sapr_55 Отвод конденсата от теплообменника 1.6.2011, 10:35 gilepp Да, можете поставить бак и оттуда качать конденсат... 1.6.2011, 11:10 sapr_55 котельная метров в 60-ти
и теплообменик уже я так ... 1.6.2011, 12:42![]() gilepp Цитата(sapr_55 @ 1.6.2011, 13:42) котельн... 1.6.2011, 12:48 Tuzic Как подсказывает здравый смысл, температура конден... 4.6.2011, 8:01 gilepp ЦитатаКак подсказывает здравый смысл, температура ... 4.6.2011, 10:29 Tuzic У меня (пищевка) такие ситуации сплошь и рядом. Пр... 4.6.2011, 13:22 gilepp Вы описали пусковой режим и разогрев, каким же дол... 4.6.2011, 14:49 Tuzic У меня обычно бОльшая (исходя из потребления пара)... 4.6.2011, 15:48 gilepp Не совсем понимаю ваши мысли. Если вы говорите о т... 4.6.2011, 17:07 Tuzic В общем случае не возражаю. У меня тоже есть подоб... 4.6.2011, 19:17 gilepp В общем пару все равно что он греет, теплопередача... 4.6.2011, 21:01 prohor25 Помогите, пожалуйста. Возникла очень интересная за... 12.12.2016, 16:18 Галиев Разбавилась. 12.12.2016, 16:56 Инженер по ВК Доброе утро! Подскажите как можно подобрать ко... 18.11.2017, 7:25 gilepp Для подбора конденсатоотводчика необходимо знать с... 18.11.2017, 16:47