> дренчерные и спринклерные завесы
alexandrpjatkov
сообщение 15.6.2011, 20:37
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 20590
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



В СП по автоматическим установкам пожаротушения сказано что для водяных завес надо обеспечить интенсивност 1 л./(с х м).(для проёмов до 5 м.) Правильно ли я понимаю что требование устанавливать завесы распространяется на все дверные проемы, отгораживающие пожарный отсек, в т.ч. и наружные.(выход на улицу). Просто в таком случае у меня получается 27 проемов по 4,5 м. и на завесы у меня идет расход 117 л/c (в соём представлении это достаточно большой расход)