Герман
сообщение 15.6.2011, 15:51
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 18.9.2007
Пользователь №: 11368



Нужно выполнить проект КНС. Решил применить комплектную фирмы Grundfoss, а именно PUST 10.40.D.A.SS.SEG, в которой будет установлен насос производительностью 2,7л/с. Расстояние от низа подводящей трубы до земли составит 3м, глубина КНС 4м. В соответствии с расчетами которые предлагает Grundfoss, регулирующий объем должен быть равен 0,25м3. У меня с учетом того, что минимальный уровень воды должен находиться на середине насоса, а минимальный по лотку подводящей трубы, объем получается 0,56м3. Но в СНиП 2.04.03-85 указывается , что минимальный объем должен быть больше 5-минутной производительности насоса, а это уже 0,81м3.
Максимальная частота включений в час моего насоса составляет 30, получается, что он может включаться каждые 2 минуты.
Достаточно ли обосновано будет мое объяснение, что с учетом максимального включения в час подобранного мной насоса, можно уменьшить регулирующий объем в КНС?

Сообщение отредактировал Герман - 15.6.2011, 15:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Герман   Объем КНС   15.6.2011, 15:51
- - andrey R   Нет   16.6.2011, 6:42
- - Герман   А какую тогда посоветуете применить, комплектную д...   16.6.2011, 7:26
- - andrey R   Производителей - море. Погуглите, да обрящете. Из ...   16.6.2011, 7:29
- - lexa00   Цитата(andrey R @ 16.6.2011, 8:44) Произв...   16.6.2011, 13:48
- - OLGUCHA   Герман, заполните опросный лист на КНС и отправьте...   16.6.2011, 14:04
- - Евгений Николаевич   Цитата(Герман @ 15.6.2011, 17:06) Нужно в...   16.6.2011, 14:18
- - Никитос   Не сделать из колец потому что есть такое понятие ...   17.6.2011, 6:42
- - lexa00   Цитата(Никитос @ 17.6.2011, 7:42) Не сдел...   17.6.2011, 14:16
- - Timur_BB   да можно, почему нет. только с гидроизоляцией повн...   17.6.2011, 18:44
- - 5in   Герман, армированный стеклопластик советую. Нужно ...   27.6.2011, 14:30
|- - нечто   Цитата(5in @ 27.6.2011, 17:30) Герман, ар...   5.7.2011, 4:33
- - metalex   Что Вам мешает задать минимальный регулирующий объ...   29.6.2011, 20:46
- - Никитос   Насчет почему из сборных нельзя - посмотрите серию...   29.6.2011, 21:26
- - Насосник   Стеклопластик с точки зрения техники - самый худши...   5.7.2011, 8:14
- - lexa00   Цитата(Никитос @ 29.6.2011, 22:26) Насчет...   5.7.2011, 9:50
- - нечто   Цитата(Герман @ 15.6.2011, 18:51) Нужно в...   5.7.2011, 10:55


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 11:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных