> Металлопластиковая система отопления, пожалуйста помогите
Гость_evg163_*
сообщение 21.6.2011, 18:29
Сообщение #1





Guest Forum






При капремонте в типовом панельном 5-ти этажном доме в 2008г установили металлопластиковые трубы в системе отопления. В доме , естественно, был элеваторный узел регулирования температуры носителя на входе. Сейчас (уже после 3-х лет успешной эксплуатации без единой аварии и просто утечки) наезжают, ссылаясь на СП 41-102-98 п. 3.4 "В системе теплоснабжения следует предусматривать приборы автоматического регулирования параметров теплоносителя (температуры, давления) с целью защиты труб от превышения допустимых величин. Не допускается применение металлополимерных труб в системах с элеваторными узлами." и требуют установить САРТ - систему автом. рег. температуры, причем за счет собственников дома.
Кто может, что посоветовать? Как отбиться? Действует ли СП 41-102-98 сейчас и как он согласуется с СНиП41-02-2003 (тепловые сети) п. 10.3 "Для трубопроводов тепловых сетей при рабочем давлении пара 0,07 МПа и ниже и температуре воды 115 °С и ниже при давлении до 1,6 МПа включительно допускается применять неметаллические трубы, если качество и характеристики этих труб удовлетворяют санитарным требованиям и соответствуют параметрам теплоносителя в тепловых сетях"? Паспорт на трубы предусматривает эксплуатацию с температурой 90 градусов 25 лет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- evg163   Металлопластиковая система отопления, пожалуйста помогите   21.6.2011, 18:29
- - LeftBear   К вашему сожалению , ставить насосный узел смешени...   22.6.2011, 5:34
- - инж323   а при отключении вдруг электричества к вам в СО по...   22.6.2011, 6:06
- - Dafnis   На случай отключения электричества можно установит...   22.6.2011, 8:39
- - evg163   Это все понятно, но почему элевтор-то нельзя остав...   22.6.2011, 8:50
- - Андрей 113   Цитата(evg163 @ 21.6.2011, 19:29) При кап...   22.6.2011, 9:23
- - evg163   Вопрос к специалистам: почему нельзя с элеватором ...   22.6.2011, 17:57
- - Gemini   Цитата(evg163 @ 22.6.2011, 17:57) Вопрос ...   22.6.2011, 19:00
- - evg163   Цитата из соседней темы о модернизации ТП: "П...   23.6.2011, 18:09
- - Dafnis   можно установить и "...элеватор с регулируемы...   27.6.2011, 10:17
- - evg163   Спасибо за рекомендацию. Есть и отечественные комп...   27.6.2011, 15:37
|- - sanja_k   Цитата(evg163 @ 27.6.2011, 16:37) Спасибо...   29.6.2011, 22:44
- - Dafnis   Цитата(evg163 @ 21.6.2011, 22:29) ... Пас...   28.6.2011, 14:14
- - evg163   Большое спасибо всем, кто ответил в этой теме...   30.6.2011, 7:44


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 11:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных