Охлаждение огромных площадей водопроводной водой, Самая дешевая система охлаждающей вентиляции в мире |
|
|
Гость_FRE [FIL]_*
|
15.6.2011, 14:06
|
Guest Forum

|
Всем день добрый! Просьба помощи. Заказчик поставил задачу охладить торговый центр площадью 17000 кв.м и высотой 8 метров. Нар. температура +35С, внутри он хочет получить +27С. Бюджет всего этого дела скромный - с монтажом 10 млн.рублей. и это за 3000 кВт холода. Просчитав чиллеры и врф системы понял что не прохожу по цене и стал искать варианты. Нашел вариант охлаждения таких помещений с помощью влаги - от холодного водоснабжения без затрат электроэнергии( вернее минимальные).
Вопрос вот в чем - кто реально реализовывал объекты на подобном оборудовании? насколько комфортные условия - в моем понимании +27С при влажности почти 100% это не комфортный бриз как утверждают производители данного оборудования.
А главное основные недостатки с чем столкнулись? Ведь выглядит все очень заманчиво по сравнению с ВРФ и чиллерами - оборудование недорогое, затраты на электроэнергию практически отсутствуют, температуры холодного водоснабжения вполне достаточно для данного охлаждения...
Сообщение отредактировал FRE [FIL] - 15.6.2011, 14:08
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
FRE [FIL] Охлаждение огромных площадей водопроводной водой 15.6.2011, 14:06 Зольников Михаил Здравствуйте.
Жадюга Ваш заказчик, конечно. И наве... 15.6.2011, 15:28 JJJJ Испарительное охлаждение например в Сочи вообще не... 15.6.2011, 16:12 Rumali Не помню точно допустимую влажность воздуха в торг... 15.6.2011, 22:46 Сергей_29 Опыта реализации такого решения не было. Но теорет... 16.6.2011, 7:58 FRE [FIL] Для пояснения о чем идет речь - Принцип который пр... 16.6.2011, 8:23 zavhoz777 Рецепт один: берете ид-диаграмму, строите сначала ... 16.6.2011, 9:03 скоробей 1. +27С нормально можно и +28 (нормативы разрешаю... 16.6.2011, 9:57 Ludvig Давным-давно удивило название Теплый пол. Про холо... 16.6.2011, 11:45 Skaramush Цитата(Ludvig @ 16.6.2011, 12:00) Давным-... 16.6.2011, 12:48 temka У меня сразу возник вопрос о назначении торгового ... 16.6.2011, 16:36 azar Строить здание не вверх, а вниз, под землю. Исполь... 17.6.2011, 0:34 jota Цитата(azar @ 17.6.2011, 0:49) Оформить т... 17.6.2011, 1:19 Ludvig Вообще-то не так давно обсуждали охлаждение приточ... 17.6.2011, 10:57 daddym Хм, и до этой области добралась модная тема халявн... 19.6.2011, 1:36 fromriga Случайно как раз по теме наткнулся на это оборудов... 19.6.2011, 2:47 Skaramush Например ABB уже лет десять тому предлагали подобн... 19.6.2011, 9:52 Rumali Не то чтобы эти кулерады недостаточно производител... 19.6.2011, 11:16 LordN Цитата(Rumali @ 19.6.2011, 15:16) Не то ч... 19.6.2011, 12:32  Rumali Цитата(LordN @ 19.6.2011, 13:32) все всег... 19.6.2011, 13:28 Skaramush Именно. Не случайно, подобные устройства популярны... 19.6.2011, 11:22 toxan Цитата(FRE [FIL] @ 15.6.2011, 12... 19.6.2011, 11:37 krabor Цитата(toxan @ 19.6.2011, 12:37) Ребят вы... 26.3.2013, 14:08 Rumali Если у вас зал 17000 м3 и высотой 8м. То его объем... 19.6.2011, 12:47 Ратман Цитата(Rumali @ 19.6.2011, 12:47) Если у ... 22.6.2011, 21:04 Skaramush Позволю себе поправить. При упомянутых данных и 50... 19.6.2011, 17:16 Rumali Цитата(Skaramush @ 19.6.2011, 18:16) Позв... 19.6.2011, 18:22  JJJJ Цитата(Rumali @ 19.6.2011, 16:22) Спасибо... 22.6.2011, 18:34 Skaramush Как было замечено выше, вопрос ещё и в расходе вод... 19.6.2011, 18:58 Rumali Цитата(Skaramush @ 19.6.2011, 19:58) Как ... 19.6.2011, 19:11  Skaramush Цитата(Rumali @ 19.6.2011, 19:11) Так вед... 19.6.2011, 19:50 Rumali Это уже из серии: «И сказал тут Балда с укоризною ... 19.6.2011, 19:58 Ратман Сдается мне, что в плане комфорта 27С при 100% вла... 22.6.2011, 18:01 Metizzz_Kuzbass Приветствую всех. Может быть не в эту тему, но от ... 27.6.2011, 7:58 Ратман Вполне может работать, если:
1. Расхода воды из ск... 27.6.2011, 9:15 Rumali Идея с развешиванием труб с холодной водой по цеха... 27.6.2011, 10:16 Metizzz_Kuzbass на самом деле там длина магистрали не сильно больш... 27.6.2011, 11:07 Ратман Цитата(Metizzz_Kuzbass @ 27.6.2011, 11:07... 27.6.2011, 12:36 JJJJ Кроме варианта с фэнкойлами, имеет право на жизнь ... 27.6.2011, 11:19 Ратман Цитата(JJJJ @ 27.6.2011, 11:19) Кроме вар... 27.6.2011, 12:31  JJJJ Цитата(Ратман @ 27.6.2011, 9:31) ЦК с ОК ... 27.6.2011, 13:41 Rumali В цехе есть какая-нибудь механическая приточная ве... 27.6.2011, 11:37 Metizzz_Kuzbass вентиляции существующей нет, в том-то и проблема 27.6.2011, 13:54 Ратман Цитата(Metizzz_Kuzbass @ 27.6.2011, 13:54... 27.6.2011, 15:59 FRE [FIL] Посещая данный объект на улице было очень жарко - ... 28.6.2011, 8:08 Rumali Для выяснения таких вопросов и делают теплотехниче... 28.6.2011, 8:43 Skaramush Легко, легко...
Диапазончик охлаждения не подскаже... 26.3.2013, 14:46 Alex_ Цитата(Skaramush @ 26.3.2013, 15:46) Диап... 26.3.2013, 19:43 Skaramush Автор не обсуждать пришёл, а рекламировать. 26.3.2013, 22:31 vsklokoch По непроверенным данным, в кинотеатре Ленинград в ... 28.3.2013, 13:11 Vano Цитата(vsklokoch @ 28.3.2013, 13:11) По н... 20.3.2017, 18:44 Skaramush Теоретически возможно. Нужно смотреть количество в... 28.3.2013, 16:01 alexpolax Уважаемые Коллеги,
На Форуме АВОК несколько лет на... 6.3.2017, 0:04 Skaramush Цитата3. Реклама на Форуме запрещена. Администраци... 6.3.2017, 5:34 alexpolax Уважаемые Коллеги,
На Форуме АВОК несколько лет на... 20.3.2017, 16:44 baron.od Цитата(alexpolax @ 20.3.2017, 14:44) Пред... 20.3.2017, 17:57  alexpolax Цитата(baron.od @ 20.3.2017, 17:57) в том... 22.3.2017, 15:54   baron.od Цитата(alexpolax @ 22.3.2017, 13:54) Колл... 22.3.2017, 17:40    alexpolax Цитата(baron.od @ 22.3.2017, 17:40) Наш ш... 23.3.2017, 20:41 Skaramush Смысл начинать заново толочь воду в ступе? Система... 20.3.2017, 18:03 инж323 а куда деть воду после использования её при охлажд... 20.3.2017, 18:19 Ludvig Цитата(инж323 @ 20.3.2017, 18:19) а куда ... 20.3.2017, 19:32  Vano Цитата(Ludvig @ 20.3.2017, 19:32) Обратно... 20.3.2017, 19:48   Ludvig Цитата(Vano @ 20.3.2017, 19:48) А в возду... 20.3.2017, 20:56 инж323 в хохланде нет нашего закона о недрах и водного ко... 20.3.2017, 19:34 Vano что это ВОП? 20.3.2017, 22:28 Ludvig Цитата(Vano @ 20.3.2017, 22:28) что это В... 20.3.2017, 23:44 инж323 о метро, даже с учетом режимности объекта, не расс... 23.3.2017, 21:51 alexpolax Цитата(инж323 @ 23.3.2017, 21:51) о метро... 11.4.2017, 14:11 Skaramush В течение двух недель Вам не увидеть ответа, Инж. ... 24.3.2017, 4:50 инж323 Не надо спама, ответьте кратко- где "было реа... 11.4.2017, 14:20 alexpolax Ссылку на линейку аппаратов я Вам дал в личном соо... 11.4.2017, 16:42 инж323 там нет информации о устройствах в московском метр... 11.4.2017, 16:47 Skaramush Продолжите пустопорожний треп - две недели растяну... 11.4.2017, 16:52 alexpolax Косвенно-испарительное охлаждение ПОМИМО вагонов и... 11.4.2017, 17:34 инж323 ССылка №2, пишет ДТН... "Обычный кондиционер ... 12.4.2017, 1:52 alexpolax Сухой воздух идеален для работы косвенно-испарител... 12.4.2017, 16:17 инж323 удалил. Ибо бесполезно. Спамьте в пустоту. 12.4.2017, 17:30 Skaramush На месяц пустопорожнее заполнение темы прервано пр... 12.4.2017, 17:59
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)