marusa Спринклерное пожаротушение 17.6.2011, 8:12 ups 28,8л/с+1л/с х 1м проемов между отсеками(на дренче... 17.6.2011, 8:58 marusa А почему 5.4 л/с. Я тут посмотрела по СНиПу по вну... 17.6.2011, 9:57 ups 5- это номинал, а реальное значение берется из таб... 17.6.2011, 10:03 marusa каким образом мне поделить здание на отсеки не под... 17.6.2011, 10:04 ups Вам нужно уточнить у архитектора, хотя скорее всег... 17.6.2011, 10:17 SAN255 Я хоть и пожаркой почти не занимаюсь, но знаю, что... 17.6.2011, 10:26 ups В новых СП те же значения расходов, что и в СНиПах... 17.6.2011, 10:46 SAN255 на вскидку, не смотря СП и НПБ, точно могу сказать... 17.6.2011, 10:53 marusa Цифра 28.8 л/сек это интенсивность орошения одного... 17.6.2011, 12:42 denver 22 30 л/с - это минимальный расход для 2-й группы пом... 17.6.2011, 12:47 marusa Понятно. А по дренчерам объясните. 17.6.2011, 12:53 marusa Понятно что таким образом не получить правильного ... 17.6.2011, 15:26