> помещение с 9 термокамерами, вопрос про баланс
stolevar
сообщение 15.6.2011, 19:03
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 7.6.2011
Пользователь №: 110947



Добрый вечер! Опишу задачу:

есть помещение термообработки
в нём находятся 9 шт. термокамер универсальных (обработка колбас)
термокамера - берёт воздух из помещения 1400м3/ч,
коэф. исп. - 0,4

Задание технолога:
1. В термическом отделении предусмотреть отдельные вытяжные зонты над всеми дверями термокамер. Вытяжные зонты должны включаться при открывании дверей термокамер.


2. В помещении предусмотреть поступление свежего воздуха через клапан в объеме согласно таблице. Клапан должен компенсировать недостаток воздуха в помещении, который возникает из-за потребления оборудованием и вытяжными зонтами воздуха из помещения.

Вопрос:
как добиться баланса?, если помимо всего ещё и тепло от оборудования на 11х0,8х9= 79 кВт

может у кого было похожее помещение?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- stolevar   помещение с 9 термокамерами   15.6.2011, 19:03
- - alexius_sev   вытяжку сделай постоянную, 79 кВт это что, тепло п...   15.6.2011, 19:09
- - stolevar   от каждой термоустановки 11кВт, с коэф. использова...   15.6.2011, 19:16
- - alexius_sev   сделать вентиляцию вытяжную постоянную, а приток с...   15.6.2011, 19:19
- - stolevar   идею-поняла, только же дисбаланс будет, если закры...   15.6.2011, 19:27
- - alexius_sev   почему? подаете столько сколько и вытгиваете при з...   15.6.2011, 19:29
- - stolevar   счас прикинем! спс   15.6.2011, 19:58
- - msi   Зонт над дверью? - Это новое слово в вентиляции? Н...   16.6.2011, 15:30
- - Ludvig   Термокамеры в мясном производстве имеют свою вытяж...   16.6.2011, 16:08
- - stolevar   Вот подумалось...может сделать приток перетоком из...   16.6.2011, 16:17
|- - msi   Цитата(stolevar @ 16.6.2011, 17:17) Вот п...   18.6.2011, 15:00
- - alexius_sev   по тЗ же написано подачу свежего воздуха. какой ко...   16.6.2011, 16:33
- - stolevar   есть только коэф.использования 0.4   18.6.2011, 11:11
- - stolevar   смейтесь..смейтесь... а вот может решетку в сте...   19.6.2011, 12:02
- - alexius_sev   Цитата(stolevar @ 19.6.2011, 13:02) смейт...   19.6.2011, 12:44


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных