Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Применение контура с теплоносителем 30% раствора пропиленгликоля, Оправданно ли данное решение?
cooc
сообщение 24.6.2011, 12:17
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5312



Объект Гараж-Стоянка, с температурой внутреннего воздуха в холодный период +5С.
Соответственно, в самую холодную пятидневку калориферы приточных установок и воздушно-тепловых завес будут принимать наружный воздух -28С и греть его до +5С.
В связи с этим проектировщики озабочены, что разница от 0 до +5 С не большая, которую сложно будет удержать автоматике, и есть большая вероятность замерзания теплоносителя в калориферах приточных установок и в воздушно-тепловых завесах. И предложили применить для них независимый контур, с применением в нём, в качестве теплоносителя 30% раствор пропиленгликоля.
Но это удорожание.

Оправданны ли данные опасения проектировщиков и данное техническое решение?

P\S
К сожалению, не знаю в какой раздел эту тему выкладывать, теплоснабжение или вентиляция.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- cooc   Применение контура с теплоносителем 30% раствора пропиленгликоля   24.6.2011, 12:17
- - HeatServ   Цитата(cooc @ 24.6.2011, 13:17) Объект Га...   24.6.2011, 12:34
- - cooc   Спасибо   24.6.2011, 12:52
- - BIONDER   А если греть до +15? Что будет дешевле?   24.6.2011, 14:45
- - Бойко   Цитата(cooc @ 24.6.2011, 13:17) Объект Га...   24.6.2011, 14:57
- - AleksejCher   Если правильно подобран калорифер то опасаться не ...   24.6.2011, 20:53
- - Rumali   Уже при 25%-м растворе температура замерзания пада...   24.6.2011, 21:07
- - jota   Если уже применять то этиленгликоль, а не пропилен...   24.6.2011, 21:46
- - @@@   Jota, почему то во всей России считают, что этилен...   25.6.2011, 1:28
|- - jota   Цитата(@@@ @ 25.6.2011, 1:28) Jota, почем...   25.6.2011, 17:08
- - Rumali   1. этиленгликоль не зря имеет ПДК 5 мг/м3, плюс те...   25.6.2011, 8:49
- - Ludvig   Весь приточный воздух собираетесь пускать через ка...   25.6.2011, 18:16
- - cooc   Цитата(Бойко @ 24.6.2011, 15:57) Да! ...   27.6.2011, 8:18
- - ArFey   По-моему, самое правильное решение (из раздела сыт...   27.6.2011, 10:37
- - cooc   Спасибо большое за подробные ответы. В теории пон...   27.6.2011, 11:43
|- - jota   Цитата(cooc @ 27.6.2011, 11:43) Только мн...   27.6.2011, 12:47
- - cooc   То есть просто, дополнительная секция смешения в п...   27.6.2011, 13:11
|- - jota   Цитата(cooc @ 27.6.2011, 13:11) То есть п...   27.6.2011, 14:49
|- - ssn   Цитата(cooc @ 27.6.2011, 14:11) То есть п...   27.6.2011, 15:59
- - cooc   Может тогда уж между калорифером и вентилятором? И...   27.6.2011, 15:57
|- - jota   Цитата(cooc @ 27.6.2011, 15:57) Может тог...   27.6.2011, 16:40
- - ArFey   Ну и так, на всякий случай, прикинуть на I-d диагр...   27.6.2011, 17:33
- - cooc   Спасибо большое, за ответы   28.6.2011, 8:45
- - Бойко   Нужно отметить. С точки зрения термодинамики... см...   29.6.2011, 23:05
- - ArFey   Цитата(Бойко @ 29.6.2011, 23:05) Нужно от...   30.6.2011, 15:53
|- - Бойко   Цитата(ArFey @ 30.6.2011, 16:53) С этого...   30.6.2011, 22:32
|- - vovan08   Цитата(Бойко @ 1.7.2011, 1:32) Иными слов...   1.7.2011, 12:51
|- - Бойко   Цитата(vovan08 @ 1.7.2011, 13:51) вам не ...   1.7.2011, 13:32
- - jota   Не знали создатели VAV климатических систем того, ...   30.6.2011, 22:55
|- - Бойко   Цитата(jota @ 30.6.2011, 23:55) Не знали ...   30.6.2011, 23:07
|- - jota   Цитата(Бойко @ 30.6.2011, 23:07) Можно/лу...   1.7.2011, 0:57
- - Бойко   "Что может говорить хромой об искусстве Гербе...   1.7.2011, 10:30
- - Skaramush   Любую хорошую вещь могут погубить две крайности, у...   1.7.2011, 10:44
|- - Бойко   Цитата(Skaramush @ 1.7.2011, 11:44) Любую...   1.7.2011, 11:04
|- - Бойко   Цитата(Skaramush @ 1.7.2011, 11:44) Любую...   1.7.2011, 12:12
- - jota   Цитата(Бойко @ 29.6.2011, 23:05) Нужно от...   1.7.2011, 12:23
|- - Бойко   Цитата(jota @ 1.7.2011, 13:23) Вы отвечае...   1.7.2011, 12:37
- - Ратман   Некоторая логика, в том, что пишет Бойко присутств...   1.7.2011, 12:57
- - cooc   Прошу прощения что вмешиваюсь. Но хотел бы отвлечь...   1.7.2011, 13:15
|- - Бойко   Цитата(cooc @ 1.7.2011, 14:15) Прошу прощ...   1.7.2011, 13:40
|- - cooc   Цитата(Бойко @ 1.7.2011, 14:40) У Вас что...   1.7.2011, 14:18
|- - Бойко   Цитата(cooc @ 1.7.2011, 15:18) Регистры. ...   1.7.2011, 14:41
- - vovan08   все ваши варианты ведут к изменениям в документаци...   1.7.2011, 13:36
|- - cooc   Цитата(vovan08 @ 1.7.2011, 14:36) так под...   1.7.2011, 13:45
|- - vovan08   Цитата(cooc @ 1.7.2011, 16:45) Тем более,...   1.7.2011, 14:07
- - ArFey   По пункту 2: Непонятно почему Вы, с упорством, дос...   1.7.2011, 13:46
|- - cooc   Цитата(ArFey @ 1.7.2011, 14:46) По пункту...   4.7.2011, 10:41
- - AleksejCher   Объясните мне пожалуйста, а почему Вы так уверены ...   1.7.2011, 14:35
- - jota   У регистров тоже есть большая вероятность замерзан...   1.7.2011, 14:42
- - ANT-I   А если поставить теплообменник с двумя секциями и ...   5.7.2011, 9:34


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 8:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных