Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Разделение помещения на дымовые зоны, чисто виртуальное или нет?
WasserWolf
сообщение 18.6.2011, 17:06
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 254
Регистрация: 21.9.2010
Из: РФ, С-Пб
Пользователь №: 72968



В СП 7.13130.2009 п.7.8 сказано:
"При удалении продуктов горения непосредственно из помещений площадью более 3000 м2 их необходимо конструктивно или условно разделять на дымовые зоны каждая площадью не более 3000 м2 с учетом возможности возникновения пожара в одной из зон."

Получается, что разделять помещение площадью более 3000м2 дымовыми экранами, завесами или чем-то подобным вовсе не обязательно, достаточно лишь разбить помещение на зоны не более 3000м2 и произвести расчёт дымоудаления для каждой из зон отдельно.

В устаревшем, но всё ещё используемом пособии 4.91 к СНиП 2.04.05-91 сказано:
"Помещения площадью более 1600 м2 следует делить на дымовые зоны, принимая возникновение пожара в одной из них. Каждую дымовую зону, как правило, следует ограждать плотными вертикальными завесами из негорючих материалов, спускающимися к полу, но не ниже 2,5 м от него, образуя под потолком (перекрытием), «резервуары дыма», площадь дымовой зоны не должна превышать 1600 м2."

Т.е. фразу "как правило" можно понять, что разделять помещения дымовыми завесами желательно, но вовсе необязательно.

Вопрос возможно тупой, но мне поставили задачу (практически дословно): сделать расчёт системы дымоудаления, который бы доказывал, что при смонтированной по проекту с расчётом по пособию 4.91 к СНиП 2.04.05-91 системе дымоудаления (дымовые люки) не требуется разделения пространства цеха (площадью много более, чем 3000м2) дымовыми экранами, о необходимости установки которых сказано в проекте.

Я предоставил заказчику указанные выше ссылки из СП 7.13130.2009 и пособия 4.91 к СНиП 2.04.05-91 и предложил исправить пару фраз в проекте, но просят расчёт...

Может быть не всё так просто и дымовые экраны должны быть реальными, а не виртуальными?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- WasserWolf   Разделение помещения на дымовые зоны   18.6.2011, 17:06
- - alexius_sev   Цитата(WasserWolf @ 18.6.2011, 18:06) В С...   18.6.2011, 17:55
|- - WasserWolf   Цитата(alexius_sev @ 18.6.2011, 18:55) Во...   21.6.2011, 14:30
|- - Незнайка   Цитата(alexius_sev @ 18.6.2011, 18:55) Во...   8.10.2013, 13:32
|- - Norb   Цитата(Незнайка @ 8.10.2013, 13:32) Интер...   8.10.2013, 14:04
|- - Незнайка   Цитата(Norb @ 8.10.2013, 15:04) Правда мо...   9.10.2013, 8:19
|- - NOVIK_N   Цитата(Незнайка @ 9.10.2013, 9:19) В обще...   9.10.2013, 9:18
|- - Незнайка   Цитата(NOVIK_N @ 9.10.2013, 10:18) Это не...   9.10.2013, 9:51
|- - NOVIK_N   Цитата(Незнайка @ 9.10.2013, 10:51) как б...   9.10.2013, 13:15
- - NOVIK_N   "Виртуальные" дымовые зоны - сугубо бала...   18.6.2011, 20:36
|- - Pitya   Цитата(NOVIK_N @ 18.6.2011, 20:36) СП7 вы...   20.6.2011, 9:35
|- - WasserWolf   Цитата(Pitya @ 20.6.2011, 10:35) Думайте,...   20.6.2011, 11:21
||- - katrin_k   Цитата(WasserWolf @ 20.6.2011, 11:21) СЕЙ...   20.6.2011, 20:57
|- - NOVIK_N   Цитата(Pitya @ 20.6.2011, 10:35) Думайте,...   20.6.2011, 21:35
- - WasserWolf   Уже ранее спрашивал в другой теме, но не получил п...   20.6.2011, 3:43
- - NOVIK_N   Для WasserWolf по сообщению № 4. Формулировка п.7...   20.6.2011, 22:41
|- - WasserWolf   Цитата(NOVIK_N @ 20.6.2011, 23:41) ...Фор...   21.6.2011, 12:17
- - NOVIK_N   Я не вижу противоречия между первыми частями ст. 5...   21.6.2011, 13:13
- - WasserWolf   Возник такой вопрос: при расчете времени эвакуации...   12.7.2011, 10:34
- - Владимир 2010   Коллеги ...считаю ду из склада. Площадь 10.000 м2....   18.4.2016, 15:15
|- - ИОВ   Ну, кроме как здравому смыслу - ничему больше не п...   18.4.2016, 17:54
- - Владимир 2010   одно дымоприемное на 1000 м2.. уже смонтированно п...   18.4.2016, 18:16
|- - ИОВ   Не стОит приравнивать количество выт. вентиляторов...   18.4.2016, 18:32
- - Youngman   Добрый день! Коллеги, помогите разобраться, пр...   26.5.2016, 14:41


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 17:00
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных