> Подпор воздуха в тамбур-шлюзе при категории А, нужны ли клапана?
yxma
сообщение 7.6.2011, 15:54
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 10.5.2008
Пользователь №: 18564



Добрый вечер господа-проектировщики!

Очень нужен ваш совет по следующему вопросу. Имеется помещение категории А, при нем, естественно, тамбур-шлюз, в тамбур-шлюз подается воздух согласно п.7.2.15 по СНиП. Воздуховод, подающий воздух в этот тамбур-шлюз проходит через стену тамбур-шлюза, которая является противопожарной преградой. А согласно п.7.11.1 при пересечении противопожарной преграды нужно ставить огнезадерживающий клапан. в связи с чем вопрос, а нужен ли этот клапан в данном случае, ведь подача воздуха осуществляется круглосуточно, круглогодично и в случае пожара тоже, когда ему перекрываться и зачем? Может я чего-то не понимаю? Подскажите пожалуйста!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- yxma   Подпор воздуха в тамбур-шлюзе при категории А   7.6.2011, 15:54
- - DvaUdara   Странное условие работы системы - и при пожаре и б...   7.6.2011, 15:58
- - JJJJ   Цитата(yxma @ 7.6.2011, 12:54) Добрый веч...   7.6.2011, 16:49
- - yxma   Чего-то я не догоняю... п.7.2.15 , если я его прав...   8.6.2011, 7:22
|- - ИванФ   Цитата(yxma @ 8.6.2011, 8:37) Чего-то я н...   8.6.2011, 18:32
|- - degelev   Цитата(ИванФ @ 8.6.2011, 18:32) А какое у...   13.4.2018, 15:34
- - katrin_k   по вашей схеме: 1. п.6.13 СП : системы подачи нару...   8.6.2011, 9:17
- - yxma   Вообще-то данный проект уже проходил экспертизу и ...   8.6.2011, 10:18
- - katrin_k   т.е. как я понимаю, Вам следует добавить резерв на...   8.6.2011, 10:27
|- - JJJJ   Цитата(katrin_k @ 8.6.2011, 8:27) т.е. ка...   8.6.2011, 10:47
- - katrin_k   я тоже так думаю, чем подтвердить?   8.6.2011, 11:17
- - EJIEHA   Алгоритмом работы системы. Воздух в т/ш должен пос...   8.6.2011, 11:31
- - JJJJ   Только физикой и логикой. Нет того помещения, ко...   8.6.2011, 11:32
- - yxma   "6.54 На воздуховодах систем общеобменной вен...   8.6.2011, 11:51
|- - JJJJ   Цитата(yxma @ 8.6.2011, 10:06) "6.54...   8.6.2011, 12:03
- - yxma   За тамбур-шлюзом чужое помещение чужого хозяина и ...   9.6.2011, 6:55
- - katrin_k   я за убрать и заизолировать транзит, можно потолще...   9.6.2011, 8:23
- - yxma   Спасибо, теперь надо отстоять это решение у руково...   9.6.2011, 12:06


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 6:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных