Всем день добрый!
Просьба помощи. Заказчик поставил задачу охладить торговый центр площадью 17000 кв.м и высотой 8 метров.
Нар. температура +35С, внутри он хочет получить +27С.
Бюджет всего этого дела скромный - с монтажом 10 млн.рублей. и это за 3000 кВт холода.
Просчитав чиллеры и врф системы понял что не прохожу по цене и стал искать варианты. Нашел вариант охлаждения таких помещений с помощью влаги - от холодного водоснабжения без затрат электроэнергии( вернее минимальные).

Вопрос вот в чем - кто реально реализовывал объекты на подобном оборудовании? насколько комфортные условия - в моем понимании +27С при влажности почти 100% это не комфортный бриз как утверждают производители данного оборудования.

А главное основные недостатки с чем столкнулись? Ведь выглядит все очень заманчиво по сравнению с ВРФ и чиллерами - оборудование недорогое, затраты на электроэнергию практически отсутствуют, температуры холодного водоснабжения вполне достаточно для данного охлаждения...

Сообщение отредактировал FRE [FIL] - 15.6.2011, 14:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- FRE [FIL]   Охлаждение огромных площадей водопроводной водой   15.6.2011, 14:06
- - Зольников Михаил   Здравствуйте. Жадюга Ваш заказчик, конечно. И наве...   15.6.2011, 15:28
- - JJJJ   Испарительное охлаждение например в Сочи вообще не...   15.6.2011, 16:12
- - Rumali   Не помню точно допустимую влажность воздуха в торг...   15.6.2011, 22:46
- - Сергей_29   Опыта реализации такого решения не было. Но теорет...   16.6.2011, 7:58
- - FRE [FIL]   Для пояснения о чем идет речь - Принцип который пр...   16.6.2011, 8:23
- - zavhoz777   Рецепт один: берете ид-диаграмму, строите сначала ...   16.6.2011, 9:03
- - скоробей   1. +27С нормально можно и +28 (нормативы разрешаю...   16.6.2011, 9:57
- - Ludvig   Давным-давно удивило название Теплый пол. Про холо...   16.6.2011, 11:45
|- - Skaramush   Цитата(Ludvig @ 16.6.2011, 12:00) Давным-...   16.6.2011, 12:48
- - temka   У меня сразу возник вопрос о назначении торгового ...   16.6.2011, 16:36
- - azar   Строить здание не вверх, а вниз, под землю. Исполь...   17.6.2011, 0:34
|- - jota   Цитата(azar @ 17.6.2011, 0:49) Оформить т...   17.6.2011, 1:19
- - Ludvig   Вообще-то не так давно обсуждали охлаждение приточ...   17.6.2011, 10:57
- - daddym   Хм, и до этой области добралась модная тема халявн...   19.6.2011, 1:36
- - fromriga   Случайно как раз по теме наткнулся на это оборудов...   19.6.2011, 2:47
- - Skaramush   Например ABB уже лет десять тому предлагали подобн...   19.6.2011, 9:52
- - Rumali   Не то чтобы эти кулерады недостаточно производител...   19.6.2011, 11:16
|- - LordN   Цитата(Rumali @ 19.6.2011, 15:16) Не то ч...   19.6.2011, 12:32
|- - Rumali   Цитата(LordN @ 19.6.2011, 13:32) все всег...   19.6.2011, 13:28
- - Skaramush   Именно. Не случайно, подобные устройства популярны...   19.6.2011, 11:22
- - toxan   Цитата(FRE [FIL] @ 15.6.2011, 12...   19.6.2011, 11:37
|- - krabor   Цитата(toxan @ 19.6.2011, 12:37) Ребят вы...   26.3.2013, 14:08
- - Rumali   Если у вас зал 17000 м3 и высотой 8м. То его объем...   19.6.2011, 12:47
|- - Ратман   Цитата(Rumali @ 19.6.2011, 12:47) Если у ...   22.6.2011, 21:04
- - Skaramush   Позволю себе поправить. При упомянутых данных и 50...   19.6.2011, 17:16
|- - Rumali   Цитата(Skaramush @ 19.6.2011, 18:16) Позв...   19.6.2011, 18:22
|- - JJJJ   Цитата(Rumali @ 19.6.2011, 16:22) Спасибо...   22.6.2011, 18:34
- - Skaramush   Как было замечено выше, вопрос ещё и в расходе вод...   19.6.2011, 18:58
|- - Rumali   Цитата(Skaramush @ 19.6.2011, 19:58) Как ...   19.6.2011, 19:11
|- - Skaramush   Цитата(Rumali @ 19.6.2011, 19:11) Так вед...   19.6.2011, 19:50
- - Rumali   Это уже из серии: «И сказал тут Балда с укоризною ...   19.6.2011, 19:58
- - Ратман   Сдается мне, что в плане комфорта 27С при 100% вла...   22.6.2011, 18:01
- - Metizzz_Kuzbass   Приветствую всех. Может быть не в эту тему, но от ...   27.6.2011, 7:58
- - Ратман   Вполне может работать, если: 1. Расхода воды из ск...   27.6.2011, 9:15
- - Rumali   Идея с развешиванием труб с холодной водой по цеха...   27.6.2011, 10:16
- - Metizzz_Kuzbass   на самом деле там длина магистрали не сильно больш...   27.6.2011, 11:07
|- - Ратман   Цитата(Metizzz_Kuzbass @ 27.6.2011, 11:07...   27.6.2011, 12:36
- - JJJJ   Кроме варианта с фэнкойлами, имеет право на жизнь ...   27.6.2011, 11:19
|- - Ратман   Цитата(JJJJ @ 27.6.2011, 11:19) Кроме вар...   27.6.2011, 12:31
|- - JJJJ   Цитата(Ратман @ 27.6.2011, 9:31) ЦК с ОК ...   27.6.2011, 13:41
- - Rumali   В цехе есть какая-нибудь механическая приточная ве...   27.6.2011, 11:37
- - Metizzz_Kuzbass   вентиляции существующей нет, в том-то и проблема   27.6.2011, 13:54
|- - Ратман   Цитата(Metizzz_Kuzbass @ 27.6.2011, 13:54...   27.6.2011, 15:59
- - FRE [FIL]   Посещая данный объект на улице было очень жарко - ...   28.6.2011, 8:08
- - Rumali   Для выяснения таких вопросов и делают теплотехниче...   28.6.2011, 8:43
- - Skaramush   Легко, легко... Диапазончик охлаждения не подскаже...   26.3.2013, 14:46
|- - Alex_   Цитата(Skaramush @ 26.3.2013, 15:46) Диап...   26.3.2013, 19:43
- - Skaramush   Автор не обсуждать пришёл, а рекламировать.   26.3.2013, 22:31
- - vsklokoch   По непроверенным данным, в кинотеатре Ленинград в ...   28.3.2013, 13:11
|- - Vano   Цитата(vsklokoch @ 28.3.2013, 13:11) По н...   20.3.2017, 18:44
- - Skaramush   Теоретически возможно. Нужно смотреть количество в...   28.3.2013, 16:01
- - alexpolax   Уважаемые Коллеги, На Форуме АВОК несколько лет на...   6.3.2017, 0:04
- - Skaramush   Цитата3. Реклама на Форуме запрещена. Администраци...   6.3.2017, 5:34
- - alexpolax   Уважаемые Коллеги, На Форуме АВОК несколько лет на...   20.3.2017, 16:44
|- - baron.od   Цитата(alexpolax @ 20.3.2017, 14:44) Пред...   20.3.2017, 17:57
|- - alexpolax   Цитата(baron.od @ 20.3.2017, 17:57) в том...   22.3.2017, 15:54
|- - baron.od   Цитата(alexpolax @ 22.3.2017, 13:54) Колл...   22.3.2017, 17:40
|- - alexpolax   Цитата(baron.od @ 22.3.2017, 17:40) Наш ш...   23.3.2017, 20:41
- - Skaramush   Смысл начинать заново толочь воду в ступе? Система...   20.3.2017, 18:03
- - инж323   а куда деть воду после использования её при охлажд...   20.3.2017, 18:19
|- - Ludvig   Цитата(инж323 @ 20.3.2017, 18:19) а куда ...   20.3.2017, 19:32
|- - Vano   Цитата(Ludvig @ 20.3.2017, 19:32) Обратно...   20.3.2017, 19:48
|- - Ludvig   Цитата(Vano @ 20.3.2017, 19:48) А в возду...   20.3.2017, 20:56
- - инж323   в хохланде нет нашего закона о недрах и водного ко...   20.3.2017, 19:34
- - Vano   что это ВОП?   20.3.2017, 22:28
|- - Ludvig   Цитата(Vano @ 20.3.2017, 22:28) что это В...   20.3.2017, 23:44
- - инж323   о метро, даже с учетом режимности объекта, не расс...   23.3.2017, 21:51
|- - alexpolax   Цитата(инж323 @ 23.3.2017, 21:51) о метро...   11.4.2017, 14:11
- - Skaramush   В течение двух недель Вам не увидеть ответа, Инж. ...   24.3.2017, 4:50
- - инж323   Не надо спама, ответьте кратко- где "было реа...   11.4.2017, 14:20
- - alexpolax   Ссылку на линейку аппаратов я Вам дал в личном соо...   11.4.2017, 16:42
- - инж323   там нет информации о устройствах в московском метр...   11.4.2017, 16:47
- - Skaramush   Продолжите пустопорожний треп - две недели растяну...   11.4.2017, 16:52
- - alexpolax   Косвенно-испарительное охлаждение ПОМИМО вагонов и...   11.4.2017, 17:34
- - инж323   ССылка №2, пишет ДТН... "Обычный кондиционер ...   12.4.2017, 1:52
- - alexpolax   Сухой воздух идеален для работы косвенно-испарител...   12.4.2017, 16:17
- - инж323   удалил. Ибо бесполезно. Спамьте в пустоту.   12.4.2017, 17:30
- - Skaramush   На месяц пустопорожнее заполнение темы прервано пр...   12.4.2017, 17:59


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 19:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных