> Паровой котел Е1/9Г с горелкой Г-1.0к, Провожу наладку котлоагрегата, есть проблемы
bober
сообщение 25.6.2011, 15:45
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 8.6.2008
Пользователь №: 19556



Скажу сразу: новичок в наладке котлов.
Суть наладки: еколого-теплотехнические режимные испытания.
Суть проблемы: при малом горении добиваюсь КПД 84% СО-50ррм О2-7.6%, СО2-8.6%, но при этом пламя лижет трубную часть задней стенки топки, что есть недопустимо. Пробую добавить больше воздуха (9-11%), только анализ портится. Топливо - природный газ.
Прошу помочь в даном вопросе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- bober   Паровой котел Е1/9Г с горелкой Г-1.0к   25.6.2011, 15:45
- - CNFHSQ   Воздуха многовато, не пробовали уменьшить? КПД низ...   25.6.2011, 16:20
- - ruben   Начните с тщательного осмотра горелки и регулирующ...   25.6.2011, 19:01
- - lentyai   кажется у этого котла должны быть поперечные перег...   25.6.2011, 19:16
|- - ruben   Цитата(lentyai @ 25.6.2011, 19:16) кажетс...   25.6.2011, 19:23
- - glan5   Ключевое слово -малое горение. А что тогда на боль...   27.6.2011, 15:40
- - Галиев   Расход - бесспорно. На такой горелке в принципе тр...   28.6.2011, 15:22
- - glan5   Конструкция горелки простая, без наворотов, горит ...   29.6.2011, 7:25
- - vite4ek   Ставили такие горелки. Настроить можно, но качеств...   22.10.2013, 10:51
- - glan5   Цитата(vite4ek @ 22.10.2013, 11:51) Стави...   23.10.2013, 6:56
- - Лыткин   При малом воздухе пламя удлиняется, т.к. ухудшаетс...   23.10.2013, 7:24
|- - tiptop   Цитата(Лыткин @ 23.10.2013, 8:24) края от...   23.10.2013, 15:23
|- - Лыткин   Цитата(tiptop @ 23.10.2013, 16:23) Скольк...   11.11.2014, 13:23
|- - Лыткин   Цитата(Лыткин @ 11.11.2014, 14:23) Точно ...   11.11.2014, 15:42
|- - tiptop   Цитата(Лыткин @ 11.11.2014, 15:42) Горелк...   11.11.2014, 16:04
- - vite4ek   Цитата(glan5 @ 23.10.2013, 7:56) Если сме...   23.10.2013, 10:28
- - LeschOduvan   Здравствуйте! Есть ли у кого схема автоматики ...   11.11.2014, 11:16


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 1:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных