Доброго времени суток, Господа специалисты!
Сам я не местный (по образованию ВК), но жизненные обстоятельства и отсутствие опыта заставили к вам обратиться, поэтому прошу сильно не гнобить за неправильно сформулированные вопросы.
А вопрос в следующем: есть КНС (канализационная насосная станция) с двумя насосами N=18,5 кВт каждый + установлен щит управления. Мне необходимо выполнить раздел проекта по электроснабжению. Повторюсь, именно МНЕ!
Так вот собственно может кто поможет и подскажет с чего начать, в каком направлении двигаться. Вроде не тупой, понять и усвоить новую информацию в состоянии.
Поймите меня правильно, но предложения поступить в институт я не рассматриваю, так как времени у меня 1-2 недели, а не 5 лет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- V_L_A_D   Электроснабжение КНС   2.6.2011, 10:58
- - HasBolla   Внешнего э-снабжения или внутреннего?   2.6.2011, 12:22
- - zem   Цитата(V_L_A_D @ 2.6.2011, 10:58) А вопро...   2.6.2011, 12:24
- - V_L_A_D   Нужна и внутрянка и наружка! Есть точка врезки...   2.6.2011, 12:30
|- - Kosares   Цитата(V_L_A_D @ 2.6.2011, 13:30) Есть то...   2.6.2011, 14:39
- - Сергей Валерьевич   Нда, экстремальную вы затеяли идею.. Хотя, по выра...   2.6.2011, 12:53
- - V_L_A_D   Я и сам не хочу этого делать! 5 лет проектиров...   2.6.2011, 13:16
- - V_L_A_D   Кабель проложен в земле. Место его прокладки уже с...   2.6.2011, 15:28
- - zem   Цитата(V_L_A_D @ 2.6.2011, 12:30) Есть то...   2.6.2011, 18:46
- - Kosares   По поводу заглубленная - прошу уточнить, насосы на...   2.6.2011, 20:59
- - Александр Юрьевич   По роду занятий приходится самому принимать проект...   2.6.2011, 22:21
- - V_L_A_D   ЦитатаПо поводу заглубленная - прошу уточнить, нас...   3.6.2011, 8:58
|- - Kosares   4. На новых объектах TN-S, т.е. пятипроводка 5. Ра...   3.6.2011, 12:00
- - Ursul   Киньте электронный адрес, сброшу проекты по КНС (н...   3.6.2011, 9:08
- - V_L_A_D   Благодарю! Думаю, что до конца сегодняшнего д...   3.6.2011, 12:17
- - Ursul   при мощности 18,5 (насосы резервный+рабочий) 270м....   3.6.2011, 13:31
- - V_L_A_D   Цитатапри мощности 18,5 (насосы резервный+рабочий)...   3.6.2011, 13:49
- - Kosares   ВвБШв 4х50 Да вы что... какие 50 мм.кв!!...   3.6.2011, 20:17
- - V_L_A_D   Доброго времени суток! Еще раз благодарю всех ...   6.6.2011, 10:46
- - Ursul   Kosares не знаю как у Вас, у нас уже 3 года ...   6.6.2011, 14:43
|- - HasBolla   Цитата(Ursul @ 6.6.2011, 15:43) Kosares н...   7.6.2011, 15:06
- - Kosares   У меня тут наоборот требования электросетевой как ...   6.6.2011, 14:59


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 1:30
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных