elden
сообщение 30.5.2011, 22:48
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 6.9.2008
Из: Донбасс
Пользователь №: 22208



Попалась вот такая задача : система вентиляции магазина, система, в принципе, работоспособна но автоматика "живет своей жизнью" и работает непонятно как (особенно это касается регулирующих клапанов). Саму вент. систему трогать нельзя но вот "мозги ей вправить" надо.
Сама приточно-вытяжная установка установлена в отдельном помещении, от неё отходят только воздуховоды из оцинковки(примерно 500х500 мм). Состоит из готового заводского блока с вентиляторами (2 шт), пластинчатым рекуператором, водяным теплообменником, канальным кондиционером, шумоглушителем, 2-мя фильтрами, 3 регулирующими клапанами(привода Bellimo). Чуть дальше в воздуховод врезан канальный электрокалорифер 40 кВт. Схем вентиляционной системы, самой вент. установки и автоматики нет. Маркировка в большей части узлов уничтожена. "Дикая бригада" которая "сваяла" все это - рассорилась и разбежалась. Заказчик просит "довести до ума" то что есть. Опыт и знания в промавтоматике - есть.
Подскажите пожалуйста схему и набор оборудования для автоматизации данной установки. Хотелось бы что-бы система работала полностью автономно, без участия персонала и требовала минимального обслуживания (это не касается периодической очистки фильтров).
P.S. Если тему создал не там где надо просьба строго не судить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- elden   Схема автоматизации приточной установки   30.5.2011, 22:48
- - Rus75   Цитата(elden @ 30.5.2011, 23:48) Попалась...   31.5.2011, 7:44
- - elden   Цитата(Rus75 @ 31.5.2011, 7:44) Восстанав...   31.5.2011, 8:09
- - Sharki   Судя по тому, что Вы из Донбасса, 75%, что установ...   31.5.2011, 10:59
- - elden   В щите есть остатки какой-то маркировки. Доберусь ...   31.5.2011, 11:48
- - Rus75   Фотографии бы действительно не помешали.какой конт...   31.5.2011, 13:29
- - elden   Система приобреталась/монтировалась в 2007 году. Ф...   31.5.2011, 19:07
- - Usach   Ну, что ж. Считайте, что Вам повезло - целое лето ...   31.5.2011, 19:20
|- - Mrspy   Цитата(Usach @ 31.5.2011, 20:20) калорифе...   6.6.2011, 12:17
|- - Rus75   Цитата(Mrspy @ 6.6.2011, 13:17) Я канеш и...   6.6.2011, 15:03
|- - Mrspy   Цитата(Rus75 @ 6.6.2011, 16:03) Ага, толь...   7.6.2011, 8:56
- - elden   Фото с объекта: Снимал телефоном в довольно те...   2.6.2011, 23:47
|- - vadim999   Цитата(elden @ 3.6.2011, 0:47) Из мыслей ...   28.3.2013, 23:01
- - cauto   http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=62365   3.6.2011, 6:46
- - Abysmo   ЦитатаФото с объекта:   3.6.2011, 8:38
- - elden   cauto - не впечатлило. Отношение форумчан к новичк...   3.6.2011, 8:47
|- - Rus75   Цитата(elden @ 3.6.2011, 9:47) cauto - не...   6.6.2011, 9:18
|- - elden   Цитата(Rus75 @ 6.6.2011, 9:18) По фотке о...   6.6.2011, 22:06
- - cauto   Цитата(elden @ 3.6.2011, 9:47) cauto - не...   3.6.2011, 9:00
- - Rus75   ПИ\ПИД реглятор наверняка есть, т.к. судя по ...   7.6.2011, 8:04
|- - elden   Цитата(Rus75 @ 7.6.2011, 8:04) ПИ\ПИ...   7.6.2011, 21:48
- - Rus75   ПИ\ПИД реглятор наверняка есть, т.к. судя по ...   7.6.2011, 8:04
- - Telemu   Доброго времени. Почитал тему и несколько насторож...   4.7.2011, 22:25
|- - Rus75   Цитата(Telemu @ 4.7.2011, 23:25) Доброго ...   5.7.2011, 8:19
- - dandelion1   Контролер как и сам щит автоматики производства До...   28.3.2013, 17:08
- - Dlphnav   Подскажите где то нормируется работа вытяжной сист...   3.2.2014, 17:27
|- - Ashihara   Цитата(Dlphnav @ 3.2.2014, 18:27) Подскаж...   4.2.2014, 9:10
|- - Dlphnav   Ashihara Спасибо большое. Но с этим проблема. Н...   1.4.2014, 16:48
- - Central30   Dlphnav,попробуйте прочесть нижеследующий документ...   16.4.2014, 19:10


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 2:39
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных