Вентиляция рынка, Кратность воздухообмена |
|
|
|
27.6.2011, 10:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 170
Регистрация: 22.5.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 19002

|
Здравствуйте уважаемые специалисты! Возник вопрос воздухообмена в торговом помещении продуктового рынка. Помещение 720м2 высота 5,5м. Объем 3960м3, т.е. однократный воздухообмен 3960м3/ч. если принять по 2,5м2/чел, 720/2,5=288чел*20м3/ч*чел=5760м3/ч. а вот выдержки из норм:
СНиП 31-06-2009:
5.6. При работе вентиляции и кондиционировании воздуха количество людей, находящихся в торговой зале, следует определять исходя из площади торгового зала на одного человека: 3,5 м2 - для магазинов мебели, музыкальных, электро- и радиоаппаратуры, книжных, спортивных, ювелирных и для магазинов в сельских населенных пунктах; 2,5 м2 - для продовольственных и других непродовольственных магазинов.
7.45. В магазинах торговой площадью до 250 м2 допускается предусматривать вентиля-цию с естественным побуждением. 7.46. Расчётная температура воздуха в помещениях магазинов принимается по техноло-гическому заданию. Кратность воздухообмена в магазинах следует принимать не менее 1 в ч.
СНиП 41-01-2003: 7.1.2 Вентиляцию с механическим побуждением (далее - механическая вентиляция) следует предусматривать: а) если метеорологические условия и чистота воздуха не могут быть обеспечены вентиляцией с естественным побуждением (далее - естественной вентиляцией); б) для помещений и зон без естественного проветривания. Допускается проектировать смешанную вентиляцию с частичным использованием систем естественной вентиляции для притока или удаления воздуха. В помещениях с естественным освещением их световыми проемами в наружных ограждениях с объемом на каждого работающего 20 м3 или 40 м3 ( для общественных или производственных помещений соответственно) допускается использовать периодически действующую естественную вентиляцию через фрамуги, форточки. 7.1.3 Механическую вентиляцию следует проектировать , как правило, для общественных и административно-бытовых помещений в районах с расчетной температурой наружного воздуха минус 40 °С и ниже (параметры Б).
Вот у меня вызывают возмущение эти нормы. неужели туда забьется народу по челу на 2,5м2? Откуда столько много?? Может мне кажется что много?
Но гонять 5760м3/ч и греть их электричеством от -40 до +18 не сильно дорого будет?
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
ime Вентиляция рынка 27.6.2011, 10:33 Rumali Никто не спорит, что самые дешевые инженерные реше... 27.6.2011, 11:16 JJJJ Цитата(ime @ 27.6.2011, 7:33) Здравствуйт... 27.6.2011, 11:23 Rumali Надо рассмотреть вопрос рециркуляции воздуха для з... 27.6.2011, 11:41 ime Там стены кирпичные 380+ утеплитель 200, кровля с ... 27.6.2011, 11:48 Rumali 1. А если народу будет именно 300 человек, положим... 27.6.2011, 12:06 Ратман ИМХО, рециркуляцию на продуктовом рынке не очень х... 27.6.2011, 12:46 ime Хорошая сараюшка 5,5м высотой. 27.6.2011, 13:01 Ратман Цитата(ime @ 27.6.2011, 13:01) Хорошая са... 27.6.2011, 14:05 ime Вот в МГСН 4.13-97 норма 5м2 на чел.
Толи нормами ... 27.6.2011, 15:12 Rumali СНиП дает минимальную норму. Чтобы вы не откопали ... 27.6.2011, 15:18 ime Ну вот я бы со стороны хозяина здания мыслил бы та... 27.6.2011, 15:34 Ратман 150 человек - это как бы приближенно 15 кВт тепла.... 27.6.2011, 15:40 Ратман И вообще, не догоняю, чего это вы прицепились к эт... 27.6.2011, 15:53 ime Ну, как бы закрыть глаза на СНиП 31-06-2009 хочу, ... 27.6.2011, 16:23 Ратман Ну так и скажите им, что у них люди в обморок пада... 27.6.2011, 16:35 azar есть рынок у нас в городе, хозюк застройщик сэконо... 27.6.2011, 19:20 Странная Белка Вы инженер или владелец этого рынка? Нормы есть, м... 29.6.2011, 8:49 SVA Чтобы не было сомнений, перед проектированием напи... 29.6.2011, 11:20 zenat я вот только одного недопонял. (в нашем украинском... 29.6.2011, 14:34 Странная Белка Цитата(zenat @ 29.6.2011, 15:34) я вот то... 29.6.2011, 14:58 zenat так вот и я про это. но тут такого не заметил (мож... 29.6.2011, 15:06 Странная Белка В нашем снипе 41-01-2003, есть приложение М, там и... 29.6.2011, 16:22 ime Есть и 20м3/ч и 60 м3/ч.
все верно, есть и продавц... 30.6.2011, 4:26 Evgeniy_K Всем привет!
Продолжу тему по рынкам.
Во вложе... 21.3.2012, 13:23 Studentik Здравствуйте. Конструктив рынка .....ммммм... не с... 21.3.2012, 13:56 Evgeniy_K Цитата(Studentik @ 21.3.2012, 14:56) Здра... 21.3.2012, 14:18 Странная Белка Без воздуховодов ничего хорошего не получится. Пер... 21.3.2012, 14:56 Studentik Ох, е..... там еще и крвля с достаточно большим пр... 21.3.2012, 14:58 Evgeniy_K Цитата(Странная Белка @ 21.3.2012, 15:56)... 21.3.2012, 15:39 Странная Белка Цитата(Evgeniy_K @ 21.3.2012, 16:39) Врод... 21.3.2012, 17:57 Studentik Раз уж ввязался я в эту тему то задам еще один воп... 21.3.2012, 20:04 Evgeniy_K Цитата(Странная Белка @ 21.3.2012, 18:57)... 22.3.2012, 8:38 MYXA22 Еще раз про рынки...про покупателей все понятно - ... 24.7.2012, 11:53 MYXA22 только что нашла, правда, не в нормативной докумен... 24.7.2012, 12:38 Geeft Только не вздумайте применить информацию из ... 27.7.2012, 11:26 Dsdr Здравствуйте, уважаемые специалисты.
Прошу совета ... 6.8.2012, 8:17