Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Buderus. Котельная на два коттеджа
Antur
сообщение 10.6.2011, 17:10
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 10.6.2011
Пользователь №: 111466



Два коттеджа на постоянное проживание, один 400 кв.м, второй 230 кв.м. С целью снижения затрат на топливо и обслуживание (не на первичные затраты) планируется общее техническое помещение, где разместится общее котловое оборудование, бак-накопитель ГВС, ДГУ, топливо, скважина. До домов все планируется подать по подземным магистралям. Котлы Buderus по 40кВт на жидком топливе, в каскадном включении. Полный контроль работы котлов, подготовки ГВС и распределительных контуров в домах от контроллеров Buderus, объеденных в единую систему. До большего дома магистраль 10м, до меньшего 30м. Контроль расходов теплосчетчиками.
Интересует правильность концепции построения системы. Да...все это года через два-три переключится на газ.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___________________.xls ( 44,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 86
Прикрепленный файл  __________Rev3.pdf ( 23,14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 156
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Antur   Buderus. Котельная на два коттеджа   10.6.2011, 17:10
- - tiptop   Есть похожая тема: Отопление котеджа и хоз.блока о...   10.6.2011, 17:56
- - Antur   За ссылку спасибо! Гидравлическая схема вроде ...   11.6.2011, 7:47
- - Antur   Во вложение положил более подробную схему на котел...   12.6.2011, 17:21
|- - Anatol   ЦитатаВ качестве 3-ходовых рассматриваю клапаны се...   13.6.2011, 0:29
- - tegam99   я думаю что столько гидрострелок не треба, а лучше...   12.6.2011, 18:36
- - tegam99   4323 по моему 2 нарисована, и контуров так много, ...   12.6.2011, 18:43
- - sl2010   вы бы лучьше подумали о экономии и затратах на о...   13.6.2011, 7:35
- - Antur   Господа, такое впечатление, что Вы не читали первы...   13.6.2011, 12:27
- - Antur   Смотреть схемы во вложении, они самые актуальные п...   13.6.2011, 12:53
- - Serzh80   Приветствую всех! Первое, что бросается в глаз...   13.6.2011, 13:24
- - Antur   В последних схемах (выше Вашего поста) гидрострелк...   13.6.2011, 14:00
|- - Gennady Lazarev   Цитата(Antur @ 13.6.2011, 15:15) В послед...   14.6.2011, 10:43
- - Serzh80   Геннадий в принципе все разобрал по полочкам!...   14.6.2011, 13:06
- - Antur   Gennady Lazarev, добрый день. По FM458 не знал, в...   14.6.2011, 13:45
|- - Serzh80   Цитата(Antur @ 14.6.2011, 17:00) Что каса...   14.6.2011, 14:17
|- - zeman   Цитата(Antur @ 14.6.2011, 15:00) товарищу...   14.6.2011, 14:21
||- - Gennady Lazarev   Цитата(zeman @ 14.6.2011, 15:36) Разберит...   14.6.2011, 15:10
|- - Gennady Lazarev   Цитата(Antur @ 14.6.2011, 15:00) Только в...   14.6.2011, 15:04
- - Antur   По бакам учтем. За мелочи был бы признателен, собс...   14.6.2011, 14:44
- - Serzh80   Antur! Поясните пожалуйста, зачем Вам линия по...   14.6.2011, 14:59
- - Antur   Типовая схема подключения котлового контура Buderu...   14.6.2011, 15:09
- - Antur   Цитата(Gennady Lazarev @ 14.6.2011, 23:19...   14.6.2011, 15:21
|- - Gennady Lazarev   Цитата(Antur @ 14.6.2011, 16:36) Раздельн...   14.6.2011, 15:37
|- - Gennady Lazarev   Цитата(Antur @ 14.6.2011, 16:36) На схема...   14.6.2011, 16:03
||- - Gennady Lazarev   Цитата(Gennady Lazarev @ 14.6.2011, 17:18...   14.6.2011, 16:23
|- - zeman   Цитата(Antur @ 14.6.2011, 16:36) ... а ме...   15.6.2011, 10:59
- - Antur   Ок...пропустил. А может кто еще поможет производит...   14.6.2011, 16:04
- - Antur   Все, поменял. Какого объема требуются расширительн...   14.6.2011, 17:12
|- - Gennady Lazarev   Цитата(Antur @ 14.6.2011, 18:27) Все, пом...   16.6.2011, 9:06
- - Antur   Блин, нужно спать идти так ведь и нужно...   14.6.2011, 17:34
- - tegam99   Вы бы про дизель отписали - теплотехника и так кла...   14.6.2011, 19:39
|- - Anatol   Цитата(tegam99 @ 14.6.2011, 19:54) вот ко...   15.6.2011, 1:35
|- - Serzh80   Цитата(Anatol @ 15.6.2011, 4:50) Ну тогда...   15.6.2011, 5:23
|- - Serzh80   Цитата(Serzh80 @ 15.6.2011, 8:38) Для дву...   15.6.2011, 5:58
|- - Anatol   Цитата(Serzh80 @ 15.6.2011, 5:38) Для дву...   16.6.2011, 16:49
- - Antur   Цитата(zeman @ 15.6.2011, 19:14) Неохота ...   15.6.2011, 13:18
|- - Gennady Lazarev   Цитата(Antur @ 15.6.2011, 14:33) Я вот ещ...   16.6.2011, 9:19
|- - Anatol   Цитата(Gennady Lazarev @ 16.6.2011, 9:34)...   16.6.2011, 15:59
- - Antur   Спасибо, все подробно и понятно. На выходных вычер...   16.6.2011, 13:59
- - Antur   Цитата(Anatol @ 17.6.2011, 0:49) А кто го...   17.6.2011, 13:08
- - Anatol   Цитата(Antur @ 17.6.2011, 13:08) Anatol, ...   17.6.2011, 15:46
- - Antur   Да газгольдер вообще в принципе отпадает, у нас не...   18.6.2011, 5:04
- - ssn   del   27.12.2016, 11:31


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 3:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных