> Нужны ли предохранительные клапаны
ZikFromTmb
сообщение 15.6.2011, 10:18
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 15.6.2010
Пользователь №: 61259



Здравствуйте.
Подскажите по такому вопросу:
проектируется паровая котельная, в которой пар в основном идет на технологию, но примерно 30 процентов на отопление(график 115-70) и ГВС(Т=65). Пар насыщенный. Давление избыточное 8 атмосфер, температура 175 градусов.
Вода для отопления и гвс греется через теплообменники на которые поступает тот самый пар с далением 8 атмосфер.
Нужны ли механические предохранительно-сбросные клапаны на контуре отопления и ГВС?
Как рассуждаю: предположим по какой то причине регулирующий клапан на пару не закрылся и пошел перегрев системы, например, отопления. Соответственно начнет расти температура в системе. Но поскольку система закрытая - то вместе с температурой начнет расти и давление - таким образом система не закипит. А если в этот момент сработает сбросной клапан, то соответственно резко упадет давление и произойдет вскипание всей? системы. Не наврежу ли я установкой такого клапана? Такой же вопрос и по ГВС.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ZikFromTmb   Нужны ли предохранительные клапаны   15.6.2011, 10:18
- - Ludvig   Всегда, от 6-и и выше атм. на потребители с теплоо...   15.6.2011, 11:10
- - ZikFromTmb   Какие клапана сожрет пар? Регулирующие? Почему он ...   15.6.2011, 11:44
- - Ludvig   Цитатаклапана указанна температура до 200 гр и дав...   15.6.2011, 12:33
|- - ZikFromTmb   Цитата(Ludvig @ 15.6.2011, 13:48) На пар?...   15.6.2011, 13:54
- - alesio   Вообще, для закрытой системы отопления предусматри...   15.6.2011, 14:34
- - ZikFromTmb   2 Alesio Я видимо неверно формулирую вопрос... Кот...   15.6.2011, 15:05
- - alesio   а у вас какое давление в подаче ТС и ГВС?   15.6.2011, 15:49
- - Галиев   Звуковую и световую сигнализацию по превышении Т и...   15.6.2011, 15:52
- - ZikFromTmb   Давление в системе отопления я планирую поддержива...   15.6.2011, 16:45
- - Галиев   А разве на поднадзорных котлах такое возможно, без...   15.6.2011, 20:23
|- - zeman   При отключении энергии остановится циркуляционный ...   16.6.2011, 9:56
|- - ZikFromTmb   Цитата(zeman @ 16.6.2011, 11:11) При откл...   16.6.2011, 10:11
|- - zeman   Цитата(ZikFromTmb @ 16.6.2011, 11:26) Ска...   16.6.2011, 13:31
- - lentyai   по-моему нужен предохранительный клапан. на водогр...   15.6.2011, 21:31
- - Галиев   Тогда, в первую очередь, пар ''сожрёт...   16.6.2011, 10:52
- - gilepp   ЦитатаНа пар? таких клапанов ваще не существует. Э...   16.6.2011, 13:24
|- - ZikFromTmb   Цитата(gilepp @ 16.6.2011, 14:39) Предохр...   16.6.2011, 17:31
- - ZikFromTmb   Благодарю за развёрнутое объяснение.   16.6.2011, 13:39
- - alesio   На водогрейных котлах не обязательны предохранител...   16.6.2011, 13:57
- - gilepp   ЦитатаВ общем, если опасаетесь, что не отработает ...   16.6.2011, 16:47
- - alesio   С функцией безопасности понятно. Я так понимаю, то...   16.6.2011, 17:23
- - alesio   только в продувочный колодец.   16.6.2011, 17:31
- - gilepp   ЦитатаЧтоб в случае чего он того. И все. Ну да, х...   16.6.2011, 17:34
- - ZikFromTmb   Можете посоветовать нормально закрытый отсечной кл...   17.6.2011, 10:47
- - Ludvig   У Данфосса поищи, заодно знания получишь.   17.6.2011, 10:49
- - gilepp   При всем уважении к указанной компании, знаний по ...   17.6.2011, 11:08
- - Ludvig   При всем уважении к отписавшихся в этой теме, вы с...   17.6.2011, 15:02
|- - gilepp   Цитата(Ludvig @ 17.6.2011, 16:02) При все...   17.6.2011, 15:42
- - alesio   разговор шел отнюдь не про пропадание напряжения.....   17.6.2011, 15:15


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 20:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных