> Узел обвязки воздухонагревателя, Подскажите, оптимальна ли схема
FonViZZin
сообщение 15.6.2011, 10:37
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 439
Регистрация: 30.11.2008
Из: г. Кемерово
Пользователь №: 26048



Здравствуйте. Выкладываю свою работу на обсуждение, интересует правильно ли подобрана схема обвязки воздухонагревателя приточной установки.
Исходные данные:
Т1 - 95 град. С
Т2 - 70 град. С
Т-ра на входе/выходе в калорифер 95-70 град.
Давление:
Р1 - 3,3 кгс/см2 (на вводе в ИТП)
Р2 - 2,5 кгс/см2 (на вводе в ИТП)
Рстат. 2,0 кгс/см2 (на вводе в ИТП)
Потери давления в калорифере - 20,16 кПа
Расход воды на теплоснабжение - 2,73 м3/ч
Здание производственного назначения с администратовно-бытовыми помещениями, 2 этажа, Нзд.=11 м. Присоединение к системе теплоснабжения от ИТП по зависимой схеме. Требуется качественное регулирование (снижение) температуры теплоносителя в переходные периоды года, а также обеспечить защиту от замерзания (при т-ре нар. возд. -39град С) Основной момент-в правильности установки трехходового клапана, предполагается, будет от Danfoss VRB3. Помимо теплоснабжения от узла управления имеются ответвления на ГВС с циркуляцией и систему отопления. Прикрепленный файл  ____________.dwg ( 100,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 358
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- FonViZZin   Узел обвязки воздухонагревателя   15.6.2011, 10:37
- - nedrok   Мне кажется на подаче ответвления на манометр до и...   6.7.2011, 18:43
- - coverart   Обратный клапан неправильно стоит!   6.7.2011, 20:22
- - FonViZZin   ЦитатаМне кажется на подаче ответвления на маномет...   8.7.2011, 6:55
- - Gemini   Цитата(nedrok @ 6.7.2011, 18:43) Вместо E...   8.7.2011, 9:12
- - FonViZZin   Да, это реальный проект, но и само собой хочется р...   8.7.2011, 10:39
- - v-david   Многие годы обсуждается эта тема на форуме. Ну Вы ...   9.7.2011, 22:21
- - Gemini   Уважаемый v-david, автор темы выложил своё пониман...   10.7.2011, 11:06
- - v-david   Да я бы не против, только пусть для начала автор п...   10.7.2011, 11:33
- - Gemini   Цитата(v-david @ 10.7.2011, 12:33) Д...   10.7.2011, 12:35
- - v-david   А! Нужно догадываться! Инженерия и хироман...   10.7.2011, 16:41
|- - coverart   Цитата(v-david @ 10.7.2011, 19:41) ....   10.7.2011, 19:52
- - v-david   http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&...st...   10.7.2011, 20:14
- - coverart   И что?   10.7.2011, 20:35
- - v-david   Sapienti sat   10.7.2011, 21:54
- - FonViZZin   Цитатаспускник обозначен как воздушник Из СТО НП А...   12.7.2011, 11:59


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.9.2025, 5:48
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных