменных составляет 5 тыс. (+/- 500) переменных.

После того как стартует проект в SCADA системе, запускается OPC сервер, иницилизуруются переменные, и начинается первый опрос. Первое что начинает смущать это скорость опроса порядка 10-15 переменных/сек. Спустя некоторое время (это может быть сразу, а может быть спустя 5-10 минут или через 30 минут) в логе ОРС сервера начинают проскакивать записи об ошибках чтения: "Error reading network variable : Network Variable Read failed. (Subsystem: Data Server, #410)" и "Error fetch nv (no response) : <16May_LGW.Locations.GOLD - PV4.nvoSetpoint>" ошибки могут повторяться некоторое время для разных переменных различных устройств, могут пропасть на некоторое время и те переменные что не читались могут прочитаться, но через некоторое время появляются ошибки для каждого из устройств сети "Error getting network status (no response) : <16May_LGW.Locations.GOLD - PV4>" После этотих ошибок возврат в нормальное состояние уже не происходит, т.е. все переменные плохого качества, устройства не отвечают, а при каждой попытке перезапуска опроса ОРС сервером выдается все таже ошибка, что устройство(-а) не отвечает(-ют) (Error getting network status (no response) : <"путь к устройству">).

Запускали опрос с малым количеством переменных (500) и только одного устройства подсоединенного на прямую (без сети остальных устройств) Ситуация немного лучше т.е. ошибки возникают реже, но все же возникают, и не происходит такого ступора когда устройство не отвечает. Бывает что все переменные плохого качества, но связь с устройством востаннавливается и опрос продолжается в обычном режиме.

Запускали опрос нескольких устройств сети и опрашивали всего 250 переменных происходит нормальный опрос, потом начинают возникать ошибки, спустя некоторое времени устройства снова не отвечают и не выходят из этого состояния.

В чем может быть проблема? Кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.12.2025, 21:21
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных