Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Давление рвет трубы, МП на стояке
Гость_ALEXsei34_*
сообщение 20.6.2011, 0:57
Сообщение #1





Guest Forum






Девятиэтажный дом, первый этаж. 8 лет назад поменяли стояк на МП т к прятали за фальшстенку. Притензий к качествву материалов нет.
Последнии полгода стояк начало методично разрывать http://content.foto.mail.ru/mail/indexprin...yphoto/i-32.jpg (уже 4 хомута). Как выяснил почти обычное давление 12 атм http://content.foto.mail.ru/mail/indexprin...yphoto/i-31.jpg давление по ночам 14 атм. Керамический на умывальнике кран невозможно провернуть, клинит.

ТСЖ говорит да знаем, даже красную меточку поставило но оправдывается тем, что такое давление дает кательная, и сделать они ничего не могут. Но я в принципе понимаю, что давление на входе это не есть давление в системе, есть обратка есть гидродинамические потери и т д

Местный сантехник включил дурачка то обратку закроет то в стояк с обратки воду подает. Чую какая то химия, толи воду экономят, толи кому то джакузи обеспечивают на верхних этажах, или тупо не знает какие краники крутить.

Да, я могу поставить трубу из ствола танка, но так ведь у соседей с верху тоже такая же бадяга попрет только мне на голову.

Подскажите кому начинать промывать мозги или как запалить сантехника который мудрит с настройками системы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ALEXsei34   Давление рвет трубы   20.6.2011, 0:57
- - даниил   сантехника вы никак не запалите. а вот регуляторы ...   20.6.2011, 4:35
|- - ALEXsei34   Цитата(даниил @ 20.6.2011, 5:35) сантехни...   20.6.2011, 10:21
- - MegaVert   В соответствии со СНиП 2.04.01-85* п. 6.7* у санте...   20.6.2011, 7:55
- - M_Ustimenko   По чему бы вам не поставить регуляторы давления на...   20.6.2011, 10:10
- - даниил   да. сейчас открылись. регулировать давление надо.   20.6.2011, 11:16
|- - ALEXsei34   Цитата(даниил @ 20.6.2011, 12:16) да. сей...   20.6.2011, 11:35
- - Евгений Андреевич   А что за стояки - ГВС?   20.6.2011, 11:49
|- - ALEXsei34   Цитата(Евгений Андреевич @ 20.6.2011, 12...   20.6.2011, 11:49
- - Евгений Андреевич   Регулятор давления воды "После себя" на ...   20.6.2011, 12:13
- - nick2   давление в ГВС обеспечивает ТСЖ. есть нормы. можн...   20.6.2011, 12:34
|- - Евгений Андреевич   Цитата(nick2 @ 20.6.2011, 13:34) 2. Держа...   20.6.2011, 12:38
|- - ALEXsei34   Всем большое спасибо за участие. ТСЖ ничего делать...   20.6.2011, 21:04
- - jota   В самом доме сделать ничего невозможно. В котельно...   20.6.2011, 23:19
|- - ALEXsei34   Цитата(jota @ 21.6.2011, 0:19) В самом до...   21.6.2011, 2:40
|- - ALEXsei34   Цитата(jota @ 21.6.2011, 0:19) В самом до...   23.6.2011, 19:25
|- - jota   Цитата(ALEXsei34 @ 23.6.2011, 19:25) .. д...   23.6.2011, 19:28
|- - ALEXsei34   Цитата(jota @ 23.6.2011, 20:28) Значит на...   23.6.2011, 19:38
- - даниил   совсем ничего? теплообменник пусть ставят ))   21.6.2011, 4:16
- - AVP   КФРД фирмы ТВЕСТ http://www.twest.ru/   22.6.2011, 9:09
- - инж323   А отчего не рычажный рег. давления в ИТП,где нибуд...   22.6.2011, 9:30
- - jota   Там циркуляция ещё Т4 на котельную. Если редуциров...   22.6.2011, 9:33
|- - инж323   Цитата(jota @ 22.6.2011, 10:33) Там цирку...   22.6.2011, 9:39
|- - ALEXsei34   Цитата(инж323 @ 22.6.2011, 10:39) Точно. ...   23.6.2011, 19:33
- - Артём К   Мой вам добрый совет, выкинте этот гавняный металл...   25.6.2011, 15:28
|- - ALEXsei34   Цитата(Артём К @ 25.6.2011, 16:28) Мой ва...   25.6.2011, 18:29
- - Артём К   А когда вы его монтировали чем думали? Или насмотр...   25.6.2011, 18:53
- - Serzh80   Здравствуйте, ALEXsei34! Самый простой Вариант...   27.6.2011, 9:19
|- - Serg Ivanov   Цитата(Serzh80 @ 27.6.2011, 9:19) Здравст...   27.6.2011, 9:37
- - Abil   В этой ситуации на форуме ответа не найдете. Надо ...   27.6.2011, 13:01


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 14:06
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных