> Проект согласно новому СП.
LeftBear
сообщение 6.6.2011, 6:06
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 23.11.2006
Пользователь №: 4871



Доброго времени суток! Выполняю проект газификации 5-ти подъездного дома на 180 квартир. Согласно СП п.4.2 подача газа от одного ПРГ по газопроводам низкого давления -не более трех домов с общим кол-вом квартир не более 150!?. т.е я уже нарушаю данный пункт ,разводя по дому низкое давление.
Далее согласно п.по пункту 7.12 предусматриваю запорные клапана контроллеры на наружке подземно, правда почему то диаметры этих клапанов до ду63 , пороюсь еще по производителям. На подъеме на фасад устанавливаю кран шаровый под приварку ,снимаю рукоятку. Хочу предусмотреть электромагнитные клапана нормально закрытые завязанные с датчиком загазованности и пожарным извещателем, устанавливаемые в каждой квартире. Единственный нюанс как быть с п.7.10 вешать единый узел учета на улице в шкафу и закрывать его.
Как у вас обстоят дела с новвоведением, как вы видите свои проекты с учетом СП.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- LeftBear   Проект согласно новому СП.   6.6.2011, 6:06
- - ytrap   В пятницу 03 июня в Мособлгазе мы проводили семина...   6.6.2011, 6:25
|- - ___J___   Цитата(ytrap @ 6.6.2011, 7:40) В пятницу ...   10.6.2011, 8:30
|- - Mila_Melenevskaja   Цитата(___J___ @ 10.6.2011, 8:45) п.5.1.9...   15.6.2011, 7:44
- - LeftBear   .....да как теперь это нашим экспертам объяснить.....   6.6.2011, 6:43
- - chp6   Дайте ссылку на клапаны что уже нашдли. Мы пока ра...   6.6.2011, 9:57
- - ytrap   На них пока еще нет разрешений Ростехнадзора на пр...   6.6.2011, 10:43
- - мурад   с правовой точки зрения, разъяснения полимергаза н...   6.6.2011, 12:48
- - ytrap   Правильно, только там некому давать эти разъяснени...   6.6.2011, 14:30
- - Хруст   пункт 4.17. При наличии в других нормативных докум...   7.6.2011, 10:26
- - LeftBear   Был у газовиков в ПТО ..пока до них не доходила ин...   10.6.2011, 12:46
- - мурад   п.5.1.8. "Установка отключающих устройств под...   14.6.2011, 14:46
- - Внутренний голос   Цитатаспрашивается где устанавливать отключающее у...   14.6.2011, 14:59
- - LeftBear   с торца балкона... вообще с фасадом надо индивидуа...   15.6.2011, 6:07
- - chp6   Так раньше тоже под балконами не ставили СП 42-102...   15.6.2011, 12:19
- - ytrap   Смысл установки такого клапана- не допускать незак...   15.6.2011, 14:16


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 15:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных