psn82 Замена постоянника на асинхронный+ПЧ 23.6.2011, 10:08 Сергей Валерьевич Вы немного не на тот форум зашли. Тут сантех да ве... 23.6.2011, 10:14 gansales Перегрузка у ДПТ по моменту обычно составляет 200%... 23.6.2011, 11:45 poludenny + к вышесказанному еще подводные камни:
1) Параме... 23.6.2011, 11:54 Ludvig Вроде двигатель ПТ порядка 2кВт. Ну и подберите дв... 23.6.2011, 12:07 edyard двигатель на подачу, по поводу прорвы это вы конеч... 23.6.2011, 15:32 Гервин Согласен-КЕВ это один из лучших вариантов.При жела... 23.6.2011, 19:13 Ludvig Да ладно ваи, станок-то расточной, резьбу не резат... 23.6.2011, 19:57 Pzotov Тут Вам насоветуют...
Для начала учтите, что затра... 24.6.2011, 10:36 psn82 Спасибо всем за советы. Будем думать.... 24.6.2011, 12:30