> Компрессорная воздуха, для воздушных выключателей на ПС 500 кВ
Natoush
сообщение 25.6.2011, 7:48
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 6.12.2009
Пользователь №: 41862



Ситуация такая.

Существующая компрессорная сжатого воздуха для воздушных выключателей на ПС 500кВ.

В работе с начала 80-х.

5 компрессоров ВШВ-3/100 (4 рабочих, 1 резервный) с воздушным охлаждением. (3 м3/мин х 4 = 12 м3/мин х 60 = 720 м3/час)
Давление на линии нагнетания 100 атм.
11 воздухосборников общим объемом - 50 м3 давление на входе 40 атм.
Давление на подаче к потребителю 20 атм.
Необходимый расход 5 м3/мин = 300 м3/час

Расчетная температура зимняя -31 гр.С

Проблема (цитата из заключения) "увеличенное влагосодержание... Воздух, поступающий в воздухосборники не успевает полностью охладиться и конденсация влаги из воздуха недостаточна."

И рекомендации (цитата): "установка блоков осушки воздуха на выходе из компрессоров или расширение компрессорной и увеличение объёма приготавливаемого воздуха с повышением степени осушки"

а эффективнее (цитата) : "замена воздухосборников 40 атм на группы баллонов 100 атм с установкой перепускных клапанов 100/20"

Задание выдали на установку еще одного компрессора ВШВ-3/100, необходимого к нему количества воздухосборников. И еще на теплое помещение для всех воздухосборников.

Непонятно как при всём этом должно снизиться влагосодержание?


Господа, может быть кто-то делал подобные компрессорные?

Как решить проблему с влагой? Есть ли осушители на такое давление? и вообще у меня много вопросов...если кто откликнется... helpsmilie.gif





Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Natoush   Компрессорная воздуха   25.6.2011, 7:48
- - timmy   Осушители такие есть, только их надо специально за...   25.6.2011, 12:42
|- - Natoush   Цитата(timmy @ 25.6.2011, 15:42) Осушител...   27.6.2011, 6:44
|- - timmy   Цитата(Natoush @ 27.6.2011, 7:44) Честное...   27.6.2011, 12:21
- - sergey_1100   1) почему ресиверы стоят в момещении? 2) какое ну...   25.6.2011, 16:18
|- - Natoush   Цитата(sergey_1100 @ 25.6.2011, 19:18) 1)...   27.6.2011, 8:07
- - timmy   Триста кубов это в среднем, кто знает, какое там у...   25.6.2011, 21:41
- - sergey_1100   если требуемая точка росы минус 40 (50) , и особен...   27.6.2011, 9:57
- - Natoush   не мне нужны 100 атмосфер...они уже просто есть..и...   13.8.2011, 18:27
- - Patorok   Почитал... шо это вообще за бредос? Не можете норм...   21.8.2011, 15:38
- - timmy   На осушителях они экономят. Им нужен сухой воздух,...   21.8.2011, 17:14
|- - Patorok   Цитата(timmy @ 21.8.2011, 17:14) На осуши...   21.8.2011, 18:13
|- - Natoush   Цитата(Patorok @ 21.8.2011, 21:13) О-нная...   25.8.2011, 8:06
|- - Patorok   Цитата(Natoush @ 25.8.2011, 8:06) да уж п...   26.8.2011, 11:21
- - timmy   Ну денег у них на осушку нет, а компры в заначке и...   22.8.2011, 0:18
- - timmy   осушители адсорбционные. Возможно с холодной реген...   26.8.2011, 11:06
- - sergey_1100   ВШВ - это ужас.... При их надежности нужно иметь ...   26.8.2011, 17:16
- - Patorok   Цитата(sergey_1100 @ 26.8.2011, 17:16) Пр...   26.8.2011, 17:28


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 5:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных