> зачем расчитывать счетчик воды на случай пожара ???, зачем в СНиПе есть такой пункт? если у нас есть обводная линия с элект
x-ray
сообщение 25.7.2006, 12:41
Сообщение #1


Инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 194
Регистрация: 25.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3488



Собственно ситуация такая, если мы расчитываем счетчик воды на случай пожара, и потери в нем не должны превышать 10м, то счетчик большой выходит, хотя по логике есть обводная линия с электрозадвижкой, которая открывается автоматически при нажатии кнопки во время пожара. Пожарный расход идет через эту линию и потери в счетчике при пожаре 10м возникнуть не могут. А зачем тогда в СНиПе есть такой пункт? Хотя возможно я все не так понимаю, тогда раскажите пожалуйста как правильно? Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- x-ray   зачем расчитывать счетчик воды на случай пожара ???   25.7.2006, 12:41
- - Татьяна В   Счетчик на пожарный расход расчитывать не надо. Ут...   25.7.2006, 12:50
- - Eter   Читаем СНиП дальше: 11.7.* Обводную линию у счетчи...   25.7.2006, 12:53
- - x-ray   Понял, спасибо, тогда в связи с этим еще вопрос, а...   25.7.2006, 15:24
- - andrey R   клапаны обратные поставьте на вводах. Обо всём эт...   25.7.2006, 15:29
- - x-ray   ну а по СНИПУ я имею право делать обводную линию н...   25.7.2006, 15:55
- - Eter   См. типовую схему водомерного узла при двух вводах...   25.7.2006, 15:59
- - andrey R   что значит, имею право? Обводная линия предназначе...   25.7.2006, 16:11
- - x-ray   Это по логике, я с ней согласен на все 100% но сущ...   25.7.2006, 19:45
- - Bers   Не надо понимать п.11.7 как запрещение делать обво...   26.7.2006, 2:06
- - Eter   Если вы ленитесь посмотреть схему двух вводов и пр...   26.7.2006, 8:57
- - Татьяна В   См. типовую схему водомерного узла при двух вводах...   26.7.2006, 9:51
- - andrey R   Не нужно искать в СНиПе прямого указания делать чт...   26.7.2006, 10:19
- - x-ray   Спасибо, я понял здорово что есть такое место гд...   27.7.2006, 10:21


Тема закрытаОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 2:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных