> ИТП, кол-во пластинчатых подогревателей
temka
сообщение 1.6.2011, 17:18
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 514
Регистрация: 11.8.2008
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426



в СП 41-101 есть такой пункт:
4.8 Число паро-водяных водоподогревателей следует принимать:

для систем горячего водоснабжения - два параллельно включенных водоподогревателя в каждой ступени подогрева, рассчитанных на 50 % производительности каждый;

для систем отопления зданий и сооружений, не допускающих перерывов в подаче теплоты, - два параллельно включенных водоподогревателя, каждый из которых должен рассчитываться на 100 % производительности.

При максимальном тепловом потоке на горячее водоснабжение до 2 МВт или при возможности подключения передвижных водоподогревательных установок допускается предусматривать в каждой ступени подогрева один водоподогреватель горячего водоснабжения, кроме зданий, не допускающих перерывов в подаче теплоты на горячее водоснабжение.... и тд

У нас в Беларуси тоже такой пункт есть. мы всегда проектировали жилые здания с 1 теплообменником на отопление. тут подглядел ИТП для Питера - а там 2 т/о , здание тоже жилое. Возникает вопрос: в России во всех городах жилые здания рассматриваются как здания, не допускающие перерывов в подаче теплоты? Может, есть какие-любо разграничения по наружным температурам?

ЗЫ. не отправляйте в песочницу пажалста smile.gif


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- temka   ИТП   1.6.2011, 17:18
- - l-nikolaev   я че-то не встречал в Москве ИТП с 2-мя (взаиморез...   1.6.2011, 20:30
- - BIONDER   Конечно всегда 2, 100% резерв. Без резерва склад, ...   2.6.2011, 11:31
|- - jota   Цитата(BIONDER @ 2.6.2011, 11:31) Конечно...   2.6.2011, 19:05
|- - BIONDER   Цитата(jota @ 2.6.2011, 19:05) Резерв т.к...   2.6.2011, 20:13
|- - jota   Цитата(BIONDER @ 2.6.2011, 20:13) Да не ж...   2.6.2011, 20:16
|- - KGP1   Цитата(jota @ 2.6.2011, 21:16) Некому жал...   3.6.2011, 6:54
- - temka   вот, интересная картина: два человека, оба из Моск...   2.6.2011, 11:34
- - BIONDER   Конечно Я . Обычно даже 100% резерв вентиляции д...   2.6.2011, 11:44
- - temka   а в Москве щас жилье только с принудительной тягой...   2.6.2011, 12:57
- - BIONDER   Новостройки обычно да. Случаи экономии были когда ...   2.6.2011, 15:07
- - temka   простите, а вентиляция естественная через вентблок...   2.6.2011, 15:56
- - temka   ну знаете...я ж вот одну машину имею...) ТО ж тоже...   2.6.2011, 21:00
|- - BIONDER   Цитата(temka @ 2.6.2011, 21:00) может кто...   2.6.2011, 21:18
- - temka   ясно. не, трубы у нас такие же вода подготовлена ...   2.6.2011, 21:48
- - Zee   temka да забей Ты. BIONDER просто прикалывается.   2.6.2011, 21:58


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 10:07
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных