Зависимая схема подключения, Есть проект, нужна помощь |
|
|
|
21.6.2011, 10:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 23.8.2007
Из: Балашиха
Пользователь №: 10852

|
Люди, помогите разобраться. Дали мне проект ИТП - подключение жилого 9-ти этажного дома. На жилье используется независимая схема - я с этим разобралась. А на нежилые помещения 1 этажа зависимая. Температурный график 95-70. Моя задача сделать похоже на то, что будет стоять у заказчиков в подвале. Самым первым пунктом мне сказали, что регулятора перепада (К13 выделено зеленым цветом) давления у них не будет. Руководитель отдела сказал убирай, я убрала. А вот дальше смотрю, и не понимаю зачем стоит регулирующий клапан К12? Допускаю, что могу чего-то не понимать, но я бы его вообще убрала. Народ, спросить не у кого, начальник на больничном. Подскажите, а?
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Муша Зависимая схема подключения 21.6.2011, 10:39 HeatServ Цитата(Муша @ 21.6.2011, 11:39) Люди, пом... 21.6.2011, 11:58 jota Тепловой пункт подключён к теплосетям?
Из тепловых... 21.6.2011, 12:50 HeatServ Цитата(jota @ 21.6.2011, 13:50) HeatServ... 21.6.2011, 13:01 Муша Подключение к тепловым сетям, температура 95-70, п... 21.6.2011, 13:03 jota Цитата(Муша @ 21.6.2011, 13:03) Подключен... 21.6.2011, 13:36 Ludvig По такой схеме работать будет, но хреново. Не надо... 21.6.2011, 13:45 Муша Спасибо за подробный ответ! Есть ведь люди, сп... 21.6.2011, 13:51 HeatServ Цитата(Муша @ 21.6.2011, 14:51) Спасибо з... 21.6.2011, 14:14 jota Цитата(Муша @ 21.6.2011, 13:51) на каждой... 21.6.2011, 14:17  HeatServ Цитата(jota @ 21.6.2011, 15:17) Не нужен ... 21.6.2011, 14:31 Муша Да, да, наружных.
Я уж не знаю, как там бюджет. Я ... 21.6.2011, 14:26 Муша точно, ASV-PV рекомендуют на перепад 0,1-1,5 бар.
... 21.6.2011, 14:42 HeatServ Цитата(Муша @ 21.6.2011, 15:42) точно, AS... 21.6.2011, 15:04 jota Цитата(Муша @ 21.6.2011, 14:42) точно, AS... 21.6.2011, 16:16  HeatServ Цитата(jota @ 21.6.2011, 17:16) Плохо Вас... 21.6.2011, 16:55 Муша Смотрю регуляторы AVP(средняя серия) AFP/VFG2 (бо... 21.6.2011, 15:27 Муша Всем спасибо, завтра еще свежим взглядом посмотрю 21.6.2011, 16:03 Муша HeatServ, вы меня запутали.
Исходя из слов jota я ... 22.6.2011, 8:13 HeatServ Цитата(Муша @ 22.6.2011, 9:13) HeatServ, ... 22.6.2011, 8:57  jota Цитата(HeatServ @ 22.6.2011, 8:57) Я Вас ... 22.6.2011, 9:23   HeatServ Цитата(jota @ 22.6.2011, 10:23) Вы забыли... 22.6.2011, 9:38    jota Цитата(HeatServ @ 22.6.2011, 9:38) Это уж... 22.6.2011, 9:50     HeatServ Цитата(jota @ 22.6.2011, 10:50) Зачем тог... 22.6.2011, 10:08      jota Цитата(HeatServ @ 22.6.2011, 10:08) Хорош... 22.6.2011, 11:52       HeatServ Цитата(jota @ 22.6.2011, 12:52) Это-то по... 22.6.2011, 15:19        jota Вся теплотехника наука приблизительная, построенна... 22.6.2011, 15:55         HeatServ Цитата(jota @ 22.6.2011, 16:55) Вся тепло... 22.6.2011, 18:39          jota Цитата(HeatServ @ 22.6.2011, 18:39) хоть ... 22.6.2011, 19:20 Муша :mouse_big:
Вы меня сразили. И ведь самое удивител... 22.6.2011, 13:12 испытатель Всегда считал, что ASV(P,PV,Q) появились в ходе эв... 22.6.2011, 21:43
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|