> Однократная вытяжка, не компенсируемая притоком в складах., Кто что думает, кто как делает?
ArFey
сообщение 23.6.2011, 14:30
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932



Добрый день, коллеги! Всю жизнь, проектируя склады, не мучился вопросом организации воздухообмена в них. Написано в нормах: "-1 крат" - делаю ВЕ на один объем и все. Склады обычно были небольшие. В последнее время пошла тема "логистические центры". Там складики - "мама не горюй" по объему. Однако, наш белорусский ТКП "Складские здания" упорно продолжает писать про однократный естественный воздухообмен. Однократный естественный воздухообмен - это, как правило, -дефлекторы на кровле и неорганизованный приток воздуха. Также наш основной СНБ 4.02.01-03 (сравнительно добросовестно переписанный с советского СНиП2.04.05-91) пишет про допустимость, при экономическом обосновании, в производственных зданиях однократного дисбаланса. Ладно, когда на складах хранятся какие-нибудь (и то далеко не любые) стройматериалы или чугунные болванки. А, если это что-то более дорогое и требовательное к условиям хранения. Т.е., если в складе д.б. хотя бы +5С, то +5С д.б. в любой точке склада, а как это осуществить, даже если предусмотреть какие-нибудь решетки для естественного притока? Либо не делать решеток и реально забыть про однократный воздухообмен, т.к. через щели под воротами 5-6-10 и более тысяч кубов воздуха никак не пройдут? Аркадий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ArFey   Однократная вытяжка, не компенсируемая притоком в складах.   23.6.2011, 14:30
- - JJJJ   Стены видимо -сэндвич? Они ВЕ не допустят. И под в...   23.6.2011, 15:08
- - temka   можно и дешевле: простые приточки с секциями рецир...   23.6.2011, 15:13
- - ArFey   А я могу сказать в какой экспертизе мне "заби...   23.6.2011, 15:33
|- - vadim999   Цитата(ArFey @ 23.6.2011, 16:33) P.S. Хот...   23.6.2011, 15:57
- - temka   Сочуствую. Я у Вас в личке спросил.   23.6.2011, 15:49
- - Jester   В таких центрах обычно разгрузка/погрузка происход...   23.6.2011, 15:53
- - ArFey   Цитата(Jester @ 23.6.2011, 15:53) В таких...   23.6.2011, 16:10
- - azar   Клапаны КВУ с электроприводом? Можно поставить при...   24.6.2011, 0:34
- - Chris   По поводу Hoval. ВНТП 02-85. ВЕДОМСТВЕННЫЕ НОРМЫ...   24.6.2011, 9:19
|- - JJJJ   Цитата(Chris @ 24.6.2011, 7:19) По поводу...   24.6.2011, 10:43
- - ArFey   Цитата(azar @ 24.6.2011, 0:34) Клапаны КВ...   24.6.2011, 10:29
- - Егор   если отопительные приборы вдоль стен, то может сде...   24.6.2011, 13:27
- - Странная Белка   Вот как раз у меня склад, 1700 м2, высота 10 м, ка...   1.7.2011, 9:11
- - ArFey   Повторяю вопрос (с), а 17000 м3/ч для Ваших дефлек...   1.7.2011, 9:35
|- - Vano   Цитата(ArFey @ 1.7.2011, 10:35) Повторяю ...   1.7.2011, 10:52
- - Vano   Вот темы на эту тему: http://forum.abok.ru/index.p...   1.7.2011, 10:58
- - Rumali   Возможно я ошибаюсь, но выскажу крамольную мысль. ...   1.7.2011, 11:02
- - ArFey   Вано, спасибо за ссылки! М.б. когда-нибудь при...   1.7.2011, 11:36
- - Странная Белка   Хмм, т.е. все-таки предлагаете механический приток...   4.7.2011, 12:50


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 4:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных